Страница 1 из 1

Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 19 янв 2015, 15:16
Вадим Тушканов
Уважаемые знатоки помогите!
Специалисты установили, подключили, котел, и бойлер ГВС косвенного нагрева.
С начало бойлер работает от эл. тенов, после расхода горячей воды и соответственно падения температуры, г.котел включается на приоритет бойлера начинает греть воду, нагревает и отключается.
Тены греют 2-3 часа, бойлер за 30-50мин. прогревает 100л. таким образом исключили дефицит горячей воды. Здесь вопросов нет все устраивает.
Но иногда раньше 1 раз в неделю, а последние 3 дня через каждые 2а 3и часа котел переходит на нагрев бойлера и греет воду пока не отключить его рукояткой либо пока не прогреет воду в бойлере до 80-85гр. После включения он опять переходит в режим отопления.
Но через какое-то время опять начинает греть бойлер ГВС, даже если ручка температуры стоит на мин или макс в любом положении. Получается котел отключает цир-й насос отопления (в результате в хоз постройках могут подморозить трубы и радиаторы) и включает насос цир-ии бойлера
Вызвал спец-ов из газовой службы, постояли, покрутили, померили, говорят все ок и уехали.
Зачем он это делает, не пойму????? Как это работает?
Baxi slim 1300 in
От него датчик температуры вставлен в трубку бойлера вместе с датчиком электро тенов.
Где-то слышал звон о бактериальной профилактике ГВС путем кипячения, может в этом дело?

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 19 янв 2015, 15:26
Bahus
Скорее всего антилегионелла. Как часто на прогрев включается исходя из подачи питания на котел?
Поищите по форуму. Не раз обсуждали функцию антилегионеллы.

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 19 янв 2015, 15:28
BAXI - Volga
Функция антилегионелла активируется при первом пуске и один раз в неделю, если не было перерывов в электропитании котла.
Функцию можно отключить....

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 29 янв 2015, 11:13
Вадим Тушканов
BAXI - ПФО писал(а):Функция антилегионелла активируется при первом пуске и один раз в неделю, если не было перерывов в электропитании котла.
Функцию можно отключить....
На форуме прочитал, что антилегионелла можно отключить установив перемычку на контакты 1 и 3, на клемме А10. При условии, что версия платы V3... и выше, у меня же v2.17. Наклейка на трансформаторе (блоке питания).
Таким способом, антилегионелла отключить не получилось все равно включается!
Подскажите как еще можно попробывать, это сделать?

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 29 янв 2015, 11:22
Вадим Тушканов
Вадим Тушканов писал(а):
BAXI - ПФО писал(а):Функция антилегионелла активируется при первом пуске и один раз в неделю, если не было перерывов в электропитании котла.
Функцию можно отключить....
На форуме прочитал, что антилегионелла можно отключить установив перемычку на контакты 1 и 3, на клемме А10. При условии, что версия платы V3... и выше, у меня же v2.17. Наклейка на трансформаторе (блоке питания).
Таким способом, антилегионелла отключить не получилось все равно включается!
Подскажите как еще можно попробывать, это сделать?

Вернее контакты 5 и 7 :) на клемме А10. Пересмотрел всю инструкцию к котлу, нет ни слова про антилегионелла.

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 29 янв 2015, 18:03
garry
Звонишь в сервис мастеру и говоришь, мужики есть рабочая плата версии 2 нужна рабочая версии 3 плачу за это пятак. Кто работает в горгазе или на дядю от такого колыма вряд ли откажется. Новая в 3 раза дороже стоит просто.

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 30 янв 2015, 09:06
BAXI-Ural
А что у вас за бойлер? И какие там у вас "эл. тены"??

Re: Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС

Добавлено: 30 янв 2015, 22:03
Вадим Тушканов
BAXI-Ural писал(а):А что у вас за бойлер? И какие там у вас "эл. тены"??
Бойлер Дитрих 100л Эл. тены на 1.5-2. квт., думаю. От этого эл. тена, вставлен в бойлер датчик температуры, следом за ним я засунул д.т. от газового котла(довольно глубоко 10-15см внутрь)