Страница 1 из 1
Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 10 окт 2012, 13:52
Elena
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемами при первом пуске котла. Мои мужчины в виде мужа и отца, хоть и умнички, но нуждаются в совете.
Вот три глюка котла в порядке их появления:
1) При первом включении котел проработал минут 20 и отключился. Индикатор 8. Повторно включить не удавалось. В последующем все включения были либо невозможны, либо счастливым образом удавались без четкой закономерности.
2) Котел греет воду в контуре отопления выше нормы (до 80 градусов), несмотря на настройку на 60 градусов, при этом сам даже не отключился, выключили вручную, соответственно индикаторы не загорелись. Ситуация повторилась дважды. Как мы понимаем, все из-за насоса, который перестает работать, о чем мы догадались не сразу.
3) Все последующие пуски происходят так: включаем котел, включается насос на секунд 30, до розжига дело не доходит, насос выключается, котел выключается, индикатор 8.
Механически насос исправен, проверяли. Воздушных пробок нет, проверяли. Заземление соответствует нормам.
Пожалуйста, подскажите, может ли дело быть в неисправной плате или в чем еще?
Всем заранее спасибо за ответы.
Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 10 окт 2012, 14:09
BAXI-Ural
Elena писал(а):Заземление соответствует нормам.
Поподробнее пожалуйста... Каким нормам? Какие проводились измерения?
Приведите в порядок электрохозяйство в соответствие с ПУЭ п.7.1.36, и скорее всего все у Вас заработает.
По вопросу №2. Ничего не понятно из Вашего описания. Обратитесь к местному специалисту ("специалист" - это не тот кто делает умный вид, а тот кто имеет результат и берет за него деньги). Можете позвонить мне, я - денег не беру

Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 10 окт 2012, 14:24
Elena
Спасибо за отклик. Электропроводку делали сертифицированные "специалисты", как вы их определили. Заземление вчера мерил отец. Инженер. Сказал в норме. Как придет с работы, узнаю конкретные данные. По пункту два: действительно температура воды в контуре отопления зашкаливала. Потом только мы поняли, что такой перегрев был вызван отключением насоса, а плата (или какой там датчик или реле) видимо этого не распознала и горелка продолжала греть воду. Странно, что при таком росте температуры котел не выключился аварийным образом. Потому мы и предполагаем неисправность платы. А вам позвоним обязательно. Спасибо за контакт.
Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 11 окт 2012, 00:18
RADAR
Elena писал(а):Спасибо за отклик. Электропроводку делали сертифицированные "специалисты", как вы их определили. Заземление вчера мерил отец. Инженер. Сказал в норме. Как придет с работы, узнаю конкретные данные. По пункту два: действительно температура воды в контуре отопления зашкаливала. Потом только мы поняли, что такой перегрев был вызван отключением насоса, а плата (или какой там датчик или реле) видимо этого не распознала и горелка продолжала греть воду. Странно, что при таком росте температуры котел не выключился аварийным образом. Потому мы и предполагаем неисправность платы. А вам позвоним обязательно. Спасибо за контакт.
про заземление - между нулем и заземлением не должно быть потенциала...при первом включении котел будет греть бойлер(не плохо бы при этом сначала удалить воздух из котла и контура бойлера), поэтому сколько бы вы не поставили в отоплении - будет градусов 80-90 греть пока не нагреет бойлер...и насос отопления не будет работать...
измерьте напряжение сети - не должно быть больше 240...лично замечал индикатор 8 при 243вольта...ну и в заключении - замечены новые слимы с этим глюком(индикатор 8) без всякой причины...может даже и плата...а по заземлению ИМХО - слимы всегда были достаточно устойчивы к любым "правильным" заземлениям...так что пора обратить внимание на слимы техотделу...что-то с ними стало "не так"
Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 11 окт 2012, 13:12
Elena
при первом включении котел будет греть бойлер
Первый раз мы включали котел (и все последующие разы тоже) вообще без заполнения бойлера. Регулятор температуры ГВС выкрутили на ноль, регулятор воды отопления на 60 градусов. Возможны наши проблемы из-за этого?
Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 11 окт 2012, 16:13
RADAR
Elena писал(а):при первом включении котел будет греть бойлер
Первый раз мы включали котел (и все последующие разы тоже) вообще без заполнения бойлера. Регулятор температуры ГВС выкрутили на ноль, регулятор воды отопления на 60 градусов. Возможны наши проблемы из-за этого?
ничего страшного в этом нет...
Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 16 окт 2012, 09:48
Elena
Возвращаюсь, чтобы отчитаться о причинах нашей беды. Оказывается, насос тут был совсем ни при чем и тему вопроса мне надо было формулировать изначально по-другому. Что мы предприняли: 1) исправили нашу "землю", она действительно не была безупречной. 2) Вместо стабилизатора напряжений релейного типа поставили сетевой фильтр промышленного класса. После этого котел заработал как часики (тьфу-тьфу). Потом провели следующие испытания: наш бывший стабилизатор мы оставили включенным в сеть без подключения к котлу, просто для контроля уровня напряжения на входе и выходе. Что же мы увидели и что поняли: когда изначально котел был подключен через этот стабилизатор, он отключался в момент переключения стабилизатора (когда щелкали релюшки), то есть котел оказался чувствительным к этим обрывам линии на доли секунды. Стоило отказаться от релейного механизма переключения, как котел заработал нормально, даже при пониженном напряжении в сети (192 В работал нормально). Так что спасибо всем за помощь. Надеюсь, других проблем не появится.
Re: Не работает насос baxi slim 2300i, помогите пожалуйста
Добавлено: 16 окт 2012, 09:54
RADAR
Elena писал(а):Возвращаюсь, чтобы отчитаться о причинах нашей беды. Оказывается, насос тут был совсем ни при чем и тему вопроса мне надо было формулировать изначально по-другому. Что мы предприняли: 1) исправили нашу "землю", она действительно не была безупречной. 2) Вместо стабилизатора напряжений релейного типа поставили сетевой фильтр промышленного класса. После этого котел заработал как часики (тьфу-тьфу). Потом провели следующие испытания: наш бывший стабилизатор мы оставили включенным в сеть без подключения к котлу, просто для контроля уровня напряжения на входе и выходе. Что же мы увидели и что поняли: когда изначально котел был подключен через этот стабилизатор, он отключался в момент переключения стабилизатора (когда щелкали релюшки), то есть котел оказался чувствительным к этим обрывам линии на доли секунды. Стоило отказаться от релейного механизма переключения, как котел заработал нормально, даже при пониженном напряжении в сети (192 В работал нормально). Так что спасибо всем за помощь. Надеюсь, других проблем не появится.
марку "косячного" стабилизатора в студию плиз! и объясните взаимосвязь стабилизатора и индикатора 8.