Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добрый день!
Котел Luna 3 Comfort HT. AVS 77. Датчик уличной температуры.
Как я понимаю логику: Выбрана кривая. При достижении на улице определенной температуры, автоматика определяет по кривой и пытается поддерживать соответствующую температуру на выходе из котла в систему отопления. В случае если "ambon=1" то, старается не превышать заданную температуру в помещении.
Проблема: В соответствии с выбранной мной кривой, котел пытается поддерживать температуру, например 32 гр. Данную температуру на выходе он получает через 3-5 сек. работы горелки. Отключается. Температура тут же снижается. Он снова разжигается на аналогичное время. После трех розжигов делает перерыв в соответствии с выставленным параметром "545" (Минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления). И так далее. Вроде бы все нормально, температура необходимая поддерживается, но в час котел делает более 40 запусков.
Если отключить датчик наружной температуры и "ambon=1", то котел выбирает максимально возможную температуру на выходе (у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы) и работает до достижения в помещении заданной температуры. Все бы хорошо, но только теплые полы, инертность большая, перепады температуры полов в межсезонье большие. Собственно для того и пытаюсь наладить работу с наружным датчиком.
Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось.
Вопросы: Нормальный ли это режим работы котла? На сколько вредны такие частые запуски? Можно ли добиться более продолжительного горения горелки при более плавном наборе температуры или только увеличивать 545? Возможно ли поддерживать на выходе из котла, например 32 гр.? Какую минимальную температуру на выходе может стабильно обеспечить котел.
Котел Luna 3 Comfort HT. AVS 77. Датчик уличной температуры.
Как я понимаю логику: Выбрана кривая. При достижении на улице определенной температуры, автоматика определяет по кривой и пытается поддерживать соответствующую температуру на выходе из котла в систему отопления. В случае если "ambon=1" то, старается не превышать заданную температуру в помещении.
Проблема: В соответствии с выбранной мной кривой, котел пытается поддерживать температуру, например 32 гр. Данную температуру на выходе он получает через 3-5 сек. работы горелки. Отключается. Температура тут же снижается. Он снова разжигается на аналогичное время. После трех розжигов делает перерыв в соответствии с выставленным параметром "545" (Минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления). И так далее. Вроде бы все нормально, температура необходимая поддерживается, но в час котел делает более 40 запусков.
Если отключить датчик наружной температуры и "ambon=1", то котел выбирает максимально возможную температуру на выходе (у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы) и работает до достижения в помещении заданной температуры. Все бы хорошо, но только теплые полы, инертность большая, перепады температуры полов в межсезонье большие. Собственно для того и пытаюсь наладить работу с наружным датчиком.
Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось.
Вопросы: Нормальный ли это режим работы котла? На сколько вредны такие частые запуски? Можно ли добиться более продолжительного горения горелки при более плавном наборе температуры или только увеличивать 545? Возможно ли поддерживать на выходе из котла, например 32 гр.? Какую минимальную температуру на выходе может стабильно обеспечить котел.
С уважением, Алексей!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Немного не понял....
Давайте попробуем разобраться.
Параметр MODUL отвечает за изменение температуры подачи при изменении уличной температуры согласно выбранной погодозависимой кривой. Активный параметр=1, неактивный=0
Параметр AMBON отвечает за работу котла по датчику комнатной температуры Активный параметр=1, неактивный=0.
Как у Вас выставлены эти два параметра?
Давайте попробуем разобраться.
Параметр MODUL отвечает за изменение температуры подачи при изменении уличной температуры согласно выбранной погодозависимой кривой. Активный параметр=1, неактивный=0
Параметр AMBON отвечает за работу котла по датчику комнатной температуры Активный параметр=1, неактивный=0.
Как у Вас выставлены эти два параметра?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
ambon=1.
Параметр modul - не встречал ни в инструкции, ни в котле, потому и не менял.
Параметр modul - не встречал ни в инструкции, ни в котле, потому и не менял.
С уважением, Алексей!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
В абзаце "Проблема" описано два режима работы: с датчиком наружной температуры и без. В обоих случаях ambon=1.
С уважением, Алексей!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Прошу прощения... у Вас котёл НТ - конденсационный, поэтому параметр Modul отсутствует. Перепутал с Luna-3 Comfort.
Панель стоит на котле или на стене?
Панель стоит на котле или на стене?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Параметры 541 и 545 трогать нет необходимости
Проверьте параметр 555.4 какое значение там стоит?
Проверьте параметр 555.4 какое значение там стоит?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Я понял, установка данного параметра вызывает зависание техподдержки
Господа, подскажите на какое значение изменить параметр, что бы диалог продолжился?!!!!!
Господа, подскажите на какое значение изменить параметр, что бы диалог продолжился?!!!!!
С уважением, Алексей!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Ваша ирония не уместна. На форуме отвечают не только представители Baxi но и в основном все желающие. Если по существу -
вы много информации предоставили но не указали ни мощность котла, ни площадь отопления. озвучьте эти данные, кроме вас их никто не знает. Для каких целей вы меняли параметр 541 и чего хотели добиться? 504 параметр не меняли? и вообще совет - прежде чем менять какие либо параметры неплохо бы проконсультироваться с кем то, все таки котел не мобильный телефон, последствия могут быть более печальны
вы много информации предоставили но не указали ни мощность котла, ни площадь отопления. озвучьте эти данные, кроме вас их никто не знает. Для каких целей вы меняли параметр 541 и чего хотели добиться? 504 параметр не меняли? и вообще совет - прежде чем менять какие либо параметры неплохо бы проконсультироваться с кем то, все таки котел не мобильный телефон, последствия могут быть более печальны
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Попытку изменить параметр "541" я объяснил в первом посте.
"Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Площадь пола 120 м2, повторюсь другого отопления нет.
Luna 3 Comfort HT 330. Его мощность согласно спецификации 5,8-28,9 кВт, если не изменяет память.
Вполне отдаю себе отчет что мощность котла превышает необходимую, но считаю, что для такого кота это не должно быть проблемой.
"Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Площадь пола 120 м2, повторюсь другого отопления нет.
Luna 3 Comfort HT 330. Его мощность согласно спецификации 5,8-28,9 кВт, если не изменяет память.
Вполне отдаю себе отчет что мощность котла превышает необходимую, но считаю, что для такого кота это не должно быть проблемой.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Про иронию.
Возможно чувство юмора и стиль шуток меняется с часовыми поясами или административными границами городов и областей.
Прошу прощения, если кого то оскорбил!
Возможно чувство юмора и стиль шуток меняется с часовыми поясами или административными границами городов и областей.
Прошу прощения, если кого то оскорбил!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Извините, забыл авторизоваться.Гость писал(а):Попытку изменить параметр "541" я объяснил в первом посте.
"Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Площадь пола 120 м2, повторюсь другого отопления нет.
Luna 3 Comfort HT 330. Его мощность согласно спецификации 5,8-28,9 кВт, если не изменяет память.
Вполне отдаю себе отчет что мощность котла превышает необходимую, но считаю, что для такого кота это не должно быть проблемой.
С уважением, Алексей!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Параметр "504" это и есть максимальная температура на подача в контур отопления. Я об этом тоже написал в своем первом посте, и почему то же (кстати в соответствии с паспортом на котел).
"котел выбирает максимально возможную температуру на выходе (у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы) и работает до достижения в помещении заданной температуры."
"котел выбирает максимально возможную температуру на выходе (у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы) и работает до достижения в помещении заданной температуры."
С уважением, Алексей!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Считаю Вашу продукцию одной из самых приемлемых с точки зрения конструкции и надежности эксплуатации.
Надеюсь на соответствующие компетентные консультации
Надеюсь на соответствующие компетентные консультации
С уважением, Алексей!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
В итоге - 504 й параметр 45 выставили?? просьба более конкретно описать выставленные параметры. Для чего 541 параметр изменили вы так и не ответили, то что в первом сообщении вы написали не дает понимания для чего это. В вашем случае рекомендую изменить параметр 536, при этом желательно перенастраивать газовый клапан, что вы я так понимаю врядли делали когда либо.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Спасибо за ответ!
Про 504: "у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы"
Итого, 504=45
Необходимая мощность много меньше максимальной, генерируемой котлом. Убавил 541 из соображений, что возможно, при старте котел развивает максимальную мощность, в результате чего, быстро достигается заданная температура и горелка отключается.
Или то же самое другими словами ранее: "Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Итого: 541 - PWM (% )max в контуре отопления, 541=40.
Про регулировку газового клапана. Я так понимаю требуется газонализатор CO2. Подскажите у кого из официальных представителей Baxi в г. Оренбурге он имеется?
536 - Максимальная скорость (количество оборотов/мин – rpm) вентилятора в контуре отопления (максимальная мощность в контуре отопления) - какое значение рекомендуете использовать?
536=?
Про 504: "у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы"
Итого, 504=45
Необходимая мощность много меньше максимальной, генерируемой котлом. Убавил 541 из соображений, что возможно, при старте котел развивает максимальную мощность, в результате чего, быстро достигается заданная температура и горелка отключается.
Или то же самое другими словами ранее: "Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Итого: 541 - PWM (% )max в контуре отопления, 541=40.
Про регулировку газового клапана. Я так понимаю требуется газонализатор CO2. Подскажите у кого из официальных представителей Baxi в г. Оренбурге он имеется?
536 - Максимальная скорость (количество оборотов/мин – rpm) вентилятора в контуре отопления (максимальная мощность в контуре отопления) - какое значение рекомендуете использовать?
536=?
С уважением, Алексей!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Уважаемые специалисты! Напоминаю о своем существовании. Пожалуйста, давайте продолжим консультацию!
С уважением, Алексей!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
добрый день!
к сожалению у кого в Оренбурге есть газаанализатор я подсказать не могу - попробуйте обратится к нашим сервисным центрам - вот ссылка http://www.baxi.ru/service/centers
что касается изменения параметра 536 то следует делать поэтапно, в вашем случае попробовать убавить мощность на половину, поскольку реальные теплопотери дома вы не знаете.
к сожалению у кого в Оренбурге есть газаанализатор я подсказать не могу - попробуйте обратится к нашим сервисным центрам - вот ссылка http://www.baxi.ru/service/centers
что касается изменения параметра 536 то следует делать поэтапно, в вашем случае попробовать убавить мощность на половину, поскольку реальные теплопотери дома вы не знаете.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
В общем уменьшил 536 и 611, отключил датчик уличной температуры. Выставил температуру теплоносителя 45. Получил продолжительную работу горелки.
Вернул Термоголовку на смеситель теплых полов, т.к. 45 это много для пола, особенно в теплую погоду. Регулирую температуру в полах как и ранее вручную термоголовкой, как с обычным котлом ранее.
Итог: пользоваться погодозависимой автоматикой для получения теплоносителя от 30, для подключения теплых полов без смесительного узла и автоматической регулировки - не удалось. При установленных автоматически или вручную температур от 30 до 40 гр. (хотя в паспорте кривые от 30 гр.) котел включается кратковременно, мгновенно достигая заданной температуры... в общем как я и описывал в первом посте.
Буду пробовать еще возможно..
Вернул Термоголовку на смеситель теплых полов, т.к. 45 это много для пола, особенно в теплую погоду. Регулирую температуру в полах как и ранее вручную термоголовкой, как с обычным котлом ранее.
Итог: пользоваться погодозависимой автоматикой для получения теплоносителя от 30, для подключения теплых полов без смесительного узла и автоматической регулировки - не удалось. При установленных автоматически или вручную температур от 30 до 40 гр. (хотя в паспорте кривые от 30 гр.) котел включается кратковременно, мгновенно достигая заданной температуры... в общем как я и описывал в первом посте.
Буду пробовать еще возможно..
С уважением, Алексей!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:09
- Откуда: Оренбург
- Возраст: 41
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Про газоанализатор. Выходит, что без оного обслуживать котел в полном объеме невозможно. У тех представителей с кем удалось связаться в Оренбурге газоанализатора нет. Как следствие, настроить газовый узел согласно требований паспорта завода-изготовителя они не в состоянии..
Может быть заключающим сервисные договора предъявлять минимальные требования о необходимом уровне оснащения?
Может быть заключающим сервисные договора предъявлять минимальные требования о необходимом уровне оснащения?
С уважением, Алексей!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Да любой бы хотел его иметь, - однако клиентура не позволяет, так и норовит сбежать от абонентского обслуживания, денег им виддите ли жалко!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 28 Ответы
- 1011 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1025 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 3 Ответы
- 556 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 3136 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 4 Ответы
- 675 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей