Страница 1 из 1

baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 09:06
Wohas
Здравствуйте, Господа Гуру.
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 09:46
BAXI-Ural
Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 10:33
Wohas
BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...
Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 17:22
BAXI-Ural
Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
И чо??
Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Давление померили?

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 18:44
Wohas
BAXI-Ural писал(а):
Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
И чо??
Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Давление померили?
Так. Давайте с того, что при температуре -8-9 и выше все работает без проблем. При -10 и ниже начинаются не запуски.
Максимальное давление около 5-6. Минимальное около 20.
"И чо" не понял....

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 20:51
BAXI - Volga
Чем измеряли давление и что это за цифры?

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 21:45
Wohas
BAXI - ПФО писал(а):Чем измеряли давление и что это за цифры?
Еще раз при чем температура на улице к давлению ?
В первые морозы срочно вызвал первого попавшегося мастера. Он не выявил ничего. Давление мерял он. Прибором.
Подсоединял его на клапан. Цифры он называл. Я записал. Понимаю что давление в мбар.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 22:18
Bahus
Wohas писал(а):А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.
Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 22:56
Wohas
Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..
Ок. Не додумался отключить датчик на время. Завтра так сделаю на день. Спасибо.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 28 дек 2014, 23:28
BAXI-Ural
Wohas писал(а):"И чо" не понял....
BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...
BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 05:54
Wohas
BAXI-Ural писал(а):
Wohas писал(а):"И чо" не понял....
BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...
BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...
Уважаемый Ярослав!
Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?
И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 08:36
RADAR
да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 09:14
Wohas
RADAR писал(а):да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Примерно это я и ожидал услышать. Спасибо!

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 09:24
Wohas
Господа Гуру, слейте, Пожалуйста, контакты Адекватного Гуру из мАсковского региона! Спасибо заранее!!!

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 10:16
Bahus

Код: Выделить всё

Региональные представители BAXI:
 
Москва и Московская область
Казенов Алексей Сергеевич
г. Москва
тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84 
факс: +7 (495) 733-95-85
e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
Думаю он подскажет адекватных.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 11:07
BAXI-Ural
Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?
Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам) :evil: Я бы мог расписать, как "обмануть" TN-C-S, слепить манометр, но с вашей квалификацией и исполнительностью это чревато нехорошими последствиями...
Wohas писал(а):И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
Да хотяб соседи включают своих "козликов", электродные котлы и т.д. А уровень солюдения стандартов у них такой же как и у вас... ;)

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 12:04
Wohas
BAXI-Ural писал(а):
Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?
Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам) :evil: Я бы мог расписать, как "обмануть" TN-C-S, слепить манометр, но с вашей квалификацией и исполнительностью это чревато нехорошими последствиями...
Wohas писал(а):И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
Да хотяб соседи включают своих "козликов", электродные котлы и т.д. А уровень солюдения стандартов у них такой же как и у вас... ;)
Если можете помочь, так помогите. Из вашиш косвенных указаний понял что и где искать. Лепить манометр не буду. Приобрету.
Большое спасибо за помощь и желание помочь. Побольше вам безропотных и глупых клиентов!

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 12:10
Wohas
Bahus писал(а):

Код: Выделить всё

Региональные представители BAXI:
 
Москва и Московская область
Казенов Алексей Сергеевич
г. Москва
тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84 
факс: +7 (495) 733-95-85
e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
Думаю он подскажет адекватных.
Спасибо!

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 23:30
Wohas
Bahus писал(а): Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.
Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Со вчерашнего вечера до сих пор тьфу тьфу.
Отключил датчик. Пока без ошибки. На улице весь день ниже 10.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 29 дек 2014, 23:38
RADAR
Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
я тоже думаю не в этом..

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 06 янв 2015, 09:00
Wohas
Продолжаем.
За окном -20. Подключился датчик температуры внешний обратно. Ошибка появилась при первом же включении котла. Отключил датчик. Котел работает без проблем.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 06 янв 2015, 10:27
Bahus
Давайте тогда считать, что неисправен датчик. Попробуйте его сопротивление замерить. Две температуры у вас, как минимум, имеются. Значения можно подсмотреть в этой таблице. Понятно, не с руки лезть на стену, свинчивать коробок. А что делать... На крайняк, если кабель не очень длинный, то можно замерить значение на откинутом от котла хвосте. С забортным значением хотя бы сравнить.
Попробуйте еще кривые другие повыставлять на котле. При подключенном датчике, соответственно.

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 06 янв 2015, 10:54
BAXI-Ural
Такое странное поведение котла позволяет предположить либо электроснабжение, либо газоснабжение, либо неисправность электроники (в том числе и цепи датчика внешней температуры). Может быть и сочетание "косяков".
Мимо электрики и газоснабжения мы проехали... :roll:
Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (парараграф 20)

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 06 янв 2015, 11:05
Bahus
BAXI-Ural писал(а): Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (параграф 20)
В том числе и это имел ввиду

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 10 янв 2015, 14:58
Off
Wohas писал(а):Здравствуйте, Господа Гуру.
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?
Если магистраль газопровода проходит через улицу, то там нужно и копать ...

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Добавлено: 03 фев 2015, 15:01
Wohas
И так. Датчик оказался в порядке. Все закончилось заменой редуктора. Из за качества газа выходят из строя редуктора. Так объяснил отзывчивый продавец из gas-device.ru
Все работает.
Всем спасибо за советы!