Страница 1 из 1
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 16 янв 2015, 23:31
Chekmax
Пожалуйста помогите.
Поставил привод трехходового клапана.
Установил в бойлер термодатчик и подключил его к котлу.
А котел не хочет переключаться и греть воду. Греет только отопление.
Подскажите как нужно настроить котел?
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 17 янв 2015, 08:23
BAXI-Ural
Читаем параграфы 19 и 20...
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 17 янв 2015, 20:57
Bahus
Другими словами вам в настройках котла нужно указать ему, что у вас есть бойлер, а не только отопление.
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 17 янв 2015, 21:44
BAXI - Volga
Для начала проверить параметр F03 должно быть установлено значение 05
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 18 янв 2015, 13:42
Chekmax
Все заработало.
Оказалось дело в настройте парамеира HW PR
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 18 янв 2015, 13:48
Chekmax
Теперь другая проблема.
Купил и установил датчик уличной температуры.
Поставил параметры YSELF=AMBON=MODUL=1
Установил на выносной панели 23 градуса в помещении
А котел грел до 26 и не останавливался. Пришлось выключить принудительно.
Параметр F06 установлен правильно =00
В чем может быть причина? Или где об этом подробно почитать?
Инструкцию всю перечитал...
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 18 янв 2015, 16:18
BAXI-Ural
F10=00, убрать перемычку доп.термостата (если стоит), уменьшить KREG и ...подождать недельку.
Да! Датчик то тот?
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 19 янв 2015, 13:53
Chekmax
Спасибо. Буду пробывать.
Датчик родной baxi. Для этого котла.
А какой K REG поставить лучше? Сейчас стоит 3,5...
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 19 янв 2015, 15:28
Bahus
Chekmax писал(а):Спасибо. Буду пробывать.
Датчик родной baxi. Для этого котла.
Родных датчиков 2 варианта. Один для конденсационных котлов, другой для традиционных. Думаю об этом вас спрашивали
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 19 янв 2015, 16:39
Chekmax
Артикул: 714062112(714062111)
1 715,25 руб
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 01 фев 2015, 13:49
febifebi83
подскажите что за деталь в котле луна 3 комфорт одноконтурный
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Добавлено: 01 фев 2015, 16:14
BAXI - Volga
Опишите подробнее что Вы имеете ввиду?
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 14 июн 2015, 11:19
vova8888
Помогите разобраться с подключением датчика температуры на бойлере baxi combi luna 3 comfort 1.240 fi в инструкции указана колодка М2 с резистором по факту на котле этого нет.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунды:
Куда подсоединить этот провод
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 14 июн 2015, 13:09
Bahus
Не может такого быть. Колодка находится справа от платы под отдельной крышкой. Туда же, кстати, выносная панель подключается.
Если не отыщете - расчехляйте полностью плату. Вам нужны ближние 2 контакта разъема cn7. Они, скорее всего будут заняты проводами, идущими как раз до 5-6 колодки М5
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Электросхема котла в конце инструкции
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 12 июл 2015, 23:23
Гость
Добрый день!
Котел Luna 3 comfort 1.310Fi combi. Работает нормально в режиме отопления. Подключил вешний бойлер.
Не работает в режиме ГВС. Трех ходовой клапан и датчик температуры бойлера подключены по инструкции. Параметр F03 = 05
Если отключить панель, то котел начинает работать в режиме ГВС , как только подключить панель котел останавливается. Ошибок не выдает.
Подскажите пож-та в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 13 июл 2015, 10:18
Bahus
Режим ГВС активен?
HW O> - ?
HW S^ - ?
HW MX - ?
HW MN - ?
HW PR - ?
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 13 июл 2015, 10:46
ovv_1976
HW O> - 23
HW S^ - 60
HW MX - 60
HW MN - 35
HW PR - 0
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 13 июл 2015, 11:39
Bahus
На всякий случай еще раз спрошу (как в большинстве инструкций по поиску неисправностей первым номером - включите прибор в розетку

):
Режим ГВС активирован? Пока не видать другой проблемы. Котел явно считает, что ГВС ему готовить не надо.
Отправлено спустя 44 секунды:
Да. У котла с панели какие-либо настройки меняли? До бойлера, имею ввиду
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 13 июл 2015, 11:53
ovv_1976
ГВС активен (на дисплее панели кранчик).
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 13 июл 2015, 16:49
Bahus
Хм. Мысли кончились. Ну разве что общий сброс попробовать сделать.
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 13 июл 2015, 19:22
BAXI - Volga
датчик какой ставили? артикул?
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 14 июл 2015, 00:18
Bahus
Андрей, тут уже пофигу. Видит котел 23 градуса, наверняка не резистор. А греть не хочет
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 16 июл 2015, 00:59
ovv_1976
Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Ну да ладно, главное результат. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Добавлено: 04 сен 2015, 12:23
Евген
ovv_1976 писал(а): Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Ну да ладно, главное результат. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Hot
Water
Powe
R =0 - выключено, 1- включено.