Страница 1 из 1
Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 10:44
b123457939
Добрый день!
Котел Luna 3 Comfort HT. AVS 77. Датчик уличной температуры.
Как я понимаю логику: Выбрана кривая. При достижении на улице определенной температуры, автоматика определяет по кривой и пытается поддерживать соответствующую температуру на выходе из котла в систему отопления. В случае если "ambon=1" то, старается не превышать заданную температуру в помещении.
Проблема: В соответствии с выбранной мной кривой, котел пытается поддерживать температуру, например 32 гр. Данную температуру на выходе он получает через 3-5 сек. работы горелки. Отключается. Температура тут же снижается. Он снова разжигается на аналогичное время. После трех розжигов делает перерыв в соответствии с выставленным параметром "545" (Минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления). И так далее. Вроде бы все нормально, температура необходимая поддерживается, но в час котел делает более 40 запусков.
Если отключить датчик наружной температуры и "ambon=1", то котел выбирает максимально возможную температуру на выходе (у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы) и работает до достижения в помещении заданной температуры. Все бы хорошо, но только теплые полы, инертность большая, перепады температуры полов в межсезонье большие. Собственно для того и пытаюсь наладить работу с наружным датчиком.
Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось.
Вопросы: Нормальный ли это режим работы котла? На сколько вредны такие частые запуски? Можно ли добиться более продолжительного горения горелки при более плавном наборе температуры или только увеличивать 545? Возможно ли поддерживать на выходе из котла, например 32 гр.? Какую минимальную температуру на выходе может стабильно обеспечить котел.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 12:33
BAXI - Volga
Немного не понял....
Давайте попробуем разобраться.
Параметр MODUL отвечает за изменение температуры подачи при изменении уличной температуры согласно выбранной погодозависимой кривой. Активный параметр=1, неактивный=0
Параметр AMBON отвечает за работу котла по датчику комнатной температуры Активный параметр=1, неактивный=0.
Как у Вас выставлены эти два параметра?
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 12:43
b123457939
ambon=1.
Параметр modul - не встречал ни в инструкции, ни в котле, потому и не менял.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 12:51
b123457939
В абзаце "Проблема" описано два режима работы: с датчиком наружной температуры и без. В обоих случаях ambon=1.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 13:07
BAXI - Volga
Прошу прощения... у Вас котёл НТ - конденсационный, поэтому параметр Modul отсутствует. Перепутал с Luna-3 Comfort.
Панель стоит на котле или на стене?
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 13:23
b123457939
На стене.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 16:16
BAXI - Volga
Параметры 541 и 545 трогать нет необходимости
Проверьте параметр 555.4 какое значение там стоит?
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 26 сен 2014, 20:03
b123457939
555.4=0
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 14:00
b123457939
Я понял, установка данного параметра вызывает зависание техподдержки

Господа, подскажите на какое значение изменить параметр, что бы диалог продолжился?!!!!!
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 18:04
Alex-BAXI
Ваша ирония не уместна. На форуме отвечают не только представители Baxi но и в основном все желающие. Если по существу -
вы много информации предоставили но не указали ни мощность котла, ни площадь отопления. озвучьте эти данные, кроме вас их никто не знает. Для каких целей вы меняли параметр 541 и чего хотели добиться? 504 параметр не меняли? и вообще совет - прежде чем менять какие либо параметры неплохо бы проконсультироваться с кем то, все таки котел не мобильный телефон, последствия могут быть более печальны

Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 18:15
Гость
Попытку изменить параметр "541" я объяснил в первом посте.
"Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Площадь пола 120 м2, повторюсь другого отопления нет.
Luna 3 Comfort HT 330. Его мощность согласно спецификации 5,8-28,9 кВт, если не изменяет память.
Вполне отдаю себе отчет что мощность котла превышает необходимую, но считаю, что для такого кота это не должно быть проблемой.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 18:19
Гость
Про иронию.
Возможно чувство юмора и стиль шуток меняется с часовыми поясами или административными границами городов и областей.
Прошу прощения, если кого то оскорбил!
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 18:21
b123457939
Гость писал(а):Попытку изменить параметр "541" я объяснил в первом посте.
"Рассуждения:Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Площадь пола 120 м2, повторюсь другого отопления нет.
Luna 3 Comfort HT 330. Его мощность согласно спецификации 5,8-28,9 кВт, если не изменяет память.
Вполне отдаю себе отчет что мощность котла превышает необходимую, но считаю, что для такого кота это не должно быть проблемой.
Извините, забыл авторизоваться.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 18:25
b123457939
Параметр "504" это и есть максимальная температура на подача в контур отопления. Я об этом тоже написал в своем первом посте, и почему то же (кстати в соответствии с паспортом на котел).
"котел выбирает максимально возможную температуру на выходе (у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы) и работает до достижения в помещении заданной температуры."
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 30 сен 2014, 18:30
b123457939
Считаю Вашу продукцию одной из самых приемлемых с точки зрения конструкции и надежности эксплуатации.
Надеюсь на соответствующие компетентные консультации

Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 03 окт 2014, 09:37
Alex-BAXI
В итоге - 504 й параметр 45 выставили?? просьба более конкретно описать выставленные параметры. Для чего 541 параметр изменили вы так и не ответили, то что в первом сообщении вы написали не дает понимания для чего это. В вашем случае рекомендую изменить параметр 536, при этом желательно перенастраивать газовый клапан, что вы я так понимаю врядли делали когда либо.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 03 окт 2014, 10:59
b123457939
Спасибо за ответ!
Про 504: "у меня выставлено 45, т.к. только теплые полы"
Итого, 504=45
Необходимая мощность много меньше максимальной, генерируемой котлом. Убавил 541 из соображений, что возможно, при старте котел развивает максимальную мощность, в результате чего, быстро достигается заданная температура и горелка отключается.
Или то же самое другими словами ранее: "Так как ГВС работает нормально, предполагаю, что насос работает нормально и обеспечивает нормальный расход теплоносителя. Выходит что при розжиге отдача тепла от горелки избыточна. Убавил "541" до 40 %. Ничего практически не изменилось."
Итого: 541 - PWM (% )max в контуре отопления, 541=40.
Про регулировку газового клапана. Я так понимаю требуется газонализатор CO2. Подскажите у кого из официальных представителей Baxi в г. Оренбурге он имеется?
536 - Максимальная скорость (количество оборотов/мин – rpm) вентилятора в контуре отопления (максимальная мощность в контуре отопления) - какое значение рекомендуете использовать?
536=?
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 14 окт 2014, 14:00
b123457939
Уважаемые специалисты! Напоминаю о своем существовании. Пожалуйста, давайте продолжим консультацию!
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 17 окт 2014, 15:40
Alex-BAXI
добрый день!
к сожалению у кого в Оренбурге есть газаанализатор я подсказать не могу - попробуйте обратится к нашим сервисным центрам - вот ссылка
http://www.baxi.ru/service/centers
что касается изменения параметра 536 то следует делать поэтапно, в вашем случае попробовать убавить мощность на половину, поскольку реальные теплопотери дома вы не знаете.
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 23 окт 2014, 18:54
b123457939
В общем уменьшил 536 и 611, отключил датчик уличной температуры. Выставил температуру теплоносителя 45. Получил продолжительную работу горелки.
Вернул Термоголовку на смеситель теплых полов, т.к. 45 это много для пола, особенно в теплую погоду. Регулирую температуру в полах как и ранее вручную термоголовкой, как с обычным котлом ранее.
Итог: пользоваться погодозависимой автоматикой для получения теплоносителя от 30, для подключения теплых полов без смесительного узла и автоматической регулировки - не удалось. При установленных автоматически или вручную температур от 30 до 40 гр. (хотя в паспорте кривые от 30 гр.) котел включается кратковременно, мгновенно достигая заданной температуры... в общем как я и описывал в первом посте.
Буду пробовать еще возможно..
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 23 окт 2014, 18:59
b123457939
Про газоанализатор. Выходит, что без оного обслуживать котел в полном объеме невозможно. У тех представителей с кем удалось связаться в Оренбурге газоанализатора нет. Как следствие, настроить газовый узел согласно требований паспорта завода-изготовителя они не в состоянии..
Может быть заключающим сервисные договора предъявлять минимальные требования о необходимом уровне оснащения?
Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Добавлено: 23 окт 2014, 23:01
BAXI-Ural
Да любой бы хотел его иметь, - однако клиентура не позволяет, так и норовит сбежать от абонентского обслуживания, денег им виддите ли жалко!