Страница 1 из 1
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 12:46
LocalCrew
Добрый день!
Я решил самостоятельно сделать систему отопления загородного дома для постоянного проживания. Теплоноситель дистиллированная вода. Котел купил Baxi Luna comfort 310 Fi, двухконтурный но после сделанного анализа водопроводной воды решил использовать бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200. Решил использовать гидрострелку, коллекторную группу на 3 контура отопления радиаторами, а бойлер косвенного нагрева через 3 ходовой клапан. Вот что у меня получается на схеме
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 13:18
Bahus
Да вроде все стандартно, в целом.
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 13:24
Kopos
А для чего под котлом насос?
Котловой вроде есть.
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 13:39
Bahus
Я думаю это котловой так и нарисован. Дабы было понятно, что он есть

Бак же тоже отдельно вынесен. Хотя может это дополнительный..
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 15:11
Kopos
Привет Илья, давно не появлялся я тут
Судя по схемке это доп.насос и доп. бак.
Бак нужен, насос нет.
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 20:08
LocalCrew
Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева. вопрос еще один: запорный шатровый кран ставить на обратку до бойлера или после? Летом радиаторы будут выключены а горячая вода нужна.
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 фев 2015, 23:42
LocalCrew
Посоветуйте пожалуйста диаметр металлопластиковой трубы для начального контура если для подключения радиаторов и бойлера косвенного нагрева я использую трубу 20x2 mm Valtec
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 14 фев 2015, 00:01
BAXI - Volga
32х3 мм, а для подключения бойлера лучше 25 мм
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 14 фев 2015, 00:04
Bahus
LocalCrew писал(а):Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева. вопрос еще один: запорный шатровый кран ставить на обратку до бойлера или после? Летом радиаторы будут выключены а горячая вода нужна.
А кто мешает включить режим лето в котле?
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 14 фев 2015, 11:37
LocalCrew
Подскажите пожалуйста при переходе на режим Лето котел будет греть воду во втором контуре котла или в бойлере косвенного нагрева? В инструкции написано:
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).. Котел работает только на приготовление горячей воды
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 14 фев 2015, 11:53
Bahus
LocalCrew писал(а):Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева.
Нет. Речь шла именно о расширительном баке. Он у вас перед насосом на отводе. Если в системе будет меньше 100 литров теплоносителя - этот бак не нужен. В котле уже установлен 10-литровый. Равно как и насос. Я то думал вы их схематично нарисовали, как присутствующие. Так-то это все в котле есть. Равно как и группа безопасности, которая у вас на подаче стоит. И манометр, и аварийник, и воздухан есть в котле.
LocalCrew писал(а):Подскажите пожалуйста при переходе на режим Лето котел будет греть воду во втором контуре котла или в бойлере косвенного нагрева?
Инструкция в данном случае не для вас.
Поскольку вы из двухконтурного котла хотите сделать одноконтурный с бойлером, тогда вам нужна
вот такая схема подключения бойлера.
В этом случае котел будет включаться только по запросу от датчика NTC бойлера. Трехход в этом случае будет направлять горячий теплоноситель в змеевик. Датчик температуры отопления будет опрашиваться только на предмет контроля замерзания (антизаморозка). В остальных случаях котел включаться не будет.
Re: Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 14 фев 2015, 11:57
Bahus
Вот еще чего заметил.
Контур ГВС у Вас не дорисован

Прелести ради стоит взять бочку с патрубком рециркуляции. От самой дальней точки водоразбора сделать возвратную петлю. Насос рециркуляции поставить именно туда.
Если рециркуляции не будет - насос здесь не нужен.
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 09 ноя 2015, 01:47
a_no_name
Канешна, поздновато, но тем не менее:
1. После насосов отопления на коллекторе не хватает обратных клапанов
2. Вместо двух фильтров после стрелки и после контура обогрева бойлера достаточно одного перед котлом
3. Обратный клапан после контура обогрева бойлера не нужен
4. Группа безопасности
Bahus писал(а): И манометр, и аварийник, и воздухан есть в котле
ставится до насоса
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 17 ноя 2015, 18:47
Гость
Добрый вечер! Как можно подключить к котлу Baxi luna 3 comfort 310Fi (двухконтурный) внешний бойлер косвенного нагрева. Бойлер уже был и возможности менять его нет, а объема ГВС не хватает. Заранее спасибо.
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:43
Bahus
Вам
сюда, например. А так-то и поиском могли бы воспользоваться.
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 дек 2016, 00:21
Citizen
А если подключить батарею отопления котельной до гидрострелки Котел Baxi Luna comfort 310 Fi ?
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 дек 2016, 00:24
plehan
Citizen писал(а): А если подключить батарею отопления котельной до гидрострелки Котел Baxi Luna comfort 310 Fi ?
- теплгенераторной , а какая цель ?
Покритикуйте схему подключения
Добавлено: 13 дек 2016, 00:29
Citizen
Окно котельной рядом с котлом, и труба от котла до гидрострелки проходит над окном, а гидрострелка с коллектором на дальней стене.