Всем здравствуйте.

Попытался подключить MagicTime Plus к Slim 1 .230 in, что то ничего не получилось.

На термостате к контактам 1 и 2, там сложно что то перепутать.
На котле на контакты 1 и 2 вместо жёлтой перемычки (фото 1 и 2, сорри за качество)
Включаю термостат, перевожу в ручной режим (фото 3), ставлю рукоятку комфорт на 30 градусов (меньше или больше, без разницы)
Включаю котёл и жду что он зажжётся и начнёт греть пока не достигнет заданной термостатом температуры (рукоятка температуры воды в системе отопления в начале шкалы).
Включается насос радиаторов, подключённый на плату, но котёл не реагирует никак. Прождал минут 10, плюнул и отключил термостат.

Собственно, вопрос в заголовке темы :)
Спасибо.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 09 ноя 2014, 21:39
makso
Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 10:05
tolich
makso писал(а):Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
Спасибо. В инструкции про это ничего не нашёл.
Ещё вопрос. Если подключать датчик уличной температуры, то положение ручки тоже максимальное?
Как же тогда быть с этим?
"При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления выполняет функцию
регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt."

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 10:31
BAXI-Ural
tolich писал(а):В инструкции про это ничего не нашёл.
Ну, как бы посчитали это очевидным... ;)
tolich писал(а):Ещё вопрос. Если подключать датчик уличной температуры, то положение ручки тоже максимальное?
Как же тогда быть с этим?
"При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления выполняет функцию
регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt."
Сначала выводится на максимум термостат, потом этим регулятором в течении нескольких дней подбирается график, чтоб температура воздуха была чуть выше комфортной, потом "дорегулируете" термостатом до комфортной, экономичной...

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 11:49
tolich
BAXI-Ural писал(а):Сначала выводится на максимум термостат, потом этим регулятором в течении нескольких дней подбирается график, чтоб температура воздуха была чуть выше комфортной, потом "дорегулируете" термостатом до комфортной, экономичной...
Попытался проникнуть мыслью сквозь этот несомненно очевидный алгоритм :)
Видимо мысль притупилась :)
Ярослав, пожалуйста объясните на пальцах.

1. Подключаем комнатный термостат, выставляем регулятор отопления на котле на максимум
2. Подключаем датчик уличной температуры, регулятор отопления на котле остаётся на максимуме и к нему больше не касаемся. Так?
3. Это значит, что функция выбора температурных кривых переходит к регулятору комнатного термостата?
4. И выбираем мы этим регулятором температуру не напрямую, а опытным путём, крутя ручку вправо-влево и наблюдая какая температура установится?
Если так, то что то всё очень сложно получается.

Спасибо.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 14:19
BAXI-Ural
Не так...
1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 15:38
tolich
На выходных поиграюсь, конечно, но всё равно не совсем понятно:
1. На термостате ставим максимум.
Имеется в виду комнатный термостат?
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
Как это вяжется с утверждением
Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
Спасибо

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 16:42
BAXI-Ural
1. Да

3. Вы же сами спросили: "при подключении уличного датчика". Без датчика рукоятку надо ставить в максимум...

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 10 ноя 2014, 17:08
Bahus
tolich писал(а):Как это вяжется с утверждением
При подключенном датчике уличной температуры ручкой регулируется не температура на подаче, а номер погодозависимой кривой.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 19:42
tolich
"Поигрался" с котлом, всё работает как было написано.
Ещё раз спасибо всем ответившим.

Подключение уличного датчика, похоже, приводит к ограничению температуры теплоносителя в зависимости от положения ручки и температуры на улице. Если без него и с термостатом котёл греет пока термостат по температуре не отключит котёл, то термостат + уличный датчик - котёл включается по сигналу термостата, греет до какой то температуры и отключается, спустя несколько минут включается, греет, выключается и так 3-4 раза пока на термостате не будет достигнута температура отключения.
Есть ли в этом какой то тайный смысл пока не понял :)

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 19:55
BAXI - Volga
Тайный смысл заключается в экономии топлива, но для этого нужно точно подобрать кривую

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 20:43
tolich
BAXI - ПФО писал(а):Тайный смысл заключается в экономии топлива, но для этого нужно точно подобрать кривую
Это надо статистику собирать сколько минут котёл проработал, сколько кубов съел и при какой температуре.
Мало у кого есть на это время и желание.

Приведённую выше в ветке методику попробовать не успел, но сейчас при положении ручки в районе кривой №2 котёл прогревал помещение с термостатом (выставлен на 21, на улице 0...-5)) с момента включения (20.9) до отключения (21) за три включения минуты по 3.

Если, как советовал Ярослав, поставить на термостате максимум ( а это же +35), то помещение до этой температуры может и не прогреется, но жарко там будет точно. И если начать крутить регулятор отопления на котле на уменьшение, то котёл по идее будет постоянно включаться-выключаться с интервалом в несколько минут.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:04
BAXI - Volga
Для начала нужно осознать две вещи:
Датчик уличной температуры меняет температуру в подающей линии отопления, в зависимости от температуры воздуха на улице.
Комнатный термостат включает и отключает котёл когда температура воздуха в комнате достигла установленной.

При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:13
tolich
BAXI - ПФО писал(а):При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....
Ну так чтобы график выбрать, ручку надо крутить по озвученной ниже методике. (только, похоже, "добавляем-убавляем" местами перепутано)
Или есть другой способ выбора?

BAXI - Урал писал(а):1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:18
BAXI - Volga
Поставьте на комнатном термостате комфортную температуру 22 гр
Затем подбирайте график при помощи ручки(или кнопок)
По- сути Вам теперь нужно только менять один параметр - номер графика.
Больше ничего крутить не надо ;)

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:26
tolich
BAXI - ПФО писал(а):Больше ничего крутить не надо ;)
Это я уже понял :)
Но по каким признакам я смогу узнать, что выбранный график подходит именно моему "зданию" ? :)

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:31
BAXI - Volga
По частоте включений и выключений котла.
Если котёл включается часто и быстро выключается с небольшими периодами работы - график нужно опустить

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:38
BAXI-Ural
При чем здесь частота включения?!
При некотором положении ручки на котле в доме установится какя-то температура. Мало - добавляем и смотрим, много - убавляем...
Когда достигнем температуры, чуть больше комфортной, подключаем термостат...

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 ноя 2014, 21:46
tolich
BAXI - ПФО писал(а):По частоте включений и выключений котла.
Если котёл включается часто и быстро выключается с небольшими периодами работы - график нужно опустить
"Опустить" - значит повернуть ручку против часовой стрелки (на прикреплённом рисунке) для выбора кривой с меньшим номером?

Но тогда, по идее, он начнёт работать с ещё более короткими периодами (выключаться при меньшей температуре теплоносителя) и количество включений возрастёт.

Есть какой то оптимум?
У меня сейчас 3-4 включения по несколько минут.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 16 янв 2015, 22:52
Букин
BAXI-Ural писал(а):Не так...
1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.
Пожалуйста прокомментируйте более подробно алгоритм настройки системы. Вышепрведенный пост в разрезе когда вместо MAGICTIME мы используем QAA73. Принципиально ничего поменяться не должно кроме того, что номер кривой выставляется с QAA73 вместо ручки на котле.

поясню вопрос пожалуйста меня поправьте:
Slim+уличный датчик+QAA73
1. Ставим на QAA темпетатуру 30С
2. Меняем номер кривой, пока в комнате не будет наблюдаться 24С. Это и будет верной кривой?
3. Затем регулируем температуру в комнате крутилкой, но она должна быть ниже 24С.
ВСЕ ВЕРНО?

на частоту запуска пламени смотреть? Как должно зажигаться?

спасибо. Позже задам еще один вопрос, чтобы всех запутать окончательно.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 17 янв 2015, 08:34
BAXI-Ural
QAA73 - это "климатический регулятор", по умолчанию должен быть активирован режим "адаптивного регулирования".
Ставите комнатную температуру и всё, дальше не ваша забота...

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 17 янв 2015, 11:58
Букин
Очч. Хочу ее активировать. Откройте секрет как? Только не посылайте читать инструкцию... все перечитали.

Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?

Добавлено: 17 янв 2015, 15:54
BAXI-Ural
Букин писал(а): Откройте секрет как? Только не посылайте читать инструкцию... все перечитали.
Какой секрет? Параграф 11, параметры 75 и 77...