Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort HT 1.280 скачки температуры теплоносителя

Добавлено: 29 ноя 2014, 11:17
strela
Котел Luna 3 Comfort HT 1.280. Используется низкотемпературная система отопления. В системе есть теплые полы и большие плоские радиаторы. Максимальная температура на подачу в систему отопления ограничена 40 градусами (параметр 504 = 40).
Столкнулся со следующей проблемой. После работы котла на нагрев бойлера (температура ГВС = 55 градусов) теплоноситель с температурой 75-80 градусов попадает в систему отопления. Из-за резкого перепада температуры, радиаторы которые находятся ближе к котлу начинают очень громко щелкать (радиаторы Kermi). Спать с этими звуками очень некомфортно.
Возможно ли решить эту проблему?

Re: Luna 3 Comfort HT 1.280 скачки температуры теплоносителя

Добавлено: 29 ноя 2014, 12:39
BAXI-Ural
А вам надо 55С ГВС то? Обычно хватает 40-42С...
И разрисуйте схему, а то мало информации.