Расширительный бак для системы ГВС
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Расширительный бак для системы ГВС
Здравствуйте уважаемые форумчане! Тема конечно к продукции Baxi отношение имеет совсем уж дальнее, но надеюсь будет интересна многим.
Пришло у меня время проверить давление в расширительном баке установленном в системе ГВС с рециркуляцией и я встал в тупик...
Какое давление должно быть в данном баке?
Исходные данные:
MAX давление в системе ГВС - 2,5 бар (то есть когда разбор воды отсутствует);
MIN давление в системе ГВС - 1,9 бар (при максимальном разборе).
Вот я и думаю, сколько качать в бачек? Накачаешь 2,5 бара - при разборе вода тут же полностью будет уходить из него в систему, а соответственно - мембрана от таких "складываний" очень быстро уйдет в утиль...
Если накачать 1,9 бара, то при отсутствии разбора, бак постоянно будет наполнен под завязку и при нагреве воды перестанет выполнять свои прямые обязанности.
Подскажите, кто какой методикой пользуется при расчете давления воздуха в данном баке?
Пришло у меня время проверить давление в расширительном баке установленном в системе ГВС с рециркуляцией и я встал в тупик...
Какое давление должно быть в данном баке?
Исходные данные:
MAX давление в системе ГВС - 2,5 бар (то есть когда разбор воды отсутствует);
MIN давление в системе ГВС - 1,9 бар (при максимальном разборе).
Вот я и думаю, сколько качать в бачек? Накачаешь 2,5 бара - при разборе вода тут же полностью будет уходить из него в систему, а соответственно - мембрана от таких "складываний" очень быстро уйдет в утиль...
Если накачать 1,9 бара, то при отсутствии разбора, бак постоянно будет наполнен под завязку и при нагреве воды перестанет выполнять свои прямые обязанности.
Подскажите, кто какой методикой пользуется при расчете давления воздуха в данном баке?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Паспортное. Чего гадать-то?makso писал(а):Какое давление должно быть в данном баке?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Давно мне попался на глаза расчёт объёма расширительного бака и давления воздуха в нём, вот и пригодился
- Вложения
-
- Прогр расчета РАСШ бака для ГВС.XLS
- (67 КБ) 6676 скачиваний
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Паспортное значение 1,5 бара - но шо то меня оно смущает, хотя может быть так и положено.Bahus писал(а):Паспортное. Чего гадать-то?
Сейчас накачал бак до 2 бар, все в роди в норме, но по моему бак практически пустой всегда, хотя давление в системе расти до срабатывания группы безопасности перестало.
Завтра попробую спустить его до 1,5 паспортных бар. Сегодня уже сливать воду, откручивать его шо то не охота
Тут без пузыря не разобраться - пошел за пузыремBAXI - ПФО писал(а):Давно мне попался на глаза расчёт объёма расширительного бака и давления воздуха в нём, вот и пригодился
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Расширительный бак для системы ГВС
посмотри вот это - http://infobos.ru/str/682.html ..может пригодится..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Почитал - очень познавательно, но совсем меня с толку сбило:RADAR писал(а):посмотри вот это - http://infobos.ru/str/682.html ..может пригодится..
То есть получается, что мне нужно качать всего 0,9 бар? Но при отсутствии разбора воды у меня в системе давление составляет 2,5 бара, так бак по моему вообще перестанет выполнять свои функции или я ошибаюсь?Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды, на 1bar. То есть если у Вас минимальное давление на манометре показывает 1,5 Bar, то давление воздуха в гидроаккумуляторе должно равняться 0,5 Bar.
Наверное, буду все таки качать по паспорту - 1,5 бара.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Заодно и нам расскажешь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
РассказываюBahus писал(а):Заодно и нам расскажешь
Значит решено было сделать так и собственно сделано:
Накачал я бак до 2,5 бар, ибо на систему ГВС у меня стоит отдельный, редукционный клапан, который "гасит" давление магистрального водопровода до 2,0 бар.
На группе безопасности бойлера, у меня установлены манометр и предохранительный клапан с порогом срабатывания 3 бара. Как только бойлер начал греть водичку, давление стало расти и сработал предохранитель, далее я начал понемногу стравливать воздух из бака, пока не добился нужных мне 2,5 бар на манометре бойлера.
На ночь специально оставил бойлер в рабочем состоянии, температуру горячей воды увеличил до 70 градусов и несколько раз бегал в котельную проконтролировать показания манометра, так вот - стрелка как вкопанная стоит на 2,5 барах, сейчас уже опять уменьшил температуру горячей воды до привычных мне 48 градусов, а усе равно 2,5 бара в системе и при этом в бачке путем постукивания по нему определил наличие небольшого кол-ва воды.
Исходя из выше сказанного, считаю что задача выполнена!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Отлично! Осталось слить воду и замерить давление в баке. Интересно же сколько там.
Скока-скока? Изврат как-будто. На ГББ 6-барный стоять должен хотя бы.makso писал(а):... и предохранительный клапан с порогом срабатывания 3 бара....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
А не знаю, мне в ГВС, в частном то доме 6 бар как бы совсем не нужны. Я знаю, что принято ставить 6ти барные, но зачем мне в системе больше 2,5 бар? Слава Богу, а может и к сожалению у меня дом не 5ти этажный
P.S. За год работы системы клапан ни разу не сработал
Да и вряд ли знание моего давления в баке кому то пригодиться, ведь слишком много параметров моей системы могут оказаться абсолютно не такими, как у кого то другого.
Тут смысл в том, что сам процесс - как добиться нужного давления "изобретен"
P.S. За год работы системы клапан ни разу не сработал
Ващпе не интересно, как представлю, что бак откручивать и полы вытирать - весь интерес пропадаетBahus писал(а):Отлично! Осталось слить воду и замерить давление в баке. Интересно же сколько там.
Да и вряд ли знание моего давления в баке кому то пригодиться, ведь слишком много параметров моей системы могут оказаться абсолютно не такими, как у кого то другого.
Тут смысл в том, что сам процесс - как добиться нужного давления "изобретен"
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Расширительный бак для системы ГВС
если за год клапан не срабатывал - значит либо бак правильно работал с тем давлением, либо нет обратного клапана на бойлер..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Чувствую придется фото доказательства выкладыватьRADAR писал(а):либо нет обратного клапана на бойлер..
Конечно правильно работал, но просто подошло время ревизии и смущало, что бак был практически полный.RADAR писал(а):если за год клапан не срабатывал - значит либо бак правильно работал с тем давлением
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Качать чуть меньше, чем минимальное давление воды, чтоб мембрана не схлопывалась...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
Ну в принципе, в ходе эксперимента я этого и добивался, чтоб мембрану не менять каждые пару месяцев.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Расширительный бак для системы ГВС
В виду своего похода к соседу описанного тут http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 561#p15561 помимо очистки грязевиков, было решено, провести комплексное обслуживание соседской котельной: в перечень работ включили следующее: 1. Чистка теплообменника котла; 2. Очистка горелки; 3. Замена герметика газоотводного колпака; 4. Проверка давления в расширительных баках СО и ГВС,
В связи с выполнением пункта №4 мне пришлось таки слить воду и замерить получившееся давление в моем баке. Вы не поверите, оно равняется паспортным 1,5 барам
В связи с выполнением пункта №4 мне пришлось таки слить воду и замерить получившееся давление в моем баке. Вы не поверите, оно равняется паспортным 1,5 барам
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 2709 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 0 Ответы
- 940 Просмотры
-
Последнее сообщение p5r
-
- 2 Ответы
- 648 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1855 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 0 Ответы
- 1844 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
Кто сейчас на конференции