Страница 1 из 1

Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Добавлено: 20 окт 2014, 12:12
Дмитрий Белов
Здравствуйте.

Прошу подсказать... Подключил датчик нар.температуры QAC34 к котлу Slim iN. Как узнать, что котел его "видит"?

Спасибо.

Re: Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Добавлено: 20 окт 2014, 14:16
Alex-BAXI
Отключите этот датчик. Он для конденсационных котлов. Вам нужен этот - KHG 71406211•

Re: Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Добавлено: 20 окт 2014, 15:39
Дмитрий Белов
Да, простите, спутал. Датчик QAC22 по Siemens. На сколько я понимаю, это и есть KHG714062111.