Страница 1 из 1
Подключение теплого пола (BAXI SLIM)
Добавлено: 22 ноя 2014, 17:31
Mikhail1978
К котлу Baxi Slim 1.30in через коллектор подключены (гидравлически) три насосные группы (бойлер Дражица, контур радиаторов 2-го этажа, контур теплого пола 1-го этажа со своим смесительным узлом (он же является отоплением 1-го этажа).На первом и втором этаже установлены комнатные термостаты.К котлу подключен датчик уличной температуры. Насосы теплого пола и контура радиаторов как я понял необходимо подключить к котлу через промежуточное реле(при условии что мощность насосов больше 132Вт) в один выход, насос бойлера подключается отдельно. А куда подключать комнатные термостаты?
Re: Подключение теплого пола (BAXI SLIM)
Добавлено: 22 ноя 2014, 20:06
makso
Пункт 7 инструкции, страница 16

Re: Подключение теплого пола (BAXI SLIM)
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:40
Mikhail1978
Спасибо конечно, но принцип действия по данным схемам не понятен-что размыкают термостаты и как подключены?
Re: Подключение теплого пола (BAXI SLIM)
Добавлено: 29 ноя 2014, 00:55
Bahus
Я думаю так:
- Насос контура 2 этажа нужно запитать через термостат. Он будет в нужное время загружать контур.
- На первом этаже теплые полы с радиаторами нужно развести, поскольку разнотемпературные контуры. На радиаторы нужно оставить штатный насос через комнатный термостат. На теплые полы нужен коллектор со своим насосом и смесительной группой. Правильнее под него подключить отдельную насосную группу - позже объясню почему.
- Бойлер нужно температурно запитать на котел. Для этого есть аксессуар. Только подключение ДО и ПОСЛЕ стрелки разные. см. дальше.
- САМОЕ ГЛАВНОЕ. Между котлом и насосными группами ставим гидравлический разделитель.
Котел со своим насосом загружает стрелку. По необходимости контуры ее разгружают. Котлу от этого хорошо и контурам неплохо. Главное насосы правильно подобрать.
А вообще, в вашем случае нужно использовать климатконтроллер типа RVA