Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 17 фев 2015, 14:13
tymmi
Котел начал перегревать теплоноситель на 4-5 градусов. Т.е. на панели управления задаю 50, термометр подачи показывает 55, задаю 55, на термометре 60. Одновременно с этим заметил слишком частое включение котла на нагрев. Раньше заданная температура теплоносителя совпадала с показаниями термометра точно и включения котла на нагрев теплоносителя были реже раза в два. Грешил на забитый фильтр обратки (система работает второй сезон), проверил, засорен на 50%, промыл, установил обратно, но ситуация не изменилась. Система двухтрубная на Рехау.
Как устранить данную неисправность?

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 17 фев 2015, 15:18
Bahus
Ну так-то у всех котлов Baxi гистерезис +/- 5°С. При заданной температуре в 50° котел выключится нагрев теплоноситель до 55° (по своему датчику температуры). А включится при падении температуры теплоносителя до 45°.
А что за теплоноситель?

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 17 фев 2015, 16:40
tymmi
Bahus писал(а):А что за теплоноситель?
Водопроводная вода. Умягчитель есть. А что вдруг только сейчас появился этот гистерезис? Где он раньше был? Не было его.

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 17 фев 2015, 19:11
Bahus
Изначально он должен был быть. Ну а как иначе вы себе это представляете? Нагнал 50 - вырубился. Через 10 сек считал 49 и включился? Выходим на максимум. Он на 50 даже выключится не успеет при 31-киловатте. Сразу 2-3 градуса даст при такой работе. Неправильно это как-то, нелогично.
А вы что термометром называете? То что котел на панели показывает? Или у вас отдельно еще в системе есть?
Что еще. А.
Умягчитель что? Полифосфатник? Активатор? Колонна со смолой?
Какие-то настройки в котле менялись в последнее время?
В системе что-то менялось?
Датчики-термостаты внешние отключали-подключали?
Площадь отапливаемая какая?
Гидрострелка есть-нет?
Давайте вот так вас попытаем для начала.

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 17 фев 2015, 19:28
garry
У меня вообще есть фотка где на стене висят 3 луна3 комфорт с промежутком между котлами не больше 30-40 см и на панели у каждой своя температура и она не равна :) Так что все работает в пределе допуска.

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 18 фев 2015, 06:44
tymmi
Bahus писал(а):Или у вас отдельно еще в системе есть?
Умягчитель что? Полифосфатник? Активатор? Колонна со смолой?
Какие-то настройки в котле менялись в последнее время?
В системе что-то менялось?
Датчики-термостаты внешние отключали-подключали?
Площадь отапливаемая какая?
Гидрострелка есть-нет?
Давайте вот так вас попытаем для начала.
Есть отдельные термометры на коллекторах подачи и обратки. Умягчитель - белый картридж для дозафоса. Настроек котла не меняли ни разу только ручная регулировка температуры. В системе дети могли сбить гидравлическую балансировку. Но я слежу и корректирую. Внешних датчиков и термостатов нет. Площадь 160 кв.м. керамзитобетон. Разница между подачей и обратной 10 градусов.

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 15 мар 2015, 00:38
Aslan755
У меня такая же проблема была, сегодня устранил. Виновником оказался NTC датчик

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 15 мар 2015, 03:28
Гость
только разница была 20 градусов

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 18 мар 2015, 16:32
Гость
у меня разница была 30-35 градусов

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 18 мар 2015, 16:37
Гость
на дисплее котла показывал 50градусов а в системе было 80 85, теплообменник гудел даже, пламя очень большое держал

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 18 мар 2015, 16:44
Гость
и я сразу поменял уплотнительные кольца на теплообменнике, но смазал обычным маслом для швейных машинок, интересно оно резину не разъест?

Re: Luna 3 Comfort Combi 1.31Fi перегревает теплоноситель

Добавлено: 18 мар 2015, 17:34
Alex-BAXI