Luna-3comfort1.240Fi+combi
Добавлено: 28 сен 2014, 20:45
Эксплуатируем котел уже третий год. Все устраивает, но есть одна проблема, не критичная, но неприятная. Может мы что-то не так делаем? Подскажите. Суть: приезжаем на дачу в основном на выходные и зимние каникулы, по приезду выставляем температуру 24гр., когда уезжаем - на 15. За обе зимы было 4-5 случаев, когда после остывания выдает ошибку Е10, т.е. недостаточное давление. (GSM-датчик присылает сообщение о падении температуры в помещении, мы приезжаем, подпитываем котел буквально на секунду, котел запускается, все нормально). Пытались оставлять чуть больше давление, на предмет утечек проверяли, когда на даче долгое время и не меняем температурный режим - все нормально. Очевидно, что давление падает при остывании...Как решить эту проблему?Заранее благодарны.