Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добрый день.
Планирую монтировать СО с использованием Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150. Изучив у вас все темы по косвенникам понял, что подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан до гидрострлеки СО. Вопрос в следующем, с таким подключение бойлера, можно ли завести забор воды в бойлер через контур горячей воды котла для снижения телозатрат на нагрев косвенника?
Планирую монтировать СО с использованием Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150. Изучив у вас все темы по косвенникам понял, что подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан до гидрострлеки СО. Вопрос в следующем, с таким подключение бойлера, можно ли завести забор воды в бойлер через контур горячей воды котла для снижения телозатрат на нагрев косвенника?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Еще раз. Непонятен вопрос.
В данной модели котла нет контура горячей воды.
В данной модели котла нет контура горячей воды.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Извините, не правильно указал модель котла. Нужно LUNA-3 COMFORT 310 Fi двухконтурный.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Какой еще...?
ID Andersen писал(а):подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Как вы затраты снизить собираетесь? И там и там что бы воду нагреть нужно сжечь газ!
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Вижу. На этой модели встроенного нет. Предположим отдельный комплект для подключения бойлера.BAXI-Ural писал(а):Какой еще...?ID Andersen писал(а):подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан
Суть вопроса, можно ли подавать нагретую воду в бойлер через контур горячей воды котла или нет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Можно, но зачем??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Мне кажется, нагрев через контур ГВС котла и подача в бойлер будет быстрее, чем подавать просто холодную воду в бойлер и нагревать СО. В таком случае бойлер в основном работает на подогрев контура ГВС.
Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Интуиция вас подвела...ID Andersen писал(а):Мне кажется
Дык, не используется двухконтурный котел с бойлером, - берется более дешевый котел - одноконтурный...ID Andersen писал(а):Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Оффтоп:
Ха ха ха. Есть такое чудо в работе. Только "послушайте" луна 3 комфорт 31квт холодная вода заходит в котел выходит подогретая идет в бойлер! Подача отопления выходит из котла идет в бойлер выходит и идет на гидрострелку там коллекторы ну и обратка со стрелки в котел. Все сварено металом. Коаксиальная труба в обычный дымоход. Хозяин просит пусконаладку и на любые замечания к монтажу слепо верит лишь своему сантехнику. Что уж тут делать чемодан в руки и бежать. Об одном жалею что весь этот колхоз не заснял. 8-)
Последний раз редактировалось Bahus 12 мар 2015, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Павел, с вашего позволения...
Причина: Павел, с вашего позволения...
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Прошу подсказать для подключения Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150 в котле есть встроенный трехходовой клапан. Что-то еще из спец оборудования baxi нужно докупать для подключения?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Нужен комплект KHG 71410661* + датчик температуры воды контура ГВС KHG71406191*
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
KFG 71411191* - тоже самое, только комплектом?
Получается в котле встроенный трехходовой клапан есть, а мотора к нему нет?
Получается в котле встроенный трехходовой клапан есть, а мотора к нему нет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Действительно в однокотнурных котлах серии Luna уже встроен 3-х ходовой клапан без привода, вот его-то мы и докупаем + датчик в бойлер
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Доброго здравия всем!
Подскажите, пожалуйста, а мотор трехходового клапана- это металлический цилиндр с двумя проводами, расположенный на передней части клапана(со стороны панели управления)? Везде указывается, что он покупается отдельно, а в моем 1.240 Fi такой уже есть изначально.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, а мотор трехходового клапана- это металлический цилиндр с двумя проводами, расположенный на передней части клапана(со стороны панели управления)? Везде указывается, что он покупается отдельно, а в моем 1.240 Fi такой уже есть изначально.
Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Привод находится слева, корпус пластиковый и от него идёт толстый кабель.
Вы видимо путаете с реле мин. давления. В одноконтурных котлах приводы в комплекте не идут...Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Ага, понял, спасибо. Стало быть, он устанавливается вместо заглушки, зажатой пружинной скобой.BAXI - Volga писал(а): Привод находится слева, корпус пластиковый и от него идёт толстый кабель. Вы видимо путаете с реле мин. давления. В одноконтурных котлах приводы в комплекте не идут...
А принципиально ли подключение циркуляции бойлера и отсутствие датчика температуры в нем? (Gorenje GV120)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*, взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
По гидравлике разобраться несложно...
По гидравлике разобраться несложно...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Да, с гидравликой разобрался выводы СО и бочки соответственно в СО и в бочку, обратка у них общая, ввод ХВ (1\2) и сливы в канализацию тоже понятны. Правда, смутило то, что все вводы открытые, а выход на бочку затянут пробкой. А вот с бойлером посложнее: в этой модели физически нет гнезда под датчик, его попросту некуда вставлять. Есть только линия рециркуляции.BAXI - Volga писал(а): При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*, взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
По гидравлике разобраться несложно...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
А как же. На заводе заранее не знают, будете вы к котлу бойлер приклеивать или нет.
Да быть не может. Ищите. Не может быть бойлер без внутреннего управления. Наверняка где-то термостат стоит. А вот как найдете - от него зонды в колбу идут. Вот в нее и пихать датчик.
Читайте инструкцию на бойлер. В части электроподключения ТЭНа и т.п. Вот в том районе все и найдется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Не просто читал, а даже звонил и консультировался. Там нет ни ТЭНа, ни датчика, ни гнезда для него. В самой бочке 5 "дырок" две для ввода- вывода воды ГВС, ещё две для ввода- вывода теплоносителя и ещё одна для линии рециркуляции. Всё. Ни группы безопасности, ни датчика в самом бойлере нет. Я, конечно, могу извратиться и поставить датчик в тройник на выходе ГВС, но будет ли внешний датчик корректно работать- неизвестно. Вот такой попадос, видимо.Bahus писал(а):А как же. На заводе заранее не знают, будете вы к котлу бойлер приклеивать или нет.Да быть не может. Ищите. Не может быть бойлер без внутреннего управления. Наверняка где-то термостат стоит. А вот как найдете - от него зонды в колбу идут. Вот в нее и пихать датчик.
Читайте инструкцию на бойлер. В части электроподключения ТЭНа и т.п. Вот в том районе все и найдется.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Посмотрел инструкцию, чего-то совсем ни фига нет. Или не написано просто. Единственно есть фраза:
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать
, которая обнадеживает.Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети.
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
У них одна инструкция на кучу бойлеров, в т.ч. и с ТЭНом и более навороченных. Да, так и пишут и говорят так же: подключайте и пользуйтесь))) Вся серия собирается в одном типе корпусов и отличается тупо наличием чего- то внутри. Например, крышка для проводов есть, но под ней ровная поверхность и ничего более. Вероятно, датчик размещается в наружной группе безопасности или типа того. Впрочем, если датчик можно приклеить и спокойно пользоваться, я так и сделаю. А чтоб "держал температуру" закрою утеплителем. Полагаю, разместить его надо на выходе теплоносителя.Bahus писал(а):Посмотрел инструкцию, чего-то совсем ни фига нет. Или не написано просто. Единственно есть фраза:, которая обнадеживает.Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети.
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать :)
Большое спасибо за консультацию, за форум и за человеческое отношение!
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
А вообще это жлобство продавать мотор отдельно, даже конкуренты так не страдают и у них одноконтурный котел с завода идет с 3-х ходовым уже.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
если нужно только отопление, то зачем переплачивать? и кто из конкурентов комплектует например?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
electric писал(а): Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
Вооооот!!! Спасибище! Я ж знал, что такое решение должно быть и уже почти собрался сделать такую самостоятельно методом врезки трубки в пробку.electric писал(а): Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
А если сейчас собрать конструкцию без мотора и датчика, то отопление будет работать, а ГВС нет, правильно? (Если я правильно понял, 3ХК просто не откроет подачу ТН в бойлер и будет просто гонять его по контуру отопления) Это же не повлияет на работоспособность котла? Ну а по факту доставки просто установить датчик и мотор и все заработает, так ведь?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
всё верно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость