Страница 1 из 1

Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 08 фев 2015, 10:55
cheacher
Прошу помощи.

Котел работал нормально больше года.
Насос ГВС работает от котла.
Насосы отопления со своими датчиками.


В этом отопительном сезоне случилось следующее:
1. Котел остановился с индикацией перегрева.
2. Сделал перезапуск.
3. Нормально включился с нагревом отопления.
4. Через некоторое время (не засек) включился режим ГВС и начал жарить.
5. Не реагирует на регулятор ГВС, продолжает греть воду.
6. Если отключить котел и включить его заново, то возвращается к п.3.
7. Если не отключать, через какое-то время (день, два) п.1

Мои подозрения:
1. Датчик температуры бойлера (показывает, что вода в бойлере холодная)
2. Реостат регулятора ГВС (показывает, что я хочу максимальный нагрев), стоит в положении чуть больше чем "Комфорт".
3. Что-то еще...



1. Проверил - снял датчик, замерил сопротивление в холодной и горячей воде - 17 и 5
2. Как проверить не знаю.
3. Прошу подсказать, что еще может быть

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 08 фев 2015, 11:04
BAXI-Ural
Теплоноситель какой? Проверьте датчик температуры теплоносителя (разумеется с проводкой)
А так-то у вас "антилегионелла" срабатывает, и всегда работала, только вы не замечали...

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 08 фев 2015, 11:44
cheacher
Теплоноситель - вода.

Прочитал по легионеллу.
Почему она не отключается (если это она)?

Она будет греть пока не дойдет до 64С?
Похоже, что так и было...

Если ее отключить, какие минусы?
Замкнул 5 и 7 контакт на А10. Буду ждать результат...

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 09 фев 2015, 16:13
garry
Минус от отключения легионеллы только один - если она есть в воде можно помереть, вроде болезнь тяжелая и летальная.

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 09 фев 2015, 22:53
cheacher
Как я понял, у меня вода в бойлере почему-то не нагревается до нужной температуры, чтобы режим "антилегионелла" отключился. Стоит на 60С и жарит пока не вырубится котел по перегреву, что плохо т.к. газа много уходит, и зимой с отключенным котлом за ночь дом выстывает прилично.
Буду разбираться дальше.

При отключении режима котел работает понятно (правильно).

Вода у меня питьевая из городского водопровода, надеюсь ее там дезинфицируют.

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 10 фев 2015, 08:27
GAZCONEC
Фильтры на системе отопления есть? Проверяли?
Похоже что-то с циркуляцией теплоносителя.

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 10 фев 2015, 09:26
cheacher
Появилось подозрение на неважную теплоотдачу змеевика бойлере. Пока вода в нем холодная - разница температур теплоносителя на входе и на выходе очень заметна. Но когда прогрелся до 50С - практически не заметна (рукой).
Как это можно проверить?
Фильтров нет, которые могли бы забиться.

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 10 фев 2015, 09:39
BAXI-Ural
cheacher писал(а):когда прогрелся до 50С
А это вы чем смотрели?
Приходится ли использовать котел на максимальной температуре отопления (ручка на максимум)?

Действительно, скорее всего у вас ухудьшение теплообмена из-за отложений как в бойлере со стороны воды, так и в котле. Нужна чистка-промывка кослотным раствором...

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 10 фев 2015, 19:58
GAZCONEC
Нет фильтров! Забито может быть где угодно.
Наверно в котле.

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 10 фев 2015, 20:34
cheacher
BAXI-Ural писал(а):
cheacher писал(а):когда прогрелся до 50С
А это вы чем смотрели?
Приходится ли использовать котел на максимальной температуре отопления (ручка на максимум)?

Действительно, скорее всего у вас ухудьшение теплообмена из-за отложений как в бойлере со стороны воды, так и в котле. Нужна чистка-промывка кослотным раствором...
Термометр на бойлере.
Ручка не на максимуме. Проверить еще на максимуме?

Re: Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 10 фев 2015, 20:36
cheacher
GAZCONEC писал(а):Нет фильтров! Забито может быть где угодно.
Наверно в котле.
Как убедиться в том, что забито? Померять там разницу температур где-нибудь?

Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 03 июл 2016, 08:16
hkww
А чем в итоге закончилось ? У меня те же симптомы полезли. Пока лето - не критично, Но ведь зима наступит....

Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 03 июл 2016, 12:41
Bahus
Если симптомы те же - то и решения такие же применяйте

Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 20 янв 2021, 13:06
ZlojGenij
Baxi слим 1.400.in.

На датчик тяги приходит напряжение, от чего плавились контакты, грелись дорожки платы. В итоге вышел из строя сам термостат (датчик температуры выхлопных газов 70гр.) Вылезла ошибка котел не запускался. Временно установил лампочку накаливания 30вт вместо датчика. Котел включился. Падение напряжения на ней аж 40в! Тускло, но светится! Боюсь если поставлю новый датчик (нормально замкнутый) то, что-нибудь щелкнет. Проверять не очень охота.

Есть мысли у кого нибудь откуда там напряжение? Реле какое нибудь устало от работы?

Зимой эксперименты не охота ставить без схем нормальных. Это надо останавливать работу котла. Из схем нашел только эту.

Baxi Slim 1.400 iN перегрев

Добавлено: 20 янв 2021, 15:26
Bahus
Очевидно, если провода датчика целые, то проблему надо искать на плате. Но это не сюда.