Страница 1 из 1

Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 04 ноя 2014, 22:21
valerchik35
Здравствуйте! Предыстория: Котёл работает в режимах отопления и ГВС. В посёлке была авария на водоводе, неделю без воды, котёл без подпитки встал на четвёртый день, воспользовался паузой снимал и прочистил батареи. Проблема следующая: Дали воду, давление воды на входе по манометру котла 2,0 бара, открыл подпиточный кран заполнил систему и закрыл его на 50%, запустил котёл включился всё нормально, стравил воздух из радиаторов. Через пару часов батареи перестали булькать (выгнало весь воздух) подпиточный кран закрыл до конца. Часа через три - котёл встал (ошибка 01) по манометру 0 бара. Снова открываю подпиточный кран заполняю систему отопления, давление на манометре 2,0 котёл запустился всё нормально, через час кран закрыл. Не успел отойти от котла - закапал перепускной клапан на манометре за 3,0 бара. Стал в реальном времени смотреть за манометром - (подпиточный кран полностью закрыт) когда котёл запускает горелку - начинает расти давление за 3,0 бара и капать перепускник (котёл при этом ошибок не выдаёт работает нормально в обычном цикле подогрев-пауза-подогрев) затем давление падает до нуля и котёл встаёт ВСЁ ЭТО ПРИМЕРНО ЗА МИНУТЫ ТРИ ПРОИСХОДИТ. Работает котёл только при не полностью закрытом кране подпитки системы а потому как давление в магистрали (водоводе) у нас прыгает в течении суток - котёл периодически останавливается с ошибкой 01 и я опять начинаю колдовать с подпиточным краном. Подскажите алгоритм диагностики - на что грешить и что не так? Сразу скажу мастеров вызывал - поговорив с ними десять минут понял что матчасть по данным котлам вообще не знают - кроме того сказали что батареи все забиты песком в этом и проблема (батареи чистенькие проверено лично). Руки на месте голова то-же, но за окном ноябрь и плюс один тепла экспериментировать и читать сутками форумы не сезон Поэтому написал сюда.

Подытожу проблему - котёл работает только при открытом кране подпитки, при полностью закрытом кране подпитки давление растёт за отметку в 3,0 бара и отсечки перепускного клапана, затем до полного падения до 0,0 бара и остановки котла с ошибкой 01

Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 04 ноя 2014, 22:38
makso
Как то совсем уж все заколдовано.
Что бы делал я - проверил бы состояние мембраны в расширительном баке и начальное давление воздуха в нем.
И топил бы пока чем попало: масляными радиаторами, кондиционерами и т.д., а то с такой подпиткой, не ровен час и котел отправится на помойку...

P.S. Начальное давление в расширительном баке вашего котла должно быть 0,8 бара. Проверять давление нужно предварительно слив воду из котла.

Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 04 ноя 2014, 22:48
RADAR
конечно проверка расширительного бака, подкачка при необходимости ..темы есть поищите, как это делается..а ошибка 01 с этим никак не связана..это уже отдельный разговор после бака..здесь должна быть ошибка 10..

Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 04 ноя 2014, 22:51
valerchik35
makso писал(а):Как то совсем уж все заколдовано.
Что бы делал я - проверил бы состояние мембраны в расширительном баке и начальное давление воздуха в нем.
И топил бы пока чем попало: масляными радиаторами, кондиционерами и т.д., а то с такой подпиткой, не ровен час и котел отправится на помойку...

P.S. Начальное давление в расширительном баке вашего котла должно быть 0,8 бара. Проверять давление нужно предварительно слив воду из котла.
Спасибо за ответ. Что значит НАЧАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,8 бара и как проверить мембрану???

Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 04 ноя 2014, 22:58
makso
Начальное давление - это давление воздуха в пустом баке, то есть как я и писал - предварительно слейте воду из котла, затем при помощи обычного автомобильного насоса или компрессора с манометром, через золотник бака создайте необходимое давление на мембране. Это давление должно быть стабильным и не снижаться. Если давление воздуха в пустом баке тут же падает, то мембрана разорвана, если бак держит давление, то все Окей.
Судя по вашему описанию, кран подпитки тут не причем.

Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 04 ноя 2014, 23:29
Bahus
Здесь
Только это и только оно. И не убивайте подпиткой теплообменник, тем более битермик. Он нынче больше 11 тыр стоит.

Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24

Добавлено: 05 ноя 2014, 01:20
Гость
Bahus писал(а):Здесь
Только это и только оно. И не убивайте подпиткой теплообменник, тем более битермик. Он нынче больше 11 тыр стоит.
Большое спасибо всем за быстрые ответы !!! Буду пробовать , с подпиткой приторможу благо дом добротный и тепло держиться очень долго. Всем удачи!