Страница 1 из 1

Вопрос по ошибке Е03 Baxi luna

Добавлено: 01 окт 2014, 21:11
maxus
Доброго времени суток.
возникла такая проблема запускается вентилятор пневмореле замыкается котел запускается и работает все норм. после того как отработал цикл выключается котел вентилятор но пневмореле не размыкается соответсвенно при следующем запуске он уходит в ошибку. заменил пневмореле то же самое. вентилятор дымоход чистые .
Заранее благодарен.

Re: Вопрос по ошибке Е03 Baxi luna

Добавлено: 02 окт 2014, 18:09
Bahus
Смотрите трубку от реле до Вентури. Если не размыкается - разрежение не уходит. Где-то затык, видимо