Страница 1 из 1

отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 14:17
greylam
Котел baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi работает в режиме по комнатному термостату (когда температура достигла установленной - циркуляционный насос котла отключается. В итоге цикл работы котла такой- 40 минут работает, 2 часа не работает) параллельно существует насос от системы теплых полов - насос подключен к розетке. В то время когда
циркуляционный насос котла отключен и котел не греет - вода начинает остывать , а насос теплого пола гоняет холодную воду в системе ТП. Для снижения энергопотребление насосом ТП нужно чтобы он начинал работать только вместе с насосом котла. каким образом это сделать?? мощность насоса ТП - 30w - 2 контура по 25 м

Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает?
Вопрос: предусмотрено ли в котле Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?

Если нет, где подключить управляющие контакты реле? Или как решить мою задачу??

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 15:55
makso
Подключить насос контура теплого пола через реле двухполюсное, совместно с котловым насосом. То есть отцепляете провод от котлового насоса и сажаете его на управляющие контакты реле. Тот провод который идет от розетки, через управляемые контакты реле садите на оба насоса.

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 17:52
BAXI-Ural
Можно проще... Насос ТП подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке.

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 19:27
Гость
BAXI-Ural писал(а):Можно проще... Насос ТП подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке.
меня волнует вопрос - не повредит ли это котлу (мощность контактов реле и т.д.).

Если нет то подключать на клеммы 6, 7 2 провода от насоса ТП или там только фаза в разрыв??

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 20:07
makso
Если я ничего не путаю и память меня не подводит, то к клеммным колодкам котла можно подключить нагрузку 130 Вт.

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 21:27
Bahus
makso писал(а):Если я ничего не путаю и память меня не подводит, то к клеммным колодкам котла можно подключить нагрузку 130 Вт.
Не подводит память :)

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Добавлено: 15 ноя 2014, 23:12
Гость
подключил параллельно , вроде пока работает как и задумывалось