Страница 1 из 1
Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 14:38
firsida
Здравствуйте, я работаю проектировщиком в горгазе и наше предприятие является вашим сервисным центром. В последнее время меня усиленно убеждают, что котлы BAXI с коаксиальным дымоходом можно устанавливать в котельной частного жилого дома в цокольном этаже. Причем убеждает начальник службы внутридомового газового оборудования. Может я не права и котлы с коаксиальным дымоходом вашего производства можно устанавливать в цокольном этаже? Что-то новое появилось?

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 16:35
BAXI-Krasnodar
Для котла, по большому счету, без разницы где его установили (котел с закрытой камерой сгорания). Вопрос по месту установки относится к нашим нормативам. Если объем помещения больше 15 м3, высота потолков не менее 2,2 метра, есть окно с форточкой, площадью не менее, чем указано в нормативе - тогда что мешает установить котел с коаксиальным дымоходом в цокольном этаже?
Если я не прав, укажите, пожалуйста, норматив, который это подтверждает.
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 17:12
Viktor
Должны быть соблюдены требования по минимальному расстоянию от уровня земли до оголовка дымохода. Если коаксиальный дымоход выбросить прямо над землей зимой будет заметать снегом и т.д. У нас в Чувашии требуют не менее двух метров.
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 18:53
BAXI-Ural
Требования к установке газового оборудования, дымоудалению, вентиляции общие общие и не относятся к конкретной марке оборудования. Существует запрет наустановку оборудования работающего на природном газе в ПОДВАЛЬНОМ помещении, и в помещениях ниже уровня земли с оборудованием не пропан-бутане...
Впрочем, зачем я это пишу, - проектировщик и так это должен знать...

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 20:12
firsida
Ярославу Грабику
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
СП 42-101-2003
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 20:36
BAXI-Ural
firsida, ну и где в приведенной вами цитате ограничения на котлы с принудительным дымоудалением?
Нет, конечно есть ограничения на минимальную высоту выброса дымовых газов (кажется 2 метра), но это как запроектировать...
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 20:41
firsida
Сергею Карасову
Требования к помещению мне известны. Меня волнует расположение дымохода по высоте от земли. Насколько мне известно и согласно нашему
СП 42-101-2003
Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0 м от уровня земли;
из всех ответов я поняла, что ничего нового по расположению коаксиального дымохода не появилось, т.е. располагать дымоход от поверхности земли меньше 2-х метров нельзя. Буду придерживаться своих правил по газу. Меня смутили разделители и удлиннители на дымоход некоторых моделей котлов с коаксиалкой. Разделители - понятно, а вот удлиннители от 5- до 10метров в зависимости от модели? В каких случаях их применяют?
Спасибо большое всем, кто ответил
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 20:42
firsida
BAXI-Ural писал(а):firsida, ну и где в приведенной вами цитате ограничения на котлы с принудительным дымоудалением?
Нет, конечно есть ограничения на минимальную высоту выброса дымовых газов (кажется 2 метра), но это как запроектировать...
Вы чего такой агрессивный?
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 20:51
firsida
Viktor писал(а):Должны быть соблюдены требования по минимальному расстоянию от уровня земли до оголовка дымохода. Если коаксиальный дымоход выбросить прямо над землей зимой будет заметать снегом и т.д. У нас в Чувашии требуют не менее двух метров.
У нас также, да и по правилам нашим требуется не меньше 2х м. Меня смутило то, что начальник службы, обслуживающей котлы в частном секторе, установил себе котел Baxi с коаксиальным дымоходом у себя в цокольном этаже, при этом дымоход торчит в полуметре от земли

и зимой в сугробе от дымохода образуется дырочка.
я спец-но зашла на этот форум, чтобы узнать может появились какие-то устройства или еще что-нибудь в этом роде?
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 03 окт 2012, 21:14
BAXI-Ural
firsida писал(а):Вы чего такой агрессивный?
Наверное, мы просто друг друга недопоняли...
Просто размещение котла это одно, а как сделан дымоотвод другое...
Дымовые газы в идеале лучше выводить выше зоны ветрового подпора, при этом не забывать о кондесате, необходимости "ревизии", а это дорого... Из желания сэкономить и получается "в сугробе от дымохода ... дырочка". Безобразие

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 04 окт 2012, 17:13
firsida
BAXI-Ural писал(а):firsida писал(а):Вы чего такой агрессивный?
Наверное, мы просто друг друга недопоняли...
Просто размещение котла это одно, а как сделан дымоотвод другое...
Дымовые газы в идеале лучше выводить выше зоны ветрового подпора, при этом не забывать о кондесате, необходимости "ревизии", а это дорого... Из желания сэкономить и получается "в сугробе от дымохода ... дырочка". Безобразие

Спасибо, понятно.
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 29 янв 2013, 18:54
Andrey
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 30 янв 2013, 01:21
garry
Да, у нас один такой тип тоже есть, только он еще и газ в подвал полипропиленом притащил самовольно.
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Добавлено: 31 янв 2013, 22:50
BAXI-Fomin
firsida писал(а):СП 42-101-2003[
По большому счету что из себя представляет этот СП (свод правил). В строительстве называют "советы постороннего"

а приложение Г "ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ" вообще (рекомендуемое). Принят этот СП был до нового технического регламента от июля 2003 г. Я понимаю что в отсуствии нормативов хочется чего-то придерживаться, но я например не вижу проблемы в коаксиале на высоте 1-1,5 м, желательно с установкой антивандальной решетки.