Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
дравствуйте! Полетел тобменник на котле Baxi Mainfour 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели зашипел, выдал ошибку Е25 и встал. Котел новый, эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Дикси 60.
Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту (сертифицированный центр с Вашего сайта) сказал, виноваты монтажники при опрессовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно. Вот их ответ:
"Подать избыточное давление в систему отопления невозможно в принципе, по 3 причинам:
1) Превышаться давлению в системе не дает расширительный бак (висит на стене рядом с котлом) - давление уходит в него. Но даже если он вдруг по каким-то причинам сломался давление не поднимется выше 3 атмосфер. Этого не даст сделать предохранительный сбросной клапан на котле. С него просто будет сливаться теплоноситель, сбрасывая давление. Что у Вас и было, когда я в самый первый раз к Вам приехал.
2) Опрессовка производилась дренажным погружным насосом, который не способен создать давление больше 4 атмосфер, но даже если и способен, сработает все тот же аварийный сбросник котла.
3) На манометре котла (снизу) не было никакого излишнего давления."
Фото прилагаю. Я не специалист, но думаю, какой то ответ все таки должен быть.Пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.
Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту (сертифицированный центр с Вашего сайта) сказал, виноваты монтажники при опрессовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно. Вот их ответ:
"Подать избыточное давление в систему отопления невозможно в принципе, по 3 причинам:
1) Превышаться давлению в системе не дает расширительный бак (висит на стене рядом с котлом) - давление уходит в него. Но даже если он вдруг по каким-то причинам сломался давление не поднимется выше 3 атмосфер. Этого не даст сделать предохранительный сбросной клапан на котле. С него просто будет сливаться теплоноситель, сбрасывая давление. Что у Вас и было, когда я в самый первый раз к Вам приехал.
2) Опрессовка производилась дренажным погружным насосом, который не способен создать давление больше 4 атмосфер, но даже если и способен, сработает все тот же аварийный сбросник котла.
3) На манометре котла (снизу) не было никакого излишнего давления."
Фото прилагаю. Я не специалист, но думаю, какой то ответ все таки должен быть.Пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Ок значит вы пошутили, сказав туда заглянуть..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Я это не вам говорил, а garry
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Что бы Алла не переживала - раскроем ей секрет - скорее всего котел не виноват.
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Мне как раз в отопительный контур залили "Диксис". Спрашивал монтажников, разбавляли ли? Говорят, что да, но я сомневаюсь.BAXI-Ural писал(а):Знаю "Диксис-65", неразбавленный - верная смерть любому котлу.
А какой антифриз лучше использовать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Мы, инженеры BAXI, очень не рекомендуем антифризы в котлах со сдвоенными (битермическими) теплообменниками.
Но если "край как надо", то "65" теплоноситель разбавляют дистилированной водой в пропорции 10:13 (воды) - это во-первых. Во-вторых подачу и обратку соеденяют перемычкой для гарантированной циркуляции через котел, а для контура отопления используют дополнительный насос...
Мы, инженеры BAXI, очень не рекомендуем антифризы в котлах со сдвоенными (битермическими) теплообменниками.
Но если "край как надо", то "65" теплоноситель разбавляют дистилированной водой в пропорции 10:13 (воды) - это во-первых. Во-вторых подачу и обратку соеденяют перемычкой для гарантированной циркуляции через котел, а для контура отопления используют дополнительный насос...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Правильно ли я понял, что перемычка есть трубка, соединяющая трубы контура отопления, подсоединенные к котлу? То есть параллельный теплообменнику отрезок трубы?
Такой у моего котла имеется.
Внешний циркуляционный насос тоже есть, но он расположен у обратки теплообменника дровяной печи, подключенного к единому с котлом контуру отопления. То есть печь и насос дополняют-заменяют друг друга. Насос я включаю, когда топлю печь.
Стоит ли включать дополнительный циркуляционный насос, когда отопление осуществляется только с помощью газового котла?
Такой у моего котла имеется.
Внешний циркуляционный насос тоже есть, но он расположен у обратки теплообменника дровяной печи, подключенного к единому с котлом контуру отопления. То есть печь и насос дополняют-заменяют друг друга. Насос я включаю, когда топлю печь.
Стоит ли включать дополнительный циркуляционный насос, когда отопление осуществляется только с помощью газового котла?
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Мне залили DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Такой антифриз тоже вреден для двухконтурного теплообменника?BAXI-Ural писал(а):Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
3 случай за год -Диксисом разъедает трубки котла слева и справа-от теплообм на гидрогруппу и от насоса к теплообмен, что это ? дырочки с иголку и многочисленные, либо неправильно разбавили либо диксис паленый? котлы Луны все котлам 1 год.Siropan писал(а):Мне залили DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Такой антифриз тоже вреден для двухконтурного теплообменника?BAXI-Ural писал(а):Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Этого я и опасаюсь. Я уже поменял котел, вышедший из строя в результате протечки как раз в местах соединения теплообменника с медными трубками. Пришлось доказывать, что не заморозил котел. Скажите, а если в эту зиму не включать котел в режим отопления, можно подождать с заменой антифриза до весны?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 2551 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 818 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
-
- 1 Ответы
- 1619 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 59 Ответы
- 3257 Просмотры
-
Последнее сообщение ivanov530
-
- 2 Ответы
- 466 Просмотры
-
Последнее сообщение nebuchadnezzar.
Кто сейчас на конференции