Сообщение LocalCrew »

Добрый день!
Я решил самостоятельно сделать систему отопления загородного дома для постоянного проживания. Теплоноситель дистиллированная вода. Котел купил Baxi Luna comfort 310 Fi, двухконтурный но после сделанного анализа водопроводной воды решил использовать бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200. Решил использовать гидрострелку, коллекторную группу на 3 контура отопления радиаторами, а бойлер косвенного нагрева через 3 ходовой клапан. Вот что у меня получается на схеме
Вложения
image.jpg
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Bahus »

Да вроде все стандартно, в целом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Kopos »

А для чего под котлом насос?
Котловой вроде есть.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Bahus »

Я думаю это котловой так и нарисован. Дабы было понятно, что он есть :)
Бак же тоже отдельно вынесен. Хотя может это дополнительный..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Kopos »

Привет Илья, давно не появлялся я тут :D
Судя по схемке это доп.насос и доп. бак.
Бак нужен, насос нет.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#5

Автор темы
LocalCrew
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 11:37

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение LocalCrew »

Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева. вопрос еще один: запорный шатровый кран ставить на обратку до бойлера или после? Летом радиаторы будут выключены а горячая вода нужна.
#6

Автор темы
LocalCrew
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 11:37

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение LocalCrew »

Посоветуйте пожалуйста диаметр металлопластиковой трубы для начального контура если для подключения радиаторов и бойлера косвенного нагрева я использую трубу 20x2 mm Valtec
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение BAXI - Volga »

32х3 мм, а для подключения бойлера лучше 25 мм
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Bahus »

LocalCrew писал(а):Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева. вопрос еще один: запорный шатровый кран ставить на обратку до бойлера или после? Летом радиаторы будут выключены а горячая вода нужна.
А кто мешает включить режим лето в котле?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
LocalCrew
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 11:37

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение LocalCrew »

Подскажите пожалуйста при переходе на режим Лето котел будет греть воду во втором контуре котла или в бойлере косвенного нагрева? В инструкции написано:
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).. Котел работает только на приготовление горячей воды
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Bahus »

LocalCrew писал(а):Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева.
Нет. Речь шла именно о расширительном баке. Он у вас перед насосом на отводе. Если в системе будет меньше 100 литров теплоносителя - этот бак не нужен. В котле уже установлен 10-литровый. Равно как и насос. Я то думал вы их схематично нарисовали, как присутствующие. Так-то это все в котле есть. Равно как и группа безопасности, которая у вас на подаче стоит. И манометр, и аварийник, и воздухан есть в котле.
LocalCrew писал(а):Подскажите пожалуйста при переходе на режим Лето котел будет греть воду во втором контуре котла или в бойлере косвенного нагрева?
Инструкция в данном случае не для вас.
Поскольку вы из двухконтурного котла хотите сделать одноконтурный с бойлером, тогда вам нужна вот такая схема подключения бойлера.
В этом случае котел будет включаться только по запросу от датчика NTC бойлера. Трехход в этом случае будет направлять горячий теплоноситель в змеевик. Датчик температуры отопления будет опрашиваться только на предмет контроля замерзания (антизаморозка). В остальных случаях котел включаться не будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Покритикуйте схему подключения

Сообщение Bahus »

Вот еще чего заметил.
Контур ГВС у Вас не дорисован :)
Прелести ради стоит взять бочку с патрубком рециркуляции. От самой дальней точки водоразбора сделать возвратную петлю. Насос рециркуляции поставить именно туда.
Если рециркуляции не будет - насос здесь не нужен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

a_no_name
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 01:28

Покритикуйте схему подключения

Сообщение a_no_name »

Канешна, поздновато, но тем не менее:
1. После насосов отопления на коллекторе не хватает обратных клапанов
2. Вместо двух фильтров после стрелки и после контура обогрева бойлера достаточно одного перед котлом
3. Обратный клапан после контура обогрева бойлера не нужен
4. Группа безопасности
Bahus писал(а): И манометр, и аварийник, и воздухан есть в котле
ставится до насоса
#13
Аватара пользователя

Гость

Покритикуйте схему подключения

Сообщение Гость »

Добрый вечер! Как можно подключить к котлу Baxi luna 3 comfort 310Fi (двухконтурный) внешний бойлер косвенного нагрева. Бойлер уже был и возможности менять его нет, а объема ГВС не хватает. Заранее спасибо.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Покритикуйте схему подключения

Сообщение Bahus »

Вам сюда, например. А так-то и поиском могли бы воспользоваться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Citizen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 20:00
Откуда: Санкт-Петербург (город-герой Ленинград)
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Возраст: 69

Покритикуйте схему подключения

Сообщение Citizen »

А если подключить батарею отопления котельной до гидрострелки Котел Baxi Luna comfort 310 Fi ?
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Покритикуйте схему подключения

Сообщение plehan »

Citizen писал(а): А если подключить батарею отопления котельной до гидрострелки Котел Baxi Luna comfort 310 Fi ?
- теплгенераторной , а какая цель ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

Citizen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 20:00
Откуда: Санкт-Петербург (город-герой Ленинград)
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Возраст: 69

Покритикуйте схему подключения

Сообщение Citizen »

Окно котельной рядом с котлом, и труба от котла до гидрострелки проходит над окном, а гидрострелка с коллектором на дальней стене.
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1786 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя