Страница 1 из 1

конденсат на приточной трубе - что делать?

Добавлено: 28 ноя 2014, 20:18
Артем
Установлен котел BAXI eco3compact 240Fi
5йэтаж 5тиэт. дома
раздельный дымоход (обе трубы в стену и на крышу вся система дымохода общая на 5 этажей)

Проблема появляется в холодное время, труба приточной вентиляции постоянно покрывается конденсатом, также им покрывается сверху сам котел в районе приточной трубы)

Что можно сделать в данной ситуации?

фотку прикрепить не смог

Re: конденсат на приточной трубе - что делать?

Добавлено: 28 ноя 2014, 20:38
Bahus
Оффтоп:
Фотку вы прикрепите после трех постов
Артем писал(а):Проблема появляется в холодное время, труба приточной вентиляции
Для понимания - это НЕ вентиляция.

По проблеме
Неправильно спроектирован, либо смонтирован дымоход. Больше сказать нечего.

Re: конденсат на приточной трубе - что делать?

Добавлено: 29 ноя 2014, 13:11
BAXI-Ural
Такая схема дешевая, но не для России... :cry:
Теперь только тщательная теплоизоляция приточки и корпуса котла (изнутри).

Re: конденсат на приточной трубе - что делать?

Добавлено: 29 ноя 2014, 16:58
Артем
BAXI-Ural писал(а):Такая схема дешевая, но не для России... :cry:
Теперь только тщательная теплоизоляция приточки и корпуса котла (изнутри).
фотку потом прикреплю конечно, а выполнить теплоизоляцию приточки чем возможно? - слышал есть металлические трубы для дымохода утепленные такие подойдут? и какую теплоизоляцию для котла посоветуете?