Страница 1 из 1

luna 3 comfort + valtec

Добавлено: 10 окт 2014, 23:18
true
Добрый день, планирую покупку котла luna 3 comfort air. Схему подключения радиаторов выбрал коллекторную. Выбор остановил на системах Valtec дабы иметь возможность удаленной настройки каждой петли по температуре воздуха. Правильно ли я понимаю, что при такой схеме, управление котлом возможно только по температуре теплоносителя. И что получится в плане эффективности если панель поставить в помещении с неуправляемой петлей и регулировать там температуру воздуха котлом, остальные же комнаты будут атоматом подстраиваться под изменение температуры теплоносителя и как следствие температурв воздуха.

Re: luna 3 comfort + valtec

Добавлено: 10 окт 2014, 23:40
BAXI - Volga
Если активировать датчик комнатной температуры на панели, то котёл будет ориентироваться по температуре этой комнаты.
Только зачем так усложнять систему? Купите котёл Luna-3 и регулируйте систему как хотите. Ежели захочется то можно панель от Luna-3 Comfort купить отдельно и подключить на Luna-3. Так даже дешевле получится...

Re: luna 3 comfort + valtec

Добавлено: 11 окт 2014, 00:18
true
Спасибо за ответ. Т.е. как я и думал, если крутим запорные вентили на петлях, то котел должен греть всегда одинаково. А система уже откроет или закроет краны по своей логике?
Если я откажусь от такой системы вообще и останавлюсь только на панели котла, в каком месте ее оптимальнее разместить для работы по Т воздуха?