Страница 1 из 1

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 16:10
vov2006
Добрый день.

Котел новый. Установил, подключил к отоплению, к холодной воде, на выходе горячей воды повесил кран, так как водопровод паять было некогда, холода начинались. Отопление работает. Примерно через неделю допаял водопровод, подключился. При включении горячей воды течет чуть тепленькая, при этом иконка крана на дисплее НЕ мигает и газ не включается. Пробовал ставить температуру 50 градусов - результат нулевой.
Параметры F проверил - соответствуют таблице.
Давление холодной воды нормальное.

Пуско-наладку не производил - проект еще не готов (а тепла хочется...)

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 16:16
BAXI - Volga
проверяйте датчик протока

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 16:19
vov2006
BAXI - ПФО писал(а):проверяйте датчик протока
спасибо, конечно... а как?

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 16:54
Bahus
1. Проверяйте, не перепутаны ли патрубки ХВС и ГВС. Холодная вода заходит справа (между газом и обраткой СО), горячая выходит слева (между газом и подачей СО). Если патрубки перепутаны - вода сначала будет идти теплая, потом холодная. Котел протока видеть не будет (иконка не мигает).
Если первое в норме:
2. Проверяем работоспособность датчика протока. Патрубок ХВС - это он и есть. Тело пластиковое, черного цвета. К нему подходит 2 провода (полярности нет, обычное реле-геркон). Скидываем провода, включаем проток воды. На контакты вешаем тестер в режиме прозвонки. Во время достаточного протока должно "звенеть". Если не звенит, то либо заклинила подвижная часть, либо сам геркон неисправен. В первом случае чистим (разбирается снятием одной скобы), во втором меняем.
3. Еще раз проверить F07. Должно стоять 02

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 17:33
vov2006
Bahus писал(а):1. Проверяйте, не перепутаны ли патрубки ХВС и ГВС. Холодная вода заходит справа (между газом и обраткой СО), горячая выходит слева (между газом и подачей СО). Если патрубки перепутаны - вода сначала будет идти теплая, потом холодная. Котел протока видеть не будет (иконка не мигает).
твою дивизию... вот я лох... еще на день развлекуха...

Спасибо.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 17:45
Bahus
Вы думаете вы первый такой? :D
У нас же в России как? Мануалы читать начинаем после фразы: "Все п....ц. Сломал!".

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 30 окт 2014, 17:55
vov2006
Bahus писал(а):Вы думаете вы первый такой? :D
У нас же в России как? Мануалы читать начинаем после фразы: "Все п....ц. Сломал!".
я мануалы обязательно читаю. но был уверен, что это значок - вход. к тому же там стоит кран подпитки. думаю, подпитка стоит сразу на входе. когда три года назад маме ставили такой же котел, то этот момент без меня делали и не отложилось в голове.

Еще раз спасибо.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 25 ноя 2014, 10:43
kenya-87
Почти похожая проблема. При включении горячей воды в кране бежит чуть теплая.Хотя на котле установлено подогрев 40 градусов. А греет всего до 27 и все. Добился я что бы котел прогревал воду нормально до заданной температуры тем что придавил подачу холодной воды в котел и из за этого он стал прогревать нормально. Но я думаю все равно что это неправильно. И теперь напор в душе слабый но зато прогревает. Может есть какая то проблема о которой я не знаю. Почему котел не прогревает воду при нормальном напоре до заданной температуры? Очень разочаровался в данной функции у котла. Смонтировал дополнительно накопительный электрический бойлер.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 25 ноя 2014, 21:09
BAXI-Ural
Зачастую банально не хватает газа. Давление газа при разборе?
Может быть неисправен клапан, сбиты настройки котла?
Код модели котла, три буквы - девять цифр...
F-параметры? (параграф 21)

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 17:31
kenya-87
BAXI-Ural писал(а):Зачастую банально не хватает газа. Давление газа при разборе?
Может быть неисправен клапан, сбиты настройки котла?
Код модели котла, три буквы - девять цифр...
F-параметры? (параграф 21)
ВSЕ124271125 466243653 в гарантийном талоне указана эти цифры и буквы. Параметры F заводские,ничего не менял.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 18:33
BAXI - Volga
Как у Вас обстоит дело с водой? Вода жёсткая - есть накипь в чайнике?

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 18:40
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а):Зачастую банально не хватает газа. Давление газа при разборе?
BAXI-Ural писал(а):Может быть неисправен клапан, сбиты настройки котла?

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 19:37
kenya-87
BAXI - ПФО писал(а):Как у Вас обстоит дело с водой? Вода жёсткая - есть накипь в чайнике?
Накипь есть.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 19:50
kenya-87
BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Зачастую банально не хватает газа. Давление газа при разборе?
BAXI-Ural писал(а):Может быть неисправен клапан, сбиты настройки котла?
По давлению есть такое,бывает люди жалуются. Вот думаю поставить манометр,давление контролировать. Только вот нужно еще узнать,какое давление нужно для нормальной работы.
Настройки сегодня смотрел, все как в книге. Только мощность котла сбавил до 80%
А что за клапан,как его проверить. И где он стоит. У меня котел новый. Работает с начало холодов.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 19:58
BAXI-Ural
Могу еще раз повторить свои вопросы.... но вы, похоже, не собираетесь на них отвечать...

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 20:05
kenya-87
BAXI-Ural писал(а):Могу еще раз повторить свои вопросы.... но вы, похоже, не собираетесь на них отвечать...
Да вроде бы на все отвечаю.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 26 ноя 2014, 22:49
BAXI-Ural
Я в растерянности.... :shock:
"Клапан" - это газовый, другого там нет, и давление газа на нем и измеряется (при разборе ГВС). Измерьте и сообщите.

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 06 янв 2015, 18:03
Stannum
Датчик потока какую функцию выполняет в котле?

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 07 янв 2015, 11:25
Bahus
При замыкании датчика котел видит расход ГВС и переходит в режим приготовления санитарной воды. В MainFour это означает лишь то, что плата выключает подачу напряжения на циркуляционный насос. Ну и алгоритм модуляции там другой.

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 03 апр 2016, 17:48
vov2006
случилась какая-то хрень с гвс. котел в режиме и отопление и гвс. при включении горячей воды начинает мигать иконка гвс, котел начинает шуметь, но газз не загорается, температура на дисплее падает. через несколько секунд шуметь перестает. еще через несколько секунд пытается включиться и не может, газ не зажигается. при этом на отопление нормально срабатывает. котлу полтора года. где копать?

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 03 апр 2016, 20:30
BAXI - Volga
для начала проверить датчик протока

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 04 апр 2016, 09:08
vov2006
BAXI - Volga писал(а): для начала проверить датчик протока
супер! смотрим сообщение номер 2 в теме, затем сообщение номер 3!

прошла ночь. гвс заработала. вчера пробовал выключать/включать, прибавлять/убавлять температуру - ничего не помгало. сегодня с утра все заработало. очень не хочется, чтобы такое повторялось, поэтому хотел бы услышать хоть какие-то реальные предположения. спасибо.

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 05 апр 2016, 02:53
Bahus
Еще как супер. Смотрим даты постов 2 и 3.
Много думаем....
Чего вы хотели? Мы, бывает, с одинаковыми симптомами через неделю выезжаем на тот же котел. Всякое бывает.

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 06 апр 2016, 08:07
vov2006
поломалось - проверь датчик протока - а как? - ну ты проверь сначала датчик протока - хоошо, а как его проверить? - вот как проверишь датчик протока, поговорим - ну не знаю я, как проверить это гребанный датчик! - пока не проверишь датчик протока, я с тобой не разговариваю - и т.д.

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 06 апр 2016, 09:25
BAXI-Ural
Сообщите, серийный номер, А-параметры при ГВС и при отоплении.

MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Добавлено: 06 апр 2016, 22:01
Bahus
На датчик протока заходят 2 провода (низковольтные). Отключаем. Вместо них на клеммы датчика вешаем тестер в режиме прозвонки. Включаем разбор горячей воды. Должно звенеть. Если звонилка прерывается, то теряется контакт в герконе (думаю Ярослав на это намекает). Значит открывать и чистить. Ну или под замену, если проблема с самим герконом.
Но, думаю, дело все же не в этом.

Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
С поста 20 распишите поподробнее.
1. Открываем смеситель. Значок ГВС начинает мигать. Так?
2. Включается вентилятор. Так?
3. Должен открыться газовый клапан и пойти искра на горелку. Искра и газ есть? Для наблюдения переднюю крышку снять.
И да. У вас это дело на гвс постоянно сейчас? Или все-таки периодически срабатывает?