Страница 1 из 1

сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.1500

Добавлено: 12 ноя 2014, 17:09
egrivanoff
Добрый день! В проекте заложили 3 котла (1хBaxi Power HT 1.1500 и 2хBaxi Power HT 1.1000)
Можно ли снять с контроллеров этих котлов какие-нибудь аварийные сигналы (хотя бы общая авария по каждому котлу) для вывода диспетчеру. Котельная без обслуживающего персонала. Спасибо

Re: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.

Добавлено: 12 ноя 2014, 21:49
BAXI-Ural
Можно! Можно запрограммировать один из силовых выходов на "алярм", есть описание в английском мануале. Есть еще возможность установить AGU 2.511.

Re: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.

Добавлено: 13 ноя 2014, 08:55
Гость
А выходы (авария, работа) на плате agu 2.511 безпотенциальные?

Re: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.

Добавлено: 13 ноя 2014, 12:10
BAXI-Ural
Да, - релейный выход, "сухие контакты"...

сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.

Добавлено: 02 июл 2015, 13:16
BAXI - SPb
BAXI-Ural писал(а):Да, - релейный выход, "сухие контакты"...
Нет, 220. См схему во вложении.