BAXI main 5-14f как подключить?
BAXI main 5-14f как подключить?
в кратце опишу проблему: куплен котел в интернет магазине (без консультации). Проблема в том, что у нас пока нет водоснабжения. Инженер, который принимал газовую разводку по дому, осмотрел котел и сказал, что можно его подключить на горячее водоснабжение, только вход и выход под кран с горячей водой оставить открытыми . Дом частный, в нём сейчас функционирует печь с котлом (Система содержит 170 л воды).
Есть мысль сделать одновременно подвод жидкости и к системе отопления и к водопроводу, и так же выход .
Хотелось бы не натворить бед и получить квалифицированный ответ
спасибо, Андрей..
Есть мысль сделать одновременно подвод жидкости и к системе отопления и к водопроводу, и так же выход .
Хотелось бы не натворить бед и получить квалифицированный ответ
спасибо, Андрей..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Очень запутанное объяснение...
Всё-таки нет водопровода? Куда будете присоединять котёл? на старую систему отопления?
Всё-таки нет водопровода? Куда будете присоединять котёл? на старую систему отопления?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Перемычка с вентилем между контурами водоснабжения и отопления уже есть в котле. Патрубки отопления подключаете к системе, подводите воду к патрубку холодной воды. После этого можно будет запитать систему отопления. Если развод ГВС пока не планируется - его лучше заглушить или поставить кран, чтобы потом спокойно монтировать можно было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Мастер , который смотрел котел - рекомендовал не глушить трубку ГВС -чтобы она "дышала" .Bahus писал(а): Если развод ГВС пока не планируется - его лучше заглушить или поставить кран, чтобы потом спокойно монтировать можно было.
Это "страшилка" ??
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Андрей , - хочу подключить газ. котел в существующую систему отопления (от печного котла). Водопровода нет, т.е. ждем из года в год...,
но напугали его отсутствием , трубка в котле для ГВС должна быть задействована.. Т.к. по конструкции трубки идут друг в друге...
но напугали его отсутствием , трубка в котле для ГВС должна быть задействована.. Т.к. по конструкции трубки идут друг в друге...
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Вопрос не по теме а просто...подключали многоквартирный дом на майн-5 котлах у них сбоку наклеечка и на ней написано НАСТЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ BAXI MAIN-5 , Экофоры в соседней квартире имели наклеечки попроще Настенный Газовый котел это что трудности перевода ? даже сфоткал чудо ) не знаю как выложить )
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
По всем правилам оба контура должны быть заполнены, что бы не было деформаций внутри теплообменника.
Подумайте как будете запитывать систему - давление в системе отопления должно быть не менее 0,6 бар
Не рекомендовал бы ставить котёл на старую систему - только при установке хорошей фильтрации на входе в котёл. Иначе убьёте теплообменник - залетит грязь из старой системы и наглухо закроет все трубки.
Подумайте как будете запитывать систему - давление в системе отопления должно быть не менее 0,6 бар
Не рекомендовал бы ставить котёл на старую систему - только при установке хорошей фильтрации на входе в котёл. Иначе убьёте теплообменник - залетит грязь из старой системы и наглухо закроет все трубки.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
пользуясь случаем - хочу задать вопрос.. - по каким правилам и что делать, если в водопроводе пропала вода это уже не гарантийным случаем считать? ну или обратный случай - утечка в системе отопления приключилась?..BAXI - ПФО писал(а):По всем правилам оба контура должны быть заполнены, что бы не было деформаций внутри теплообменника.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Контур ГВС можно заполнять, а можно оставить сухим, - ничего котлу не будет. Обычно и систему отопления заполняют через вход холодной воды, поэтому контур ГВС по умолчанию заполнен.
Если утечка - подпитка происходит постоянно, и теплообменник сдох от накипи - "негарантия".
Кран подпитки для экстренных случаев!
должна сработать блокировка, не сработает - "гарантия" (если конечно преднамеренно не отключена).RADAR писал(а):- утечка в системе отопления приключилась?..
Если утечка - подпитка происходит постоянно, и теплообменник сдох от накипи - "негарантия".
Кран подпитки для экстренных случаев!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
да неее, Ярослав..разговор за деформации ведь одно дело просто мы пишем, да..а другое дело из уст представителей...может тут кроется что-то, о чем мы не задумываемся?..по умолчанию Вы больше нас знаете..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Какая, нафик, деформация?! Контур ГВС расчитан до 10 бар!
Даже если закрыть краны на входе-выходе, объем нагреваемой воды мизерен, должно за счет упругости трубок скомпенсироваться.
Встречался с раздутым контуром ГВС в Main, ломаными клипсами, но это скорее из-за гидроударов.
К тому же российское ограничение в 6 бар в сетях водоснабжения никто не отменял, - сами виноваты, что не установили ПСК...
Даже если закрыть краны на входе-выходе, объем нагреваемой воды мизерен, должно за счет упругости трубок скомпенсироваться.
Встречался с раздутым контуром ГВС в Main, ломаными клипсами, но это скорее из-за гидроударов.
К тому же российское ограничение в 6 бар в сетях водоснабжения никто не отменял, - сами виноваты, что не установили ПСК...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Есть мысль подключить ГВС параллельно с трубой отопления, чтобы задействовать оба входа и выхода (ГВС и отопление)... Думаю до того как подведут водопровод, такая схема должна работать ???BAXI - ПФО писал(а):По всем правилам оба контура должны быть заполнены, что бы не было деформаций внутри теплообменника.
Подумайте как будете запитывать систему - давление в системе отопления должно быть не менее 0,6 бар
Не рекомендовал бы ставить котёл на старую систему - только при установке хорошей фильтрации на входе в котёл. Иначе убьёте теплообменник - залетит грязь из старой системы и наглухо закроет все трубки.
спасибо.. ниже схема
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
1. А какой в этом смысл?Andrey59 писал(а):Есть мысль
2.Не будет работать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Был на семинаре Buderus. Лектор показывал распиленный теплообменник и настоятельно рекомендовал длительно не эксплуатировать котел с битермическим теплообменником на отопление при заполненном контуре ГВС и закрытых на ней сервисных кранах. Причина - раздутие трубки ГВС и как следствие заужение прохода по СО.BAXI-Ural писал(а):Какая, нафик, деформация?!
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
я правильно понял ??? - надо смонтировать отопление по стандартной схеме , а на вход и выход ГВС поставить краны и закрыть..
извините за кучу вопросов... кому не трудно -нарисуйте пож-та...
я так понял..
извините за кучу вопросов... кому не трудно -нарисуйте пож-та...
я так понял..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Верно говорит ваш лектор, незачем лишний раз напрягать контур ГВС. Но как правило вход ХВС всегда открыт для подпитки. Ежели приспичило закрыть оба крана, то можно открыть подпиточник... либо оставить контур сухой...4min писал(а):Был на семинаре Buderus. Лектор показывал распиленный теплообменник и настоятельно рекомендовал длительно не эксплуатировать котел с битермическим теплообменником на отопление при заполненном контуре ГВС и закрытых на ней сервисных кранах. Причина - раздутие трубки ГВС и как следствие заужение прохода по СО.BAXI-Ural писал(а):Какая, нафик, деформация?!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 43 Ответы
- 3450 Просмотры
-
Последнее сообщение Sarov055
-
- 9 Ответы
- 176 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 2800 Просмотры
-
Последнее сообщение pauk600
-
- 6 Ответы
- 884 Просмотры
-
Последнее сообщение Sochi24
-
- 4 Ответы
- 1924 Просмотры
-
Последнее сообщение Swist_vetra
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость