Страница 1 из 1

luna duo tec

Добавлено: 30 сен 2014, 06:07
alish65
Здравствуйте. Вчера запустил котел luna duo tec 1.28. Котел работает нормально на отопление и гвс, но временами высвечивает ошибку е78. Кто сталкивался с подобным ответьте пожалуйста.

Re: luna duo tec

Добавлено: 30 сен 2014, 07:46
BAXI-Ural
Вот вам дополнительнаяя (сервисная) инструкция: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf

Re: luna duo tec

Добавлено: 30 сен 2014, 17:11
alish65
BAXI-Ural писал(а):Вот вам дополнительнаяя (сервисная) инструкция: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf
Ярослав спасибо большое.

Re: luna duo tec

Добавлено: 16 янв 2015, 20:15
sevenspeed
Подскажите пожалуйста какой внешний пульт управления подходит к duotec compact
По тому что я нарыл это qaa75.610 и qaa75.611 он с подсветкой
Подтвердите или опровергните эту информацию

Re: luna duo tec

Добавлено: 16 янв 2015, 21:23
BAXI - Volga
QAA 75 предназначен только для Duo-Tec MP с автоматикой Siemens,
в котлах Duo-Tec Compact стоит автоматика Berteli, подходящие аксессуары можно посмотреть в Генеральном каталоге на стр 93
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 5-2016.pdf

Re: luna duo tec

Добавлено: 27 янв 2015, 15:46
Anatolii
е91 Luna Duotek mp 1.70 что может быть? в сервисных инструкциях ничего нет( рекомендации все выполнены не можем разобраться..

Re: luna duo tec

Добавлено: 27 янв 2015, 15:57
BAXI-Ural
У вас часом не каскад котлов?
И как проверяли TN-C-S...?

Е91 - "Потеря данных в ЭСППЗУ", "Внутренний счетчик вне диапазона".... короче - сбой платы. Либо питание, либо замыкания в проводке, либо плате кирдык...

Re: luna duo tec

Добавлено: 27 янв 2015, 16:14
Anatolii
вводных данных мало, имеется 2 котла, скорее всего в каскаде..щас е91 регулярно, ошибка не уходит совсем..в четверг увижу котел

Re: luna duo tec

Добавлено: 27 фев 2015, 21:17
Anatolii
Е91 постоянно, стираешь немного гудит и снова в ошибке на плате внешних повреждений нет, будем заказывать новую.