Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 20:21
makso
Добрый день!
Имею следующую схему отопления и ГВС своего дома:
Изображение
На данной схеме, насосы №№ 1,2 и 4 управляются автоматически от котла, а вот насос №3, контура теплого пола запитан напрямую от щита 220В. На лето, я его тупо выключаю "автоматом" в щитке, а хотелось бы процесс автоматизировать.
В голову пришла такая мысль: поставить на подачу контура радиаторов термореле например ТАКОЕ и выставить его например на 40 градусов, то есть если отопление включено, на подаче радиаторов будет в любом случае температура выше 40 градусов и насос теплого пола автоматически включится.
Прошу покритиковать, либо предложить какую то свою схему автоматизации включения, отключения насоса теплого пола.
В принципе раньше, когда все время ходил в котельную регулировать котел, и такая схема как есть не напрягала, а вот когда поставил QAA 73, ну хочется что бы все автоматически делалось )))

Еще такой вопрос:
насосы №№ 2,3 и 4 - это Grundfos UPS 25-80, а насос №1 - это UPS 25-60.
Собственно всегда мучил вопрос, какие скорости включать на каждом из насосов?
Сейчас включено так:
Насос №1 - 2 скорость;
Насос №2 - 2 скорость;
Насос №3 - 3 скорость;
Насос №4 - 1 скорость.

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 20:55
RADAR
когда держим в отоплении 40, в бойлере какая температура?

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 21:09
makso
60 градусов

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 21:21
RADAR
откуда там 60? если с гидрострелки 40 выходит?

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 21:33
makso
Так и знал, что такой вопрос возникнет ))) Начал писать дополнение, чтобы его упредить, но не успел )))
Из годрострелки при включении отопления выходит не 40, а градусов эдак 70. 40 - это я указал порог срабатывания термостата, так как при рабочем отоплении, на батареи полюбому в подаче больше 40 градусов. При этом в доме не жарко, везде стоят комнатные термостаты, ну а на коллекторах термо-сервы.
Температура в контуре теплого пола, дополнительно ограничивается трехходовым клапаном с термоголовкой.

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 21:40
RADAR
как подключены насосы 1,2,4 к котлу?

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 21:57
makso
Насос №1 подключен к колодке A8 платы управления;
Насос №2 подключен к колодке A4 платы управления;
Насос №4 подключен на клемник питания котла, и работает всегда, когда переключатель режимов котла стоит в положении "зима" или "лето".

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 22:24
RADAR
тогда предлагаю подключить к разъему А4 промежуточное реле, а через его контакты включать и насос 2 и насос 3...

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 26 сен 2014, 22:47
makso
Спасибо!
От я тормоз! Точно ведь! Два насоса контроллер не потянет, а вот реле спасает ситуэйшен!
Спасибо!

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 19 ноя 2014, 21:58
Михаил78
Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Будет ли такая же схема работать без 4 насоса и с установленным датчиком уличной температуры?
Спасибо за понимание

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 20 ноя 2014, 08:31
makso
Михаил78 писал(а):Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Ну например: ТЫЦ, только смотрите на 220 В.
Михаил78 писал(а):Будет ли такая же схема работать без 4 насоса
Нет, не будет - котел угробите.

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 10 янв 2015, 02:19
AK_47
А есть данные по максимальной коммутируемой мощности на выход колодки А4? Чем продиктована необходимость установки реле? Как то сомнительно что встроенное реле на плате не потянет 2,3,4 насоса

Re: Автоматизация насоса теплого пола

Добавлено: 10 янв 2015, 13:25
BAXI - Volga
максимальная нагрузка на одно реле на плате составляет 129 Вт