Страница 1 из 1
Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:11
redx
Прошу помочь разобраться
Газовый напольный котел Baxi slim 400
На первом фото котельная не моя, просто чтоб наглядно видно было котел.
Вытяжка полтора метра (над шапочкой с датчиком угара) вертикальная труба из нержавейки, угол и полтора метра до выхода на улицу.
Котельная, помещение 1,7м*1,7м высота примерно 3,5м (из-за особенностей дома)
Купил год назад, проработал 3-4 месяца. номер телефона 8 928 888 84 (сорок восемь)
В общем когда котел горит примерно через час или полтора происходит взрыв газа, видимо он накапливается под потолком, т.к есть окно и открыта дверь котельной, вытяжки нет.
Дверь высотой примерно 2 м. окно на уровне 2м размером 0,3м*0,5м. В потолке вытяжки нет а это примерно полтора метра, завтра попробую пробить дырку в стене примерно семидесятку, но тогда тепло с котельной будет уходить, какой смысл было ставить батарею туда. Или есть смысл ставить вытяжку с вентилятором.
Проверил все трубы с факелом, утечки нет, подозреваю что где то котел пропускает или на старте или в процессе горения.
Прошу прощения за мое знание технических слов. И возможно оформления поста.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:15
RADAR
отчего вверху происходит взрыв?
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:23
redx
Видимо когда зажигалка срабатывает, но там еще стоит насос для воды, живу в сельской местности, вода с колодца, насос включается когда в доме открывают воду, возможна искра, но он стоит на полу,у самого выхода, а дверь открыта, да и дверь считай ширина 1,2м на 1.7м котельной.
Щас сбегаю сфоткаю
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:25
RADAR
зажигалка тоже внизу..не клеится..нужен источник детонации вверху.. а как без вентиляции вам пропустили котел то?
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:31
BAXI - Volga
Опишите подробнее - взрыв именно в помещении котельной и Вы его наблюдаете как открытое пламя? или Вы слышите какой-то хлопок вверху? в дымоходе?
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:35
redx
Прошу прощения фотки пришлось повернуть т.к их не пропускало
Под потолком ничего нет, даже света в комнате.
Пропустили, так мне никто не проверял, а что должны были?

))
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:38
redx
Я визуально не могу проследить момент взрыва, слышу громкий взрыв, выбегаю, а там пыль в котельной, запах.
Жена рядом с котельной стояла, тоже слышала. В общем для эксперимента я раз 10 проверял. каждый раз взрыв.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:42
RADAR
redx писал(а):Я визуально не могу проследить момент взрыва, слышу громкий взрыв, выбегаю, а там пыль в котельной, запах.
Жена рядом с котельной стояла, тоже слышала. В общем для эксперимента я раз 10 проверял. каждый раз взрыв.
вы как сапер пробуете с расстояния что-ли?

не понял суть Ваших экспериментов..пробуйте заменить трансформатор розжига думаю..
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:43
redx
Не в дымоходе, а именно в помещении, посему комната пахнет паленным.
Сейчас попробовал снизить котел на самый минимум, стоит пока, часа полтора прошло
Мы с другом все облазили с факелом, даже дымоход, на момент старта повсюду спичками тыкали. Нюхали

Ну не нашли мы ничего. Газ природный.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:46
garry
Проверь клапан, у меня есть один ситовский клапан, который в закрытом положении пропускает газ, котел поработал, типа закрыл газ, три минуты ждет, потом зажигается, хлопок бум.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:48
redx
RADAR писал(а):redx писал(а):Я визуально не могу проследить момент взрыва, слышу громкий взрыв, выбегаю, а там пыль в котельной, запах.
Жена рядом с котельной стояла, тоже слышала. В общем для эксперимента я раз 10 проверял. каждый раз взрыв.
вы как сапер пробуете с расстояния что-ли?

не понял суть Ваших экспериментов..пробуйте заменить трансформатор розжига думаю..
Я смогу его самостоятельно заменить?
А вытяжка наверное не дала бы газу накапливаться, но и кажись не в этом суть, газ то есть.
Кстати когда котел не горит, ничего такого не происходит, значит утечка начинается после запуска котла
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:50
redx
garry писал(а):Проверь клапан, у меня есть один ситовский клапан, который в закрытом положении пропускает газ, котел поработал, типа закрыл газ, три минуты ждет, потом зажигается, хлопок бум.
Видимо придется вызывать кого нибудь... я сам не разберусь где клапан, где что.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:50
RADAR
сложно сказать..я сам меняю без помощи..
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:52
redx
RADAR писал(а):сложно сказать..я сам меняю без помощи..
Я IT-шник
Но еслиб посмотреть фото этого клапана

возможно смог бы сам.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:53
redx
Так что мы имеем, проверить трансформатор розжига и ситовский клапан?
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:55
RADAR
понаблюдать и послушать за искрой..думаю можно что-то осознать будет..
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:55
redx
А вообще котел-сказка, яб поставил к нему кучу прибамбасов которые прочитал на сайте, но вот незадача... взрывается

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:58
RADAR
да решится со взрывами..действуйте..

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 06 окт 2014, 23:59
redx
RADAR писал(а):понаблюдать и послушать за искрой..думаю можно что-то осознать будет..
На регуляторе котла стоит шкала комфорт, я сейчас поставил на самый минимум, вот уже сколько времени прошло, стоит не шолохнется

Завтра днем буду сидеть прям перед котельной и ждать взрыва, аaa... страшно

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 07 окт 2014, 00:01
redx
Я с г. Грозный, надеюсь смогу тут кого найти в сервисном центе. Как я понял у меня два года гарантии.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 07 окт 2014, 00:07
redx
RADAR писал(а):да решится со взрывами..действуйте..

Понаблюдаю еще завтра день и помучаю тогда форум, дети болеют уже, в доме холодно... Седня уже ток спать, в комнате тепло стало.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 07 окт 2014, 11:28
redx
В общем сделал вытяжку, взрыв повторился. Значит взрыв не в помещении а внутри котла происходит
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 07 окт 2014, 18:53
BAXI - Volga
Ну вот наконец-то подходим к истине...
Для начала неплохо бы проверить состояние горелки и топочной камеры- сдаётся мне там полно грязи и сажи

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 07 окт 2014, 21:25
kgip
судя по всему увас отделка была. смотрите тело котла. если сажа. то химия Фаух 600 вам в помощь!
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 07 окт 2014, 23:33
Bahus
redx писал(а):Но еслиб посмотреть фото этого клапана

возможно смог бы сам.
Откидываете переднюю крышку котла. Прямо по центру будет газовый клапан. К нему магистраль металлическая идет справа с задней части.
Блок розжига закреплен на клапане одним винтом. Серого, черного или коричневого цвета пластик. От него идет провод к плате и провода на электроды.
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 12 дек 2014, 14:00
redx
Замена устройства розжига решило проблему. С наступлением холодов примерно через месяц решил добавить оборотов на котле, опять начал взрываться.
Повторно заменили устройство розжига на другую, но уже шоколадного цвета... вроде пока работает.
На форуме пишут что нужно соединить нулевую шину и шину заземления, но тогда выбивает УЗО.
Может сделать еще одно заземление и подключить его прямо в розетку котла. Или вообще не использовать УЗО?
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 12 дек 2014, 18:09
Anatolii
заземление вообще есть? кто пусконаладку проводил ( если котел на гарантии) ? напряжение в сети какой ? стабилизатор ? приточка воздуха..
Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной
Добавлено: 12 дек 2014, 21:25
Дмитрий74
В данный момент тоже борюсь с такой же проблемой, для начала проверь правильность подключения котла к розетки (коричневый-фаза, синий-нейтраль, жёлто зелёный-земля) через стабилизатор, проверь зазор между электродоми розжига (3мм), и почисть горелку в местах крепления и около электрода.Транформатор поджига скорей всего не причём.Как бьёт искра постоянно или с задержками?