Длина коаксиального дымохода

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
MDV

Длина коаксиального дымохода

Сообщение MDV »

Добрый день.
установили котёл ECO Four 14f
Интересует максимальная возможная длина коаксиального дымохода (по паспорту 5) у меня эквивалентная 10м (два поворота 45 = два поворота 90 остальное прямые участки) сделать раздельно не дает конструктив здания.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение Bahus »

Не вытянет. Как показывает практика, даже с паспортной длиной не всегда стабильно работают.
Не больше 4 экв-метра я бы сказал. Первый отвод не считаем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

Автор темы
MDV

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение MDV »

Затык по притоку или удалению дымовых газов?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение Bahus »

Сопротивление большое. Вентилятор не осиляет, соответственно реле не замыкается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

Можно попробовать перейти на диаметр 80/125 и в этом случае длина дымохода может быть 7-8 метров
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение Bahus »

Это по деньгам кучеряво получается. И опять же не факт, что тащить будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Аватара пользователя

Автор темы
MDV

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение MDV »

другими словами проблема в дымоудалении, соответственно если увеличить диаметр выпуска, то можно ориентироваться на длины как для раздельных воздуховодов?
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

Лучше пересмотреть место установки котла и пользоваться стандартным проверенным вариантом
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8
Аватара пользователя

Автор темы
MDV

Re: Длина коаксиального дымохода

Сообщение MDV »

Перевесить не решит проблемы.
Буду городить дымоход. Кто ни будь знает какой расход воздуха должен быть?
#9
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Запах антифриза из коаксиального дымохода
    Vyacheslav » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение Vyacheslav
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1513 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой
    krukovich_olya » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    2881 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вариант конструкции дымохода
    Павел134 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    1138 Просмотры
    Последнее сообщение Павел134
  • Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
    Losyalnik » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    7 Ответы
    219 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя