Страница 1 из 1
нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 13 янв 2015, 08:57
Арнольддд
Доброго всем!
Есть двухэтажный дом общей площадью 300 кв. метров в новой Москве, сделан из керамзитобетонных блоков, снаружи утеплен.
В доме из отопления планируются радиаторы во всех комнатах и теплые водяные полы (общая площадь 50 кв.м.).
Достаточно ли эффективно будет, если приобрести Газовый настенный котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi 31 кВт, и если да, то
что еще нужно приобрести для полного оборудования котельной, в том числе, какой посоветуете бойлер косвенного нагрева?
Спасибо!
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 12:41
Сторонний
31 кВт для 300 м2 на пределе, да еще бойлер. Нормальным считаю использование мощности котла на 60-80%, в вашем случае: 40-45 кВт. Бойлер из потребности: 2чел.- 100 л хватит вполне, 4- можно и на 200 посмотреть.
И все ж бойлер лучше смотрится с напольником, имхо. Есть напольные комбинации- котел с бойлером (60-80л)
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 13:36
BAXI - Volga
Сторонний писал(а):31 кВт для 300 м2 на пределе, да еще бойлер. Нормальным считаю использование мощности котла на 60-80%, в вашем случае: 40-45 кВт. Бойлер из потребности: 2чел.- 100 л хватит вполне, 4- можно и на 200 посмотреть.
И все ж бойлер лучше смотрится с напольником, имхо. Есть напольные комбинации- котел с бойлером (60-80л)
БРЕД!
Расчёт мощности мы ведём при условии что уличная температура -32(для каждого региона своя...) а в помещении +20
вот тогда котёл будет работать на полную мощность. Формула 1 квт на 10 кв.м очень приблизительная и содержит запас 10-15 %.
Таким образом котёл большую часть времени работает с частичной загрузкой, то есть на те же 60-80%.
Бойлер работает по приоритету и на систему отопления сильно не влияет
Можно порекомендовать котёл Luna-3 1.310 Combi - это тот же настенный котёл установленный на бойлер 80 л из нерж.
Котёл с бойлером образуют единый моноблок - смотрится очень хорошо.
При использовании настенного котла не надо мудрить с дымоходом - выведете коаксиалку.
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 18:22
Гость
BAXI - Volga писал(а):БРЕД!
Расчёт мощности мы ведём при условии что уличная температура -32(для каждого региона своя...) а в помещении +20
вот тогда котёл будет работать на полную мощность. Формула 1 квт на 10 кв.м очень приблизительная и содержит запас 10-15 %.
Таким образом котёл большую часть времени работает с частичной загрузкой, то есть на те же 60-80%.
Бойлер работает по приоритету и на систему отопления сильно не влияет
-
Теплотехнический расчет наружных ограждений, требуемое сопротивление теплопередачи R для данного ограждения из условия энергосбережения определяется в зависимости от Градусо-Суток- Отопительного периода , в расчете применяем : расчетная средняя темпер. внутреннего воздуха здания ;
средняя температура наружного воздуха и продолжительность , сут.отопительного периода по СНиП 23.01.99 Строительная климатология.
Пока нет этого расчета и других - происходит гадание на кофейной гуще!
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 19:37
BAXI - Volga
Гость писал(а):BAXI - Volga писал(а):БРЕД!
Расчёт мощности мы ведём при условии что уличная температура -32(для каждого региона своя...) а в помещении +20
вот тогда котёл будет работать на полную мощность. Формула 1 квт на 10 кв.м очень приблизительная и содержит запас 10-15 %.
Таким образом котёл большую часть времени работает с частичной загрузкой, то есть на те же 60-80%.
Бойлер работает по приоритету и на систему отопления сильно не влияет
-
Теплотехнический расчет наружных ограждений, требуемое сопротивление теплопередачи R для данного ограждения из условия энергосбережения определяется в зависимости от Градусо-Суток- Отопительного периода , в расчете применяем : расчетная средняя темпер. внутреннего воздуха здания ;
средняя температура наружного воздуха и продолжительность , сут.отопительного периода по СНиП 23.01.99 Строительная климатология.
Пока нет этого расчета и других - происходит гадание на кофейной гуще!
Так вот когда Вы сделаете этот расчёт то поймёте что мощности котла в 31 Квт здесь вполне достаточно

а если воспользоваться советом выше и поставить котёл мощностью 45 квт, то мы вместо стабильной работы можем получить тактование котла, поскольку минимальная мощность напольного котла Slim 1.400 это 20 квт.
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 20:01
Гость
Я смогу с Вами согласиться только когда увижу реальные теплопотери и после этого возможно хватит. Но керамзит + непонятно какое утепление может и не удовлетворять Rтр.
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 20:08
Гость
С превышением мощности котла полностью с Вами согласен , тактование котла -это повышенный расход топлива, как следствие бьет по карману .Отсюда вывод делать отопление нужно в соответствии с проектом , а для начала строить дома , которые будут энерго- эфективны.
Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома
Добавлено: 05 мар 2015, 20:29
BAXI - Volga