Main-5 и контур ГВС

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Нина

Main-5 и контур ГВС

Сообщение Нина »

Добрый день!
Можно ли к двухконтурному котлу BAXI MAIN 5 24F на контур ГВС подключить последовательно накопительный электрический бойлер?
Последний раз редактировалось Bahus 28 окт 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил 2 ваших вопроса в одну тему
#1
Аватара пользователя

Автор темы
Нина

Main-5 и контур ГВС

Сообщение Нина »

Еще раз добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в двухконтурном котле BAXI MAIN 5 24F отключить полностью контур ГВС и впоследствии пользоваться отопительным контуром, и включить в него бойлер косвенного нагрева, как в схеме с одноконтурными котлами?
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Bahus »

Нина писал(а):Можно ли к двухконтурному котлу BAXI MAIN 5 24F на контур ГВС подключить последовательно накопительный электрический бойлер?
Можно. Бочка будет работать своеобразным буфером с запасом горячей воды.
Нина писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли в двухконтурном котле BAXI MAIN 5 24F отключить полностью контур ГВС и впоследствии пользоваться отопительным контуром, и включить в него бойлер косвенного нагрева, как в схеме с одноконтурными котлами?
Это возможно, если косвенник будет иметь встроенный термостат. На котле нужно будет выключить режим ГВС, т.о. на температурный режим воды котел влиять не сможет. Плюс, нужно будет предусмотреть отсечные вентили, дабы летом из-за бойлера не греть всю систему отопления.
В этом случае электробочка из первого вопроса не будет нужна.
В общем неаккуратно, колхозно, но возможно. Eco Compact надо было брать. Поаккуратнее получилось бы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Аватара пользователя

Автор темы
Нина

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Нина »

Спасибо за ответ!
Тогда в продолжение темы про "электробочку": В модельном ряде вашей продукции представлен ЭВН со змеевиком. Этот продукт так-же подойдет для последовательного подключени к котлу? (при условии присоединения к змеевику обратки отопления?
#4
Аватара пользователя

Автор темы
Нина

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Нина »

Я имела ввиду вот такую принципиальную схему
Вложения
CAM00217.jpg
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение RADAR »

жуть какая..так не надо.. :)
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Bahus »

Нина писал(а):В модельном ряде вашей продукции представлен ЭВН со змеевиком.
Не совсем понимаю о чем речь.

Картинка мне тоже не понравилась. Если подключаете косвенник - подключаем параллельно системе отопления, дабы независимо было. Вода в бойлер будет поступать НЕ через котел.
То есть тут или или. Ставим бойлер - снимаем ЭВН. Я об этом писал же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Гость »

Тогда я просто не поняла инструкцию к товару (например во этот:V 580 TD). Я так поняла, что этот бойлер имеет тен, и может быть подключен к системе отопления? Как его включать в систему и куда?
#8
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Гость »

Bahus, из Вашего предидущего сообщения я как раз и поняла, что ставить косвенник к двухконтурному котлу, отключая контур ГВС, некрасиво и неудобно. Поэтому остановилась на "бочке". Основной вопрос, можно ли эту бочку поставить в контур ГВС на догрев? (не просто с электрическим ТЭНом, но и с использованием змеевика). Если схема не правильная, как тогда подключать модель V 580 TD ?
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Bahus »

Ах вы вон о чем. Боюсь это не вариант, поскольку Baxi продал линию производства ЭВН уже 2 года как. Да и до этого их достать проблематично было. Может и найдете у кого, но маловероятно.
ЭВН достойные были, но жутко дорогие.
Тогда схема ваша верна, только змеевик бочки все равно параллельно системе отопления подключать (ну или через коллектор отдельной веткой. Иначе летом у вас он только электричеством будет греться. Что же до температурного режима змеевика - то тут не помогу. Я эти бочки даже не видел ни разу. Инструкцию нужно смотреть, что там подключается и как регулируется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Bahus »

Вот еще что. Не относящееся к вопросу, но все же.
У вас неверно 1-й и 2-й контуры отопления нарисованы. Почему-то 1-й подключен только к подающему коллектору, а 2-й только к возвратному. Обе ветки по подаче должны быть подключены к подающему, а обраткой к возвратному (как ТП нарисованы). Змеевик бочки, наверное тоже есть смысл вынести за стрелку (если это стрелка у вас :) ) и подключить к коллектору. Но повторюсь, надо смотреть инструкцию на конкретную модель водонагревателя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Main-5 и контур ГВС

Сообщение Гость »

Спасибо Вам большое!
Да, все верно, контуры подключаются подругому, я просто спешила..)))
Бочку действительно лучше к стрелке подключить, спасибо.
А по наличию, у нас в СПб, есть пара магазинов, где такие бочки остались. Теперь буду думать....
#12
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    888 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Main 5 24F Работает не так как раньше
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    951 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • котлы baxi main 5
    Swist_vetra » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1923 Просмотры
    Последнее сообщение Swist_vetra
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    3 Ответы
    2546 Просмотры
    Последнее сообщение Starik