Страница 1 из 1

Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 10:33
Гость
Добрый день.
В контур нагрева ГВС установлен циркуляционный насос и два бойлера косвенного нагрева, соединенных параллельно. Как организовать управление этим контуром, ведь необходимо поставить по датчику температуры на каждый бойлер, куда их подключить? Котлы BAXI Power HT 1.320 - 2 шт. в каскаде.

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 12:22
Bahus
Если у вас бойлеры подключены параллельно, то, теоретически, вода в них должна быть одной температуры. Поэтому можно к котлу подключить датчик только одного из бойлеров. На его показания котел и будет опираться. Во втором температурный режим должен быть таким же.

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 12:51
BAXI - Volga
Можно работать по одному датчику. Чтобы система работала правильно, необходимо обеспечить равномерный расход горячей воды из каждого бойлера. Необходимо обвязать бойлеры так, чтобы из каждого бойлера выходила линия горячей воды и далее эти две линии объединить в одну общую к потребителю.

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 13:21
Гость
Спасибо за разъяснение, именно так бойлеры и обвязаны.

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 13:38
alish65
BAXI - ПФО писал(а):Можно работать по одному датчику. Чтобы система работала правильно, необходимо обеспечить равномерный расход горячей воды из каждого бойлера. Необходимо обвязать бойлеры так, чтобы из каждого бойлера выходила линия горячей воды и далее эти две линии объединить в одну общую к потребителю.
Добрый день Андрей. А можно подключить два бкн в паралель разной емкости?

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 14:15
BAXI - Volga
Вообще-то нельзя, поскольку существует вероятность что бойлер большей ёмкости недогреется, в то время как бойлер малой ёмкости начнёт "закипать". Если же всё-таки такая необходимость существует, то нужно установить датчик на маленьком бойлере и ориентироваться по нему. Пусть лучше большой недогреется, чем маленький закипит.

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Добавлено: 03 окт 2014, 15:48
alish65
BAXI - ПФО писал(а):Вообще-то нельзя, поскольку существует вероятность что бойлер большей ёмкости недогреется, в то время как бойлер малой ёмкости начнёт "закипать". Если же всё-таки такая необходимость существует, то нужно установить датчик на маленьком бойлере и ориентироваться по нему. Пусть лучше большой недогреется, чем маленький закипит.
Спасибо большое за ответ.