Страница 1 из 1

не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 04 дек 2014, 21:17
az197411
Сталкнулся с такой проблеммой, настенный котел перестал корректно вырабатывать горячую воду т.е системма ГВС не грела до необходимой температуры. Вырожалось это в селедующем из крана лилась то еле теплая (примерно 30 гр) вода то совсем холодная с периодичностью в 15-20 сек. Начал разбираться и выяснил что датчик температуры ГВС неисправен и на дисплее показывал температуру более 60 гр. Закупил новый датчик и произвел замену. После этого температурный режим устаканился но все равно ГВС работает не эфективно. При расходе воды около 7 литровв мин. ГВС смогла выдать не более 42 гр., а при расходе более 9 литров в мин ГВС нагрело воду до 30 гр. Начал проверять другие парраметры и ими пытаться вытянуть ГВС вверх. заметил что при максимальном включении ГВС мошьность ее не превышала 59%. Так я промучался 3 вечера пытаясь решить проблемму но так и не смог добиться необходимого результата. Пошел в соседний дом (к брату у которого стоит точно такой же котел, кстати у него мошьность ГВС поднималась до 99%) и переписал все установочные значения (параметры). Данные парраметры установил у себя в котле результат остался преждним, т.е ГВС не эфективно греет.
Согласно выше описанному могу откинуть сразуже парраметры газоснабжения, электроснабжения и водоподачи так как его дом запитан с моей водяной и газовой трубы а по электрике от моего вводного автомата.
Котел эксплуатируется порядка 4 -х лет, вторичный теплообменник проверял не зарос, накипи нет.
Системма отопления работает корректно.
Что можете посоветовать?

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 04 дек 2014, 21:23
Миша
Вторичный теплообменник. Контур О В в чистку.Визуально не определить.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 04 дек 2014, 21:34
BAXI - Volga
В режиме ГВС труба подачи отопления греется?

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 04 дек 2014, 22:35
RADAR
поменять котлы местами, чтобы точно исключить внешние факторы..

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 05 дек 2014, 06:20
4min
RADAR писал(а):поменять котлы местами, чтобы точно исключить внешние факторы..
:D Судя по содержанию вечерних ответов, хороший день видимо вчера выдался! :D

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 05 дек 2014, 07:59
Olegbez
На модуляцию клапана не смотрите, мозги сами решают на 99% открыть или на 60%, снимайте вторичный теплообменник по верхнему контуру СО этого теплообменника промойте кислотосодержащей жижей.
Как вариант возможен пропуск трехходового клапана в СО - для меня это теория с таким за все время я не сталкивался, но исключать нельзя.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 05 дек 2014, 11:50
Bahus
В домашних условиях - теплообменник, кастрюля, пачка Антинакипина. Теплообменник в кастрюлю с водой и на плиту. Кипятить по инструкции химии. Потом промыть, желательно под давлением.
Если ситуация улучшится - можно подумать о профессиональной чистке т/о.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 05 дек 2014, 16:37
az197411
Всем спасибо за советы. Вечером буду пробовать. Начну с промывки теплообменника, закончу заменой котла :D .

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 06 дек 2014, 18:10
az197411
промыл теплообменник уксусной кислотой. Грязь была но не могу оценить много это или мало. ГВС стала незначительно лучше работать но все равно на 59%. Дальше буду наблюдать.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 09 дек 2014, 18:56
Olegbez
Открывайте кран горячей воды на полную.подходите к котлу и записывайте показания:
1.Какой проток воды? Сколько литров в минуту?
2.какая заданная вами температура?
3.какая в данный момент на момент нагрева?
4.уровень модуляции?
Пишите мы вам поможем

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 10 дек 2014, 09:32
az197411
Расход воды 12 литров в мин
модуляция 59%
уставка по воде 65 гр.

При работе до промывки вторичного теплообменника при таком расходе воды котел нагревал ГВС до 29-30 гр
при расходе воду 7 литров в мин Т=42 гр.
при расходе воды 10 литров в мин Т=33-34 гр.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 10 дек 2014, 19:54
Olegbez
Установка по воде 65 воде быть не может. Максимум 60. Где то не сходится...не может котел снизить модуляцию не догрев до заданной температуры.
ВЫТАСТАВИТЕ ГВС 50 градусов и снимите показания 1.текущей температуры гвс 2.уровень модуляции.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 15 дек 2014, 16:53
az197411
Уставку по ГВС поставил 50гр., расход воды 8 л/мин, мощность котла была 59%, температура воды получилась 33-34гр.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 15 дек 2014, 18:50
BAXI-Ural
Какая у вас при разборе ГВС температура теплоносителя?
Смотреть инфо-параметрах “CH O>”

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 15 дек 2014, 19:26
Olegbez
Смотрите в сторону давления газа. Я дуаю что его недостаточно. Прибор измерения давления у вас скорей всего нет, вызовите спеца для замера. При работе горелки давление не должно проседать ниже 15 мбар.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 15 дек 2014, 22:07
BAXI-Ural
Меня вот это зацепило...
az197411 писал(а):модуляция 59%
А это значит, что если не стоит ограничения програмного (будем надеяться, что пользователь хоть это понимает), то ограничение происходит по температуре...
BAXI-Ural писал(а):Смотреть инфо-параметрах “CH O>”
и еще - “HW O>”... Действуйте...

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 17 дек 2014, 22:56
az197411
ораничение в 59% меня тоже с самого начала насторожило. Поэтому я пару тройку вечеров игрался с парраметрами котла (сразу хочу заметить что я не полный ид-т и кое что в этом соображаю) и только после того как все проверил я написал на форум.
Сегодня поставил уставку по ГВС 50 гр. при этом расход воды был 13 литров в мин, модуляция 59%, температура теплоносителя 63 гр, темпертура ГВС составила 29 гр.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 17 дек 2014, 23:04
az197411
какая просадка по давлению может быть, если на такойже газовой трубе сидит второй точно такойже котел и он все греет (смотри первые сообщение, с чего все началось).
Чувствую подколы форумцев по поводу "переставить котлы местами" становяться не подколами а реальностью к чему мне придется прийти.
Кстати заметил вот какую вещь:
на неделе отключали электроэнергию на пару часов и после этого котел не запускался в режиме "програмном" (т.е. работа по времени ) а смог я его запустить только в ручном режиме (контроль по температуре теплоносителя). К сожалению времени катастрофически нет с этим разбираться поэтому пока круглосуточно стоит в ручном режиме. ((((

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 18 дек 2014, 09:25
Bahus
Тогда только настройки выверять. Ну и газклапан настроить, на всякий.

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 18 дек 2014, 16:14
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а):Меня вот это зацепило...
az197411 писал(а):модуляция 59%
А это значит, что если не стоит ограничения програмного (будем надеяться, что пользователь хоть это понимает), то ограничение происходит по температуре...
BAXI-Ural писал(а):Смотреть инфо-параметрах “CH O>”
и еще - “HW O>”... Действуйте...
Ну пожалуйста..

Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi

Добавлено: 18 дек 2014, 19:01
az197411
Повторяю.
ораничение в 59% меня тоже с самого начала насторожило. Поэтому я пару тройку вечеров игрался с парраметрами котла (сразу хочу заметить что я не полный ид-т и кое что в этом соображаю) и только после того как все проверил я написал на форум.
Сегодня поставил уставку по ГВС 50 гр. при этом расход воды был 13 литров в мин, модуляция 59%, температура теплоносителя 63 гр, темпертура ГВС составила 29 гр.
Т.Е. “HW O>”=29 гр
“CH O>”= 63гр.