Страница 1 из 1

Котел переходит в режим ГВС

Добавлено: 15 окт 2014, 21:20
lamb
Здравствуйте!

Буду рад получить совет по следующей проблеме.

Смонтирована котельная с бойлером и отоплением дома.
Котел Baxi 1.63iN

Изображение

С момента запуска котельной ГВС не запускалось, хотя обвязка бойлера была выполнена. Котел работал 1 сезон нормально только в режиме отопления.

Сейчас бойлер временно демонтирован и отключен от контура теплоносителя и системы в целом. Датчик котла, измеряющий температуру бойлера, изначально был присоединен к трубе подачи теплоносителя в бойлер. Сейчас теплоноситель не подается в бойлер, но труба прогревается и температура датчика "на глаз" не опускается ниже 30-40С (труба горячая, датчик горячий).

Изображение

На панели управления активно только отопление (регулятор в середине зоны Comfort), регулятор ГВС в минимальном положении. После включения котла система работает в режиме отопления. Работают насосы контуров отопления, управляемые котлом.

Изображение

Через 30-60 минут котел сам отключает режим отопления и включает режим ГВС. Доводит температуру в контуре до 80C и остается в таком состоянии на неопределенное время, периодически подогревая воду.

Изображение

После выключения/включения котла ситуация повторяется.


Так как бойлер не будет подключен еще пару месяцев, нам важно восстановить нормальную работу котла.

Re: Котел переходит в режим ГВС

Добавлено: 15 окт 2014, 21:42
BAXI-Ural
lamb писал(а):Так как бойлер не будет подключен еще пару месяцев, нам важно восстановить нормальную работу котла.
Ну, так отключите бойлер, - снимите перемычку с контактов 5-6...
У вас включается "антилегионелла"
lamb писал(а):Через 30-60 минут котел сам отключает режим отопления и включает режим ГВС. Доводит температуру в контуре до 80C и остается в таком состоянии на неопределенное время, периодически подогревая воду.
Если время "неопреднленное", возможно у вас барахлят счетчики времени на плате. Это бывает при неправильном заземлении.