Страница 1 из 1

BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 12 фев 2015, 21:14
Серёга
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, котёл BAXI main FOUR 240F. при открытии горячей воды вылетает ошибка Е03 (код ошибки "Сработал предохранительный термостат (датчик тяги) прессостат - датчик тяги") котел остается в работе, а вода не греется, течет холодная, отопление работает. В чем может быть дело?

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 12 фев 2015, 23:27
BAXI-Ural
Проверить чистоту, легкость вращения вентилятора.
Проверить вентури.

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 14 фев 2015, 13:12
Серёга
Вентилятор вращается легко, ветер задует через коаксиальный дымоход и он вращается. Может ли еще в чём то причина?

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 14 фев 2015, 14:10
BAXI-Ural
А вентури?

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 14 фев 2015, 14:28
Серёга
не пойму Вас!? внутри? что такое вентури?

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 14 фев 2015, 15:03
Серёга
ага понял что за трубка Вентуре, она тоже чистая. когда снимаю её при рабочем режиме котла тоже вылетает ошибка Е03 и гаснет котел, одеваю на место зажигается котел. Но потомчерез определенное время всё равно вылетает ошибка Е03.

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 14 фев 2015, 16:38
Миша
Что-бы проверить вентури снимите вентилятор она находится в верхней части. Снимите и хорошо промыть и протереть .

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 14 фев 2015, 16:50
Миша
И еще обратите внимание на работу вентилятора при срабатывании.Часто 3 ошибка бывает из-за выработки втулки скольжения,Происходит перекос якоря Заметить это можно при работе Вне он свободно вращается.

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 15 фев 2015, 12:06
Серёга
выработки нет, вентилятор вращается отлично, свободно вращается, посторонних шумов нет. верхние лючки я так понимаю для притока воздуха, я приоткрыл один левый, вроде бы пока работает без ошибки.

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 15 фев 2015, 14:06
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а):А вентури?

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 15 фев 2015, 15:13
Серёга
Вентури чистая, ни грязи ни влаги нет. При работающем котле вынимаю трубку Вентури из датчика приссостата котел останавливаеться, встовляю на место опять запускаеться.

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 15 фев 2015, 15:26
BAXI - Volga
Трубка Вентури находится внутри канала вентилятора - она чёрная из пластика, чтобы её снять и прочистить нужно сначала снять вентилятор, так что наверное Вы не ту трубочку имели ввиду...

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 15 фев 2015, 20:14
Серёга
спасибо, сниму вентилятор и постараюсь прочистить её...у вас фото нет случайно по разбору и снятию вентилятора и трубки в том числе?

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 16 фев 2015, 00:31
Bahus
Вентилятор снимается вместе с жестянкой, на которой он установлен. На жестянку закреплен тремя саморезами. Вентури находится в выхлопной трубе улитки вентилятора. На нее трубка надета от реле. Закреплена одним винтом под шестигранник (4-ка кажись).

Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 19 фев 2015, 15:33
Серёга
Спасибо, буду про бывать снимать.

BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 19 ноя 2018, 14:15
Серёга
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,когда начинаю производить подпитку системы с крана капает вода,закрываю кран продолжает капать.

BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 19 ноя 2018, 15:06
Bahus
с какого крана? :?

BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 19 ноя 2018, 17:52
Серёга
Кран который находится с правой стороны снизу если смотреть на котёл.который производит подпитку системы отопления.

BAXI main FOUR 240F ошибка Е03

Добавлено: 20 ноя 2018, 01:35
Bahus
У Mainfour на подпитке не кран, а вентиль. И находится он слева.