Страница 1 из 1
Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 19:02
Lenka
BAXI Slim 1300in matr. 141630130 29,7 кВт
три часа
918 hetыresta semьdesяt 8 semьdesяt pяtь 65
Через пол часа после включения, котел стал свистеть. Периодически отключается, потом сам включается (это нормально?) Свист невыносим, начинает болеть голова. Пуско-наладчик заявил, что это норма. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
Re: Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 20:13
makso
Lenka писал(а):Периодически отключается, потом сам включается (это нормально?)
Котел и должен сам включаться и выключаться - это нормально.
Lenka писал(а):Через пол часа после включения, котел стал свистеть.
Такая болячка иногда встречается у данных котлов, сказать что это котел виноват однозначно нельзя, тут могут разные факторы сработать, но методы лечения есть, попросите пусконаладчика который вам делал первый запуск пошаманить

Re: Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 20:19
RADAR
пошаманить с увеличением давления газа на горелке на минимуме..

Re: Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 21:28
Lenka
8 мин.-работает, 4 - отдыхает. Постоянно с таким интервалом! Разве это не часто!!!
Re: Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 21:41
RADAR
всё относительно..может и нормально для этой системы..
Re: Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 22:14
makso
RADAR писал(а):пошаманить с увеличением давления газа на горелке на минимуме..

А как же фаски поснимать на форсунках? Ваш путь слишком прост, хотя нет, тут люди еще проще способ нашли

:
Lenka писал(а):Пуско-наладчик заявил, что это норма.
Re: Baxi Slim 1300 in
Добавлено: 22 ноя 2014, 22:46
RADAR
фаски - это для колхозников..я работаю в рамках дозволенного производителем..

АСП всё-таки..