Страница 1 из 1

Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 28 дек 2014, 22:30
Александер
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой алгоритм работы котла при достижении заданной темп теплоносителя?
Просто наблюдаю картину: выставлено на котле 50 град, котел нагревает антифриз до этой температуры, а затем как будто переходит в режим поддержания этой темп (снижается шум работы котла), т.е. работает постоянно, а температура больше не растет. Если выставить 60 град, то же самое, разогревает до 60 и держит. Разве это нормально? Котлу неделя.
Заранее благодарю за подсказку.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 28 дек 2014, 22:38
BAXI - Volga
Судя по Вашему описанию котёл работает нормально

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 28 дек 2014, 23:00
RADAR
он так и должен работать..

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 28 дек 2014, 23:29
BAXI-Ural
А антифриз какой концентрации?

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 00:35
Александер
BAXI-Ural писал(а):А антифриз какой концентрации?
Честно говоря, не знаю, купил готовый раствор "Теплый дом ЭКО", залил его без разбавления.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 00:39
Александер
RADAR писал(а):он так и должен работать..
А разве котел не должен выключаться для экономии газа? Я тут на форуме почитал, некоторые форумчане время засекли между отключением/включением...

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 01:14
BAXI - Volga
Котёл должен греть а не экономить газ. Если датчик температуры даёт запрос на тепло, то котёл будет греть.
Концентрация раствора на какую температуру замерзания была?
В помещении тепло или холодно?

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 08:33
RADAR
это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 08:57
Гость
BAXI - ПФО писал(а):Котёл должен греть а не экономить газ. Если датчик температуры даёт запрос на тепло, то котёл будет греть.
Концентрация раствора на какую температуру замерзания была?
В помещении тепло или холодно?
Замечательно! Котел греет. Не понятно, почему не выключается, ведь датчик температуры никакого запроса на тепло не должен давать, все, котел нагрел антифриз до заданной температуры.... Причем когда допустим, сначала было установлено на 60, котел нагрел до 60, я беру и ставлю 50, котел вырубается, при 40-43 снова включается на нагрев, нагревает до 50 и все, так и держит 50, работая постоянно.
Концентрация раствора до -30 град.
В доме +15.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 09:11
Гость
RADAR писал(а):это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Можете описать алгоритм работы котла? Инструкция никчемная абсолютно. Может это новая программа какая-то? У всех выключается, у меня нет.
Если будет работать постоянно, тогда продам котел.
Газовый счетчик мотает так, что страшно смотреть. И это при -10 за бортом..
Дом из газосиликата, 500 мм, площадь 190 кв. м.,энергосберегающие окна, оштукатурен изнутри и снаружи. Правда никто пока не живет. Первый запуск котла 4 дня назад. Радиаторы алюминий.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 09:15
GAZCONEC
Я бы разбавил антифриз до -15 -20 если без него нельзя а котел греет +5 к заданному на котле ( задал 50 вырубится горелка на 55) затем задержка между включениями 3 мин. ( заводская) а там если упадет температура ниже заданной то включится .

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 09:24
GAZCONEC
Первый пуск , первые дни , стройка , котел будет сжигать почти в 2 раза больше чем в жилом доме . Еще по логике котла - подходя к заданной температуре мощность снижается до мин. А у вас скажем 200 квадратов и котел с минимальной мощью 9.3 кВт если эти 9.3 кВт начнут перегревать теплоноситель выше заданной +5 то котел отключится- если нет то нет тогда будет поддерживать температуру и работать .

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 10:29
Bahus
Другими словами: котел вышел на минимальный режим в 9 кВт, и это ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь здания на текущем температурном режиме. Сколько теплоноситель забрал энергии в котле, столько радиаторы и отдали. Поэтому у вас температура теплоносителя не растет и не падает. Это, практически, идеальный режим работы котла.
В режиме включения-выключения вы бы получили тоже самое. Котел, возможно, даже больше съел бы, поскольку запускается он на максимальной мощности, а только потом начинает модулировать исходя из темпа роста температуры. Только от включений-выключений котлу ни фига лучше не станет.
Поскольку дом, как я понял, все еще прогревается, то рано или поздно котел нагонит адекватную температуру и будет работать так как вы и хотите. Можете проэкспериментировать. Поставьте t=80°С - думаю он тут же тактовать начнет. Но газа от этого меньше не съестся. Да и антифризу на такой температуре не лучше будет.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 11:19
BAXI-Ural
Ваш антифриз нужно разбавит пополам дистилированной водой (это -10 примерно )А то велик риск для теплообменника...
И как вам сказали котел вошел в равновесное состояние, мощность находится сейчас в диапазоне 9,3 - 24 кВт. Нормально.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 16:48
Гость
BAXI-Ural писал(а):Ваш антифриз нужно разбавит пополам дистилированной водой (это -10 примерно )А то велик риск для теплообменника...
И как вам сказали котел вошел в равновесное состояние, мощность находится сейчас в диапазоне 9,3 - 24 кВт. Нормально.
Спасибо. Поясните, пожалуйста, "велик риск для теплообменника" - риск чего?

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 16:57
Гость
Bahus писал(а):Другими словами: котел вышел на минимальный режим в 9 кВт, и это ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь здания на текущем температурном режиме. Сколько теплоноситель забрал энергии в котле, столько радиаторы и отдали. Поэтому у вас температура теплоносителя не растет и не падает. Это, практически, идеальный режим работы котла.
В режиме включения-выключения вы бы получили тоже самое. Котел, возможно, даже больше съел бы, поскольку запускается он на максимальной мощности, а только потом начинает модулировать исходя из темпа роста температуры. Только от включений-выключений котлу ни фига лучше не станет.
Поскольку дом, как я понял, все еще прогревается, то рано или поздно котел нагонит адекватную температуру и будет работать так как вы и хотите. Можете проэкспериментировать. Поставьте t=80°С - думаю он тут же тактовать начнет. Но газа от этого меньше не съестся. Да и антифризу на такой температуре не лучше будет.
Спасибо! Теперь кажется понятно. Т.е. если случится так, что теплопотери дома будут меньше 9 кВт, можно ожидать, что при работе в минимальном режиме ( на 9 кВт) котел будет нагревать воду и при превышении заданной на 5 град, выключится...
До 80-ти ни разу не грел, максимум было 77 при выключении 1 контура отопления, больше греть не дал. При работе всех контуров больше 68 град котел не нагревает, похоже что не хватает мощности. Что значит "тактовать начнет"?

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 17:03
BAXI-Ural
Гость писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Ваш антифриз нужно разбавит пополам дистилированной водой (это -10 примерно )А то велик риск для теплообменника...
Спасибо. Поясните, пожалуйста, "велик риск для теплообменника" - риск чего?
Риск локального перегрева и "закоксовывания"....

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 19:09
RADAR
каждый год эти вопросы...настроят дома нескромные и начинают выносить моск мастерам.. :evil: :D ..ну всмысле экономить после постройки паровоза.. :lol:

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 21:40
Александер
RADAR писал(а):каждый год эти вопросы...настроят дома нескромные и начинают выносить моск мастерам.. :evil: :D ..ну всмысле экономить после постройки паровоза.. :lol:
Была бы толковая инструкция, вопросов бы не было...а экономить не воспрещается))))
Может и дом на сэкономленные построен был...
И что бы делали мастера со своим "моском" без вопросов? )))

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 22:04
BAXI - Volga
Гость писал(а):
RADAR писал(а):это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Если будет работать постоянно, тогда продам котел.
Вы что же надеетесь что другой котёл будет работать работать по другим законам термодинамики?
Всё дело в теплоёмкости... у воды теплоёмкость гораздо выше чем у раствора антифриза.
Поэтому антифриз хуже передаёт тепло от котла в систему ;)

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 29 дек 2014, 22:55
RADAR
Александер писал(а):
RADAR писал(а):каждый год эти вопросы...настроят дома нескромные и начинают выносить моск мастерам.. :evil: :D ..ну всмысле экономить после постройки паровоза.. :lol:
Была бы толковая инструкция, вопросов бы не было...а экономить не воспрещается))))
Может и дом на сэкономленные построен был...
И что бы делали мастера со своим "моском" без вопросов? )))
а моск бы дольше не терял клетки.. :D :D :D на дольше б хватило.. :mrgreen:

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 30 дек 2014, 00:32
Александер
BAXI - ПФО писал(а):
Гость писал(а):
RADAR писал(а):это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Если будет работать постоянно, тогда продам котел.
Вы что же надеетесь что другой котёл будет работать работать по другим законам термодинамики?
Всё дело в теплоёмкости... у воды теплоёмкость гораздо выше чем у раствора антифриза.
Поэтому антифриз хуже передаёт тепло от котла в систему ;)
Ух ты..ничего себе... вообще-то исходя из этого антифриз должен быстрее нагреваться при одинаковой мощности котла...теплоемкость то ниже..
Я не против законов термодинамики, для меня было непонятно, почему производитель настроил котел так, что котел не экономит (на мой взгляд) топливо.

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 30 дек 2014, 09:08
Bahus
Если теплоемкость ниже, то и забирать тепла он будет меньше. Кроме того у антифризов выше вязкость, поэтому его по системе сложнее протолкнуть.
В общем вода - лучший теплоноситель. ИМХО. И не только мое.
А котел настроен как раз, чтобы греть сколько нужно. Вот если бы он на полную круглосуточно молотил, тогда да. А так.. Можно и костерок в гостиной развести и угольки поддерживать. Вот где экономия-то. Только она вам такая нужна?

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 30 дек 2014, 12:19
Александер
Bahus писал(а):Если теплоемкость ниже, то и забирать тепла он будет меньше. Кроме того у антифризов выше вязкость, поэтому его по системе сложнее протолкнуть.
В общем вода - лучший теплоноситель. ИМХО. И не только мое.
А котел настроен как раз, чтобы греть сколько нужно. Вот если бы он на полную круглосуточно молотил, тогда да. А так.. Можно и костерок в гостиной развести и угольки поддерживать. Вот где экономия-то. Только она вам такая нужна?
Конечно, такая не нужна)) Вообще хотел всех поблагодарить, кто отозвался, и прояснил мой вопрос. Всех с наступающим Новым Годом!
А по поводу воды - согласен, но не совсем. Вода лучший теплоноситель в системе охлаждения, поскольку общедоступна и опять же высокая теплоемкость.
В отоплении - нет. Т.к. 1)замерзает, а у нас бывает эл-во отключают..2)накипь (про водоподготовку не стоит, проще и дешевле антифриз залить) 3) коррозия (у антифриза в составе уже есть ингибиторы).
Кстати, может подскажете, какой бензогенератор подойдет для фазозависимого котла? Желательно марку и модель, если знаете..
Спасибо!

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 30 дек 2014, 16:46
Bahus
Александер писал(а):1)замерзает, а у нас бывает эл-во отключают..
Ой ли? А в контуре ГВС у вас тоже Антифриз?
Александер писал(а):2)накипь (про водоподготовку не стоит, проще и дешевле антифриз залить)
Ой ли? См. пункт 1.
Александер писал(а):3) коррозия (у антифриза в составе уже есть ингибиторы).
Это не значит что не будет коррозии.
Александер писал(а):Кстати, может подскажете, какой бензогенератор подойдет для фазозависимого котла? Желательно марку и модель, если знаете..
Спасибо!
Здесь

Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно

Добавлено: 31 дек 2014, 13:50
garry
Меня после НГ такой же заказчик ожидает - дом 500 метров, два настенника по 42 кВт. "Наверное" плохо настроены, слишком много газа едят. Поедем с тепловизором только. Иначе смысла нет объяснять что либо.