Страница 1 из 1

Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 12 окт 2014, 12:56
АндрейС
Здравствуйте. В декабре прошлого года установили модель нового котла Baxi main 5 24F. Покупке предшествовал долгий выбор модели. Сотрудники магазина не могли ответить на отличия между моделями (в том числе рассматривались варианты ecofour и fourtech) в итоге решили взять main 5 как новый аналог предыдущему main 24f. Мастера газовой компании при установке сказали, что с такой моделью раньше не сталкивались и вообще не очень хорошо охарактеризовали его принцип работы, предупредив о том, что обслуживание будет затруднено ввиду незнания модели.
Практически с первого дня начались сложности. В котле вы выключении ГВС что-то сильно стучало, нагрев воды при ГВС мог на некоторое время прекратиться, при этом датчик пламени гас. Через 1-2 минуты опять включался и нагрев возобновлялся. Мастера приходили несколько раз, но разобраться так и не смогли.
По состоянию на сегодня проблемы следующие: также (пркатически при каждом использовании ГВС, открывании крана) прерывается нагрев, начали мигать датчики ("кран" и "батарея") сигнализизующие о "неправильном положении температурного датчика/накипи в теплообменнике", иногда загорается "восклицательный знак в треугольнике". Очередной приход мастера ситуацию не прояснил, ни нам ни ему самому. Было озвучено предположение о засорении теплообменника. Мне это кажется странным на 9-й месяц эксплуатации, при том что в нашем городе вода не жесткая и накипи быть не может.

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 12 окт 2014, 12:58
АндрейС
Извиняюсь за возможную техническую неграмотность при объяснении ситуации. У меня вопрос к "представителям", возможно они смогут прояснить ситуацию и найти решение проблемы. Спасибо. (Проживаю в г. Петрозаводск)

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 13 окт 2014, 07:05
BAXI-Ural
А вы часом не перепутали вход холодной и выход горячей воды?
Сообщите параметры А00 и А01.

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 13 окт 2014, 11:59
АндрейС
BAXI-Ural писал(а):А вы часом не перепутали вход холодной и выход горячей воды?
Сообщите параметры А00 и А01.
Здравствуйте. Котел устанавливали и обслуживают специалисты "КарелГаза", уже несколько раз появлялись и, хочется надеяться, такую ошибку заметили бы )
А что за параметры, как их посмотреть и что именно нужно сообщить?

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 13 окт 2014, 16:44
BAXI-Ural
То есть проверять подключение Вы не собираетесь, инструкцию читать тоже не собираетесь...
Право, и не знаю, как Вам возможно помочь :roll:
BAXI-Ural писал(а):Сообщите параметры А00 и А01
Параграф 13 инструкции, показания снимать при разборе ГВС.

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 13 окт 2014, 18:45
АндрейС
Дома посмотрю инструкцию и попробую снять показания :-)
А вот как проверить подключение не совсем понятно. На самом не очень в этом вопросе разбираюсь.

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 13 окт 2014, 19:55
BAXI - Volga
Посмотрите какие трубы куда подходят в котёл и сравните с инструкцией...

Re: Baxi main 5, некорретная работа

Добавлено: 13 окт 2014, 20:41
АндрейС
Параметры а00 62, а01 44.