Страница 1 из 1

baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 12:02
ДмитрийКо
котел установлен на кухне, радом с ним стояло кресло с покрывалом. собственно при очередном включении (розжиге) из под него вырывается пламя и зажигает покрывало!!! хорошо на кухне были люди и быстро потушили теперь голову ломаю ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО. посоветуйте с чего начать проверку?

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 12:15
RADAR
потому, что котел стоит в условиях недостатка воздуха, недостатка сервиса и наверно переизбытка пыли..чистить его давно пора...а не голову ломать.. :D

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 12:31
Гость
RADAR писал(а):потому, что котел стоит в условиях недостатка воздуха, недостатка сервиса и наверно переизбытка пыли..чистить его давно пора...а не голову ломать.. :D
в работе только 2 месяца... воздуха хватает...при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления.. запитан от стабилизатора с акб

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 12:35
BAXI - Volga
А как Вы определили что воздуха хватает?

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 12:41
Гость
BAXI - ПФО писал(а):А как Вы определили что воздуха хватает?
окно постоянно на микропроветривании

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 13:33
BAXI-Ural
Гость писал(а):при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления..
Вполне может быть. Заземление должно быть по схеме TN-C-S.
Работал ли котел в период ремонтно-стоительных работ?
Замена блока розжига на модернизированный, двухтрансформаторный.

В любом случае лучше показайться врачу... ой!... специалисту.

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 13:46
Гость
тяга не достаточная, проверить правильность устройства дымохода (высота, удалённость от стен и т.д.)

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 14:27
BAXI - Volga
Микропроветривание - этого недостаточно!
У Вас 30 Квт мощности и расход газа 3,5 м.куб/час - для того чтобы газ сгорел нормально нужно 10 м. куб воздуха на 1 куб.м газа. Это в теории! Получается 35 м.куб/час минимальный приток воздуха, а на практике должен быть избыток приточного воздуха(в 1,5 раза больше). И получается реальный приток у Вас должен быть около 52 м.куб/час на максимальной мощности!
Обратите внимание на стр 26 в инструкции котла. Читали правила вентиляции помещений?!
Так там написано: Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:
a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см 2

То есть у Вас должно быть отверстие для притока площадью 180 см.кв - это минимум!

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 20 сен 2014, 22:37
RADAR
Гость писал(а):
RADAR писал(а):потому, что котел стоит в условиях недостатка воздуха, недостатка сервиса и наверно переизбытка пыли..чистить его давно пора...а не голову ломать.. :D
в работе только 2 месяца... воздуха хватает...при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления.. запитан от стабилизатора с акб
ход мысли вашей интересен..как связан хлопок с заземлением.. :?:

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 10:38
BAXI-Ural
RADAR писал(а):..как связан хлопок с заземлением..
В Ульяновске "захлопал" Slim 1.400. Дело известое: вычистили, заменили Хонивеловский, серый блок розжига на новый с двумя трансформаторами, 711353300, из аксессуаров. Стало лучше, но хлопки продолжились.
При тщательном осмотре обнаружилось, что новый блок розжига работает фигово, визуально (и на слух) разная сила искры, в общем - криво... При этом обнаружилось, что, как всегда нарушена схема TN-C-S... Когда исправили электроснабжение, блок розжига заработал нормально, хлопков больше не было.

Надо понимать, что блок розжига - это не банальный трансформатор на 50 Гц, все-таки это импульсная электронная схема с импульсным трансформатором. Как и почему "кривое" электроснабжение влияет на эту электронику мне неведомо. Производитель принципиальных схем не предоставляет, все залито кампаундом, так что анализировать нечего. Но факт установлен - некорректное электроснабжение может влиять на блок розжига. :geek:

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 11:38
RADAR
мне интересен ход мысли ТС.. :!: и потом там факт был доведен до крайней степени хлопка - с поджогом покрывала... :roll: уже надо что-то сделать с блоками на уровне завода..так и идут они до сих пор серые..капризные..еще как начинают все пользователи задавать вопрос - почему 2 месяца заземление не влияло, а теперь влияет?.. :)

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 12:07
BAXI-Ural
Уже ставятся новые блоки розжига штатно:
https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 15:53
RADAR
это радует..еще не видел их..а по теме выскажусь за чистку котла и проверку настроек клапана..как бы там внутри не взрывалось - при чистом котле пламя наружу не вырвется так страшно..

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 20:24
makso
RADAR писал(а):при чистом котле пламя наружу не вырвется так страшно..
Да тут вообще оно не слабо должно было вырываться хоть какое то время! Просто при хлопке покрывало не загорится - ну конечно ели оно например не из пакли...
Я думаю дело в дымоудалении...

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 21:21
RADAR
на дымоудалении стоит датчик..он бы уже засигналил..значит до него дело..

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 23:07
BAXI - Volga
Ну о чём спорим?! Пользователь очевидно не осознаёт сколько воздуха нужно для горения...Если у него окна на микропроветривании? :shock:
Отсутствие нормального притока это первая причина из всех
Вторая это грязь
Третья блок розжига(ну сейчас решили слава Богу!)

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 21 сен 2014, 23:29
RADAR
он видимо не только этого не осознает..и думаю блок розжига смотреть ему в последнюю очередь :!:

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 06 окт 2014, 23:53
garry
А был бы запальничек, проблем бы таких не было.
Мысли вслух: слимы ставим с 2004 года, тобишь 10 лет как, проблемы начались массово именно где-то с 2010 года, так может все-таки не вентиляция виновата?

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 06 окт 2014, 23:57
RADAR
без запальника - распространенное решение..проблема в конструкции и качестве..

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 07 окт 2014, 00:10
redx
BAXI-Ural писал(а):
Гость писал(а):при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления..
Вполне может быть. Заземление должно быть по схеме TN-C-S.
Работал ли котел в период ремонтно-стоительных работ?
Замена блока розжига на модернизированный, двухтрансформаторный.

В любом случае лучше показайться врачу... ой!... специалисту.

А что заземление нужно??? Для напольного котла тоже?

Re: baxi slim 2300 пожар!!!

Добавлено: 07 окт 2014, 19:42
BAXI-Ural
Заземление по схеме TN-C-S нужно для всего: котла, утюга, лампочки на потолке...
Таково тебование российского ПУЭ и соответствующих европейских нормативов. Котлы проектировались под эти нормативы...