Проблема с Baxi Mainfour 24
Добавлено: 03 янв 2015, 14:35
rooomik
Здравствуйте. Опишу проблему. При включении ГВС температура на дисплее в районе 70-80,хотя установлено всего 35. Горелка не включается. Прочистил датчик приоритета контура ГВС,толку не какого. Потом его отключил. Вода стала греться только когда включено отопление. Через некоторое время стало отключаться отопление, нет искры. Отключаю датчик температуры(тип NTC) контура ГВС, появляется ошибка E06 и сразу включается отопление в нормальном режиме. Подскажите в какой стороне искать неисправность.
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
Добавлено: 03 янв 2015, 15:29
BAXI - Volga
пожалуйста сообщите все значения параметров А из режима инфо
вход в режим кнопкой "i"
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
Добавлено: 03 янв 2015, 15:44
rooomik
Когда А00 выше 80,то отопление не работает,если ниже то все в порядке. А01 нет А02-00,А03-100,А04-60,А05-58,А06-35,А07-нет,А08-нет,А09-Е06
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
Добавлено: 03 янв 2015, 16:33
BAXI-Ural
Вышел датчик температуры ГВС, замена...
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
Добавлено: 03 янв 2015, 17:18
rooomik
Спасибо.