Baxi Eco 3 compact

Добавлено: 23 окт 2014, 16:18
Valera
Здравствуйте, котел Baxi Eco 3 Compact подымается давление до 3 и срабатывает предохранительный клапан и сбрасывает давление и так по кругу, если водопроводный стояк закрыть то давление не подымается, кран подпитки меняли без изменений, в чем причина, из за чего давление подымается?

Re: Baxi Eco 3 compact

Добавлено: 23 окт 2014, 16:45
Bahus
Если давление давит из водопровода - вариантов 2:
1. Вентиль подпитки не закрыт или неисправен.
2. Вторичный теплообменник прохудился из контура в контур.
Если у вас вентиль в порядке - меняйте теплообменник, благо котел довольно старый и замена только поможет.

Re: Baxi Eco 3 compact

Добавлено: 24 окт 2014, 12:28
Valera
спасибо, причина была в вторичном теплообменнике