Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Подскажите как подключить такое количество потребителей. Приложил 2 схемы. Какая из них более менее рабочая может требует доработки.
Котельная крышная на нужды одного здания (торговый центр), теплоснабжение ГВС и вентиляции независимое через теплообменники (в схему пока не включил).
И еще один вопрос: требуется аварийное топливоснабжение, подключение газовых баллонов сжиженного газа возможно ли такое? Баллоны не хранятся в котельной доставляются только при аварийных ситуациях.

Re: Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Добавлено: 20 ноя 2014, 21:37
BAXI-Ural
Первая схема предпочтительнее выглядит... Непонятно только, почему отопление котельной и спутник "прямые"...
Рисуйте полную схему... поправим.
По баллонам. Считается, что от одного 50-литрового больше 10 кВт не снять, вот исколько их у вас будет?
Для перевода котлов с природного на газа на СУГ требуется их ручная квалифицированная настройка с применением газоанализатора, переключателем не щелкнешь...

Re: Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Добавлено: 21 ноя 2014, 05:10
Гость
Спасибо за совет! Вот закончу схему закину, газобаллоны рассчитаю точно количество укажу, эта схема просто набросок, все мероприятия по переключению на сжиженный газ в проекте опишу.