Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

Здравствуйте уважаемые форумчане! Тема конечно к продукции Baxi отношение имеет совсем уж дальнее, но надеюсь будет интересна многим.
Пришло у меня время проверить давление в расширительном баке установленном в системе ГВС с рециркуляцией и я встал в тупик...
Какое давление должно быть в данном баке?
Исходные данные:
MAX давление в системе ГВС - 2,5 бар (то есть когда разбор воды отсутствует);
MIN давление в системе ГВС - 1,9 бар (при максимальном разборе).
Вот я и думаю, сколько качать в бачек? Накачаешь 2,5 бара - при разборе вода тут же полностью будет уходить из него в систему, а соответственно - мембрана от таких "складываний" очень быстро уйдет в утиль...
Если накачать 1,9 бара, то при отсутствии разбора, бак постоянно будет наполнен под завязку и при нагреве воды перестанет выполнять свои прямые обязанности.
Подскажите, кто какой методикой пользуется при расчете давления воздуха в данном баке?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10358
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение Bahus »

makso писал(а):Какое давление должно быть в данном баке?
Паспортное. Чего гадать-то?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение BAXI - Volga »

Давно мне попался на глаза расчёт объёма расширительного бака и давления воздуха в нём, вот и пригодился :D
Вложения
Прогр расчета РАСШ бака для ГВС.XLS
(67 КБ) 6676 скачиваний
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#3
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

Bahus писал(а):Паспортное. Чего гадать-то?
Паспортное значение 1,5 бара - но шо то меня оно смущает, хотя может быть так и положено.
Сейчас накачал бак до 2 бар, все в роди в норме, но по моему бак практически пустой всегда, хотя давление в системе расти до срабатывания группы безопасности перестало.
Завтра попробую спустить его до 1,5 паспортных бар. Сегодня уже сливать воду, откручивать его шо то не охота :)
BAXI - ПФО писал(а):Давно мне попался на глаза расчёт объёма расширительного бака и давления воздуха в нём, вот и пригодился :D
Тут без пузыря не разобраться - пошел за пузырем :shock:
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5943
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение RADAR »

посмотри вот это - http://infobos.ru/str/682.html ..может пригодится..
#5
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

RADAR писал(а):посмотри вот это - http://infobos.ru/str/682.html ..может пригодится..
Почитал - очень познавательно, но совсем меня с толку сбило:
Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды, на 1bar. То есть если у Вас минимальное давление на манометре показывает 1,5 Bar, то давление воздуха в гидроаккумуляторе должно равняться 0,5 Bar.
То есть получается, что мне нужно качать всего 0,9 бар? Но при отсутствии разбора воды у меня в системе давление составляет 2,5 бара, так бак по моему вообще перестанет выполнять свои функции или я ошибаюсь?
Наверное, буду все таки качать по паспорту - 1,5 бара.
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5943
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение RADAR »

думаю надо попробовать..дальше сам решишь - верно или нет...
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10358
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение Bahus »

Заодно и нам расскажешь ;)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

Bahus писал(а):Заодно и нам расскажешь ;)
Рассказываю :)
Значит решено было сделать так и собственно сделано:
Накачал я бак до 2,5 бар, ибо на систему ГВС у меня стоит отдельный, редукционный клапан, который "гасит" давление магистрального водопровода до 2,0 бар.
На группе безопасности бойлера, у меня установлены манометр и предохранительный клапан с порогом срабатывания 3 бара. Как только бойлер начал греть водичку, давление стало расти и сработал предохранитель, далее я начал понемногу стравливать воздух из бака, пока не добился нужных мне 2,5 бар на манометре бойлера.
На ночь специально оставил бойлер в рабочем состоянии, температуру горячей воды увеличил до 70 градусов и несколько раз бегал в котельную проконтролировать показания манометра, так вот - стрелка как вкопанная стоит на 2,5 барах, сейчас уже опять уменьшил температуру горячей воды до привычных мне 48 градусов, а усе равно 2,5 бара в системе и при этом в бачке путем постукивания по нему определил наличие небольшого кол-ва воды.
Исходя из выше сказанного, считаю что задача выполнена! :roll:
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10358
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение Bahus »

Отлично! Осталось слить воду и замерить давление в баке. Интересно же сколько там.
makso писал(а):... и предохранительный клапан с порогом срабатывания 3 бара....
Скока-скока? :o Изврат как-будто. На ГББ 6-барный стоять должен хотя бы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

А не знаю, мне в ГВС, в частном то доме 6 бар как бы совсем не нужны. Я знаю, что принято ставить 6ти барные, но зачем мне в системе больше 2,5 бар? Слава Богу, а может и к сожалению у меня дом не 5ти этажный :)
P.S. За год работы системы клапан ни разу не сработал ;)
Bahus писал(а):Отлично! Осталось слить воду и замерить давление в баке. Интересно же сколько там.
Ващпе не интересно, как представлю, что бак откручивать и полы вытирать - весь интерес пропадает :o
Да и вряд ли знание моего давления в баке кому то пригодиться, ведь слишком много параметров моей системы могут оказаться абсолютно не такими, как у кого то другого.
Тут смысл в том, что сам процесс - как добиться нужного давления "изобретен" :ugeek:
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5943
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение RADAR »

если за год клапан не срабатывал - значит либо бак правильно работал с тем давлением, либо нет обратного клапана на бойлер..
#12
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

RADAR писал(а):либо нет обратного клапана на бойлер..
Чувствую придется фото доказательства выкладывать 8-)
RADAR писал(а):если за год клапан не срабатывал - значит либо бак правильно работал с тем давлением
Конечно правильно работал, но просто подошло время ревизии и смущало, что бак был практически полный.
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5943
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение RADAR »

так значит качать то давление, что было в прошлом году.. :)
#14
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

Качал не я, а тот кто качал - к сожалению его уже нет ;(
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Качать чуть меньше, чем минимальное давление воды, чтоб мембрана не схлопывалась...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

Ну в принципе, в ходе эксперимента я этого и добивался, чтоб мембрану не менять каждые пару месяцев.
#17
Аватара пользователя

Автор темы
makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи
Карта BAXI-Club: 13329

Re: Расширительный бак для системы ГВС

Сообщение makso »

В виду своего похода к соседу описанного тут http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 561#p15561 помимо очистки грязевиков, было решено, провести комплексное обслуживание соседской котельной: в перечень работ включили следующее: 1. Чистка теплообменника котла; 2. Очистка горелки; 3. Замена герметика газоотводного колпака; 4. Проверка давления в расширительных баках СО и ГВС,
В связи с выполнением пункта №4 мне пришлось таки слить воду и замерить получившееся давление в моем баке. Вы не поверите, оно равняется паспортным 1,5 барам :)
#18
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расширительный бак и БКС UBT 200
    VlMor » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2709 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Расширительный бак 5693920 для baxi cse466243541
    p5r » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение p5r
  • Как накачать расширительный бачок Baxi?
    Виктор54532 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    648 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Потёк бак бойлера NUVOLA-3
    4 Ответы
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa
  • Бак бойлера NUVOLA-3 (5696780)
    0 Ответы
    1844 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей