Страница 1 из 1
Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 16 сен 2014, 23:15
Olegan87
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
Котел BAXI MAIN Four 18F. Работает 2 года.
Не могу определить из-за чего в котле образуется гул при работе системы отопления. По звуку похоже на монотонное приглушенное звучание, что-то похожее на вой. Этот звук полностью пропадает когда включаю ГВС. Грешил на теплообменник, но после промывки гул остался. Водяной насос тоже работает мягко без посторонних шумов. На слух гул ближе к подаче на системе отопления.
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 00:11
Bahus
При разборе ГВС выключается насос (из двигателей). Подозреваю он и гудит. Попробуйте отвернуть пробку на его (насоса) "морде". Может там воздух скопился, он и гудит. Стравите и заверните назад.
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 09:16
Olegbez
Так же причиной гула может быть возникшее гидравлическое сопротивление в СО, проверьте сетчатый фильтр на обратке, и посмотрите не поджаты ли краны на подаче и коллекторе (если таковой имеется).
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 11:44
BAXI-Ural
Я за отложения в контуре отопления теплообменника, это шумы кипения в одном из забитых каналов.
То что не помогла промывка, так это обычно и не помогает, не надо до такого доводить. Нарушение требований по водоподготовке = деньги за теплообменник...
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 15:49
Bahus
Ярослав. Теплообменник забитый, все же, по-другому шумит. У ТС гул.
А давайте попросим:
Olegan87. А вы включите котел на отопление пожарче и послушайте. После выключения горелки будут характерные громкие потрескивания из верхней половины котла?
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 18:04
RADAR
запись в студию

Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 23:12
Olegan87
Bahus писал(а):Ярослав. Теплообменник забитый, все же, по-другому шумит. У ТС гул.
А давайте попросим:
Olegan87. А вы включите котел на отопление пожарче и послушайте. После выключения горелки будут характерные громкие потрескивания из верхней половины котла?
Включил котел на 60градусов. После набора температуры до 65градусов горелка отключилась, посторонних звуков из теплообменника слышно не было.
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 23:13
Olegan87
Bahus писал(а):При разборе ГВС выключается насос (из двигателей). Подозреваю он и гудит. Попробуйте отвернуть пробку на его (насоса) "морде". Может там воздух скопился, он и гудит. Стравите и заверните назад.
При работе системы отопления и одновременном включении ГВС насос системы отопления не отключается и продолжает работать. А самое интересное то, что при включении ГВС гул моментально пропадает.
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 17 сен 2014, 23:18
BAXI - Volga
Вообще-то у Вас котёл серии Main то есть с битермическим теплообменником. У такого котла насос в режиме ГВС должен отключаться. Вы уверены что он продолжает работать? Может поэтому гул и пропадает, что насос (как и положено) выключается в режиме ГВС?
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 18 сен 2014, 10:07
Bahus
Olegan87 писал(а):При работе системы отопления и одновременном включении ГВС
Не понял. Это как?
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 18 сен 2014, 18:10
Olegan87
Bahus писал(а):Olegan87 писал(а):При работе системы отопления и одновременном включении ГВС
Не понял. Это как?
Это когда работает отопление и я включаю ГВС, по идее насос системы отопления должен отключиться, но он продолжает работать. Насос не отключается, но гул пропадает. Загадка...
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 18 сен 2014, 19:37
BAXI-Ural
У вас какие символы моргают в режиме отопления? ГВС?
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 18 сен 2014, 19:44
BAXI - Volga
Сдаётся мне - пора вызывать сервис и смотреть на месте. Хорошо если у сервисника будет в наличии рабочая плата.
Удачи!
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 18 сен 2014, 22:36
Bahus
Замена платы или изменение настроек не производилось? Чего-то смущает меня, что насос не выключается
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 19 сен 2014, 12:03
BIV
здравствуйте всем
у меня похожий случай .только котел новый и шум,больше на рычание похож .при этом пламя дрожжит и в газовом счетчике брякает как мыш его изнутри грызет
все это происходит только на минимальном давлении газа на горелке. пробовал повышать,проходит только на 6мб
но это уже не минимум
подскажыте клапан менять или в плате дело?
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 19 сен 2014, 13:00
Bahus
Если у Вас и в счетчике чего-то происходит, тогда это не котла проблема. Вызывайте сервисников, пусть входное давление померят. Ну или есть манометр для газа - можете сами померить.
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 19 сен 2014, 15:19
BIV
на счетчик я тоже грешил
но сняв с котла шланг ,и крутя газовым краном так и не смог добится подобного звука,не при каком расходе газа
Re: Гул в котле MAIN Four 18F
Добавлено: 19 сен 2014, 15:22
BIV
а вот входное давление я не померял