Страница 1 из 1

Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 00:07
Kurbatova
Доброй ночи. Газовый котел baxi main four 240 f (серийный номер 133675607) Отказ оборудования. Установлен в частном доме, переведен на разжиженый газ. Предвестники: 3 дня повышенное давление, снижали спуском жидкости через котел, затем ошибка е98, практически сразу выключился с последующим запахом гари. Больше не включали.

Re: Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 10:44
BAXI - Volga
Кто переводил котёл на сжиженный газ? Пусконаладку делали?

Re: Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 10:59
Bahus
Букет проблем по всей видимости.

Давление.
1. Проверить, закрыт ли подпиточный вентиль. Снизу с левой стороны черная ручка. Крутить до упора по часовой стрелке.
2. Ревизия расширительного бака.

Электрика.
1. Смотреть на плату на предмет поврежденных элементов. Идет ли от нее запах гари? E98 это нештатная работа внутренних цепей платы.
2. На всякий случай проверить всю проводку котла на предмет повреждений.

Есть подозрение, что плате хана. Если котел на обслуживании стоит у кого-либо - вызывайте. В противном случае возможен попадос на 9300 руб. Столько сегодня плата стоит.

Re: Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 11:00
Bahus
BAXI - ПФО писал(а):Кто переводил котёл на сжиженный газ? Пусконаладку делали?
Кстати, да. Забыл об этом совсем.
Газовый клапан перенастраивался при запуске?

Re: Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 14:34
Kurbatova
Вызвали мастера из официального сервисного центра, жднм чуда)) Устанавливали "по знакомству" и запускали тоже, в магазине нислова не сказали об обязательной установке лицензируемой фирмой, когда обратились с претензией, сказали что сами должны были в гарантийном талоне прочитать... Как-то так((( полное письмо с описанием ситуации и проблемой, отправила в представительство на электронный адрес ... Ну и заказали новый котел((((

Re: Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 15:05
makso
Kurbatova писал(а):Ну и заказали новый котел((((
По моему поспешили, хватило бы только платы и
Kurbatova писал(а):мастера из официального сервисного центра

Re: Baxi main four 240f

Добавлено: 06 ноя 2014, 15:26
Kurbatova
Ну мастер сказал, что если отремонтируют, то деньги за котел можно будет забрать, т.к. Привезут только завтра....два часа уже возятся... Держу кулачки...