Страница 1 из 1
Повышение давления в котле при подключении бойлера
Добавлено: 01 ноя 2014, 10:24
Гость
Добрый день.
Прошу консультации - котел Baxi Luna3 Comfort - с подключенным бойлером косвенного нагрева Slim UB
Система работает больше 2 лет, раньше проблем не было.
По какой-то причине начало повышаться давление в котле - и котел начал сбрасывать воду через клапан сброса излишнего давления.
Путем манипуляций с кранами - выявлено - что давление перестает расти если выключить из системы бойлер. Как только включить воду на бойлер - давление сразу же вырастает.
Подскажите возможную причину и что делать?
Телефон 8-964-493-77-семьсемь
Заранее спасибо.
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Добавлено: 01 ноя 2014, 11:08
Bahus
Опорожните и перекройте вход воды в бойлер. Давление в системе отопления должно падать.
Если так и есть - пробит змеевик бойлера. К сожалению.
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Добавлено: 01 ноя 2014, 11:28
BAXI-Ural
Даже опорожнять не надо, - перекрыть ХВС на бойлер и открыть кран горячей воды в мойке...
Правда, еще через бойлер может быть подпитка подключена и не держать кран подпитки...
И назовите полностью модель котла...
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Добавлено: 01 ноя 2014, 12:28
Гость
BAXI-Ural писал(а):Даже опорожнять не надо, - перекрыть ХВС на бойлер и открыть кран горячей воды в мойке...
Правда, еще через бойлер может быть подпитка подключена и не держать кран подпитки...
И назовите полностью модель котла...
Baxi Luna 3 Comfort - Это разве не полное название котла?
Похоже на то - что проблема в змеевике, при перекрытии подачи воды в бойлер - давление падает.
Соответственно вопрос - змеевик меняется - или я попал на бойлер?
( И есть ли мысли у специалистов - как это могло произойти - если бойлер 2 года спокойно работал, к нему вообще никто не прикасался - и вдруг - пробит змеевик?)
Заранее спасибо.
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Добавлено: 01 ноя 2014, 14:16
BAXI-Ural
Если подпитка у вас организована через бойлер, то еще может не держать подпиточный кран...
Гость писал(а):И есть ли мысли у специалистов - как это могло произойти - если бойлер 2 года спокойно работал, к нему вообще никто не прикасался - и вдруг - пробит змеевик?
Коррозионноактивная вода + загаженный (неработающий) защитный анод
Отсутствие СУП (системы уравнивания потенциалов), блуждающие токи. За пол года убиваются и нержавеущие бойлера, как лазером прожигает...
Брак бойлера...
Повышение давления в котле при подключении бойлера
Добавлено: 15 июл 2022, 00:41
kitecustoms
Гость, Добрый! Дык, как закончилась история? Я, например, просто забыл закрыть кран подпитки

и долго копал в не туда
