NUVOLA-3 Comfort проблема с давлением
Добавлено: 07 окт 2012, 11:45
paul
Сегодня в поселке повысили давление воды с 2 до 3.5 бар, при этом давление котла ушло выше 3 бар и сработал Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) и ГВС (8 атм.). Происходит непрерывный сброс воды из котла, если не перекрыть кран входа холодной воды
в котел. Сейчас котел работает только на отопление.
Давление гвс как написано, может доходить до 8 бар, но у меня почему то на 3 уже капец!
Что делать? Разве котел не способен работать в давлении 3.5 атм.
Re: NUVOLA-3 Comfort проблема с давлением
Добавлено: 07 окт 2012, 14:40
BAXI-Ural
Капец!!!

У Вас что, подпиточный кран открыт постоянно?? В норме система отопления изолирована от системы водоснабжения. Есть только два места, где возможен переток: дырка в змеевике бойлера (теоретически возможно из-за корозии, но на практике за 5 лет не встречал), незакрытый (или неисправный) кран подпитки (наполнения).
Re: NUVOLA-3 Comfort проблема с давлением
Добавлено: 07 окт 2012, 23:42
paul
Все, исправил сегодня, поставил дополнительный клапан на входе хол. воды и подпитки в котел, ограничил давление 1,7 атм. Он должен был сразу установлен, но мне его не установили сантехники.
Re: NUVOLA-3 Comfort проблема с давлением
Добавлено: 08 окт 2012, 00:41
BAXI-Ural
Ваще капец!!!

Кран подпитки уже встроен в котел (параграф 5, рис.3 инструкции)! А на схеме котла (пар.29, рис.20) кран этот обозначен под номером 26...
Re: NUVOLA-3 Comfort проблема с давлением
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:04
AlexandrKill
Сталкивался с такой проблемой! 1.не стоит ли обратный клапан на входе ХВ? 2.Проверяем давление в расширительном баке для бойлера