Страница 1 из 1
Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:27
wonderful
Здравствуйте,помогите пожалуйста, данный котел не набирает нужную температуру,выставляешь например 70 или 60 он греет до 53 и дальше никак,сбрасывает температуру до 38 и долго не запускается, как температура достигает 53 градусов в котле в районе теплообменника слышны стуки, эти стуки слышны только при максимальной температуре какой бы он не была! Иногда вылетает ошибка е06 и сама сбрасывается. Приезжал мастер произвел чистку теплообменника, проверил датчик системы температуры ГВС он исправен.Подскажите что может быть, плата? Котлу 3 года!
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:29
BAXI - Volga
как чистили теплообменник? подробно...
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:32
wonderful
Приезжал мастер со специальным оборудованием,подключал это оборудование на ввод холодной воды и на выход и этот аппарат гонял какое то средство! ДО чистки вода горячая плохо текла,тоненькой струйкой, после чистки горячая вода хорошо потекла! ОНа нагревается тоже хорошо, а отопление плохо работает!
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:34
BAXI - Volga
то есть промывали контур ГВС, а контур отопления?
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:35
wonderful
Контур отопления не промывали, это все трубы и радиаторы?
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:37
BAXI - Volga
контур отопления в теплообменнике....
пожалуйста предоставьте значения параметров "А" из режима инфо
вход в режим кнопкой "i"
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 19:45
wonderful
А00- 51 , А01 - -, А02 - 00, А03- 80, А04-71, А05-38, а06-52, а07 --, а08-00, а09- ео6
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 20:03
BAXI - Volga
всё-таки контур отопления в теплообменнике промывали?
параметры засекали в режиме ГВС?
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 20:13
wonderful
Промыли только на вход холодной и выход горячей воды!На выход и вход отопления ничего не промывали,значит и контур не промывали!Параметры ГВС не засекали
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 20:18
BAXI - Volga
я видимо не так спросил...
когда снимали значения параметров "А" то котёл был в режиме ГВС или отопления?
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 20:20
wonderful
Отопления
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 29 янв 2015, 21:56
BAXI - Volga
Хорошо бы проверить сопротивление обоих датчиков, при комнатной температуре должно быть 10 КОм
и ещё: при отключении котла (при 38 гр) какая из трубок выходящих с теплообменника горячее?
Re: Mainfour 240 F не набирает нужную температуру!
Добавлено: 30 янв 2015, 08:58
BAXI-Ural
В норме в режиме отопления А00 (датчик температуры ГВС) должно быть меньше А05 (датчик температуры отопления).
Пальцем пробуем температуру на датчиках. Если ГВС на самом деле горячее, то значит накипью забит теплообменник, скорее всего под замену...