Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

Добрый день.
Планирую монтировать СО с использованием Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150. Изучив у вас все темы по косвенникам понял, что подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан до гидрострлеки СО. Вопрос в следующем, с таким подключение бойлера, можно ли завести забор воды в бойлер через контур горячей воды котла для снижения телозатрат на нагрев косвенника?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1311 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Еще раз. Непонятен вопрос.
В данной модели котла нет контура горячей воды.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

Извините, не правильно указал модель котла. Нужно LUNA-3 COMFORT 310 Fi двухконтурный.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural »

Какой еще...?
ID Andersen писал(а):подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Alex-BAXI »

Как вы затраты снизить собираетесь? :mrgreen: И там и там что бы воду нагреть нужно сжечь газ!
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#5

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

BAXI-Ural писал(а):Какой еще...?
ID Andersen писал(а):подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан
Вижу. На этой модели встроенного нет. Предположим отдельный комплект для подключения бойлера.

Суть вопроса, можно ли подавать нагретую воду в бойлер через контур горячей воды котла или нет?
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural »

Можно, но зачем??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

Мне кажется, нагрев через контур ГВС котла и подача в бойлер будет быстрее, чем подавать просто холодную воду в бойлер и нагревать СО. В таком случае бойлер в основном работает на подогрев контура ГВС.

Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural »

ID Andersen писал(а):Мне кажется
Интуиция вас подвела...
ID Andersen писал(а):Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
Дык, не используется двухконтурный котел с бойлером, - берется более дешевый котел - одноконтурный...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение GAZCONEC »

Оффтоп:
Ха ха ха. Есть такое чудо в работе. Только "послушайте" луна 3 комфорт 31квт холодная вода заходит в котел выходит подогретая идет в бойлер! Подача отопления выходит из котла идет в бойлер выходит и идет на гидрострелку там коллекторы ну и обратка со стрелки в котел. Все сварено металом. Коаксиальная труба в обычный дымоход. Хозяин просит пусконаладку и на любые замечания к монтажу слепо верит лишь своему сантехнику. Что уж тут делать чемодан в руки и бежать. Об одном жалею что весь этот колхоз не заснял. 8-)
Последний раз редактировалось Bahus 12 мар 2015, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Павел, с вашего позволения...
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#10

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

Прошу подсказать для подключения Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150 в котле есть встроенный трехходовой клапан. Что-то еще из спец оборудования baxi нужно докупать для подключения?
#11
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

Нужен комплект KHG 71410661* + датчик температуры воды контура ГВС KHG71406191*
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#12

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

KFG 71411191* - тоже самое, только комплектом?
Получается в котле встроенный трехходовой клапан есть, а мотора к нему нет?
#13
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

Действительно в однокотнурных котлах серии Luna уже встроен 3-х ходовой клапан без привода, вот его-то мы и докупаем + датчик в бойлер
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#14

Автор темы
ID Andersen
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:39

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение ID Andersen »

Скажите KFG 71411191*= KHG 71410661*+ KHG71406191* ?
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1311 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16
Аватара пользователя

Евген

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Евген »

Доброго здравия всем!
Подскажите, пожалуйста, а мотор трехходового клапана- это металлический цилиндр с двумя проводами, расположенный на передней части клапана(со стороны панели управления)? Везде указывается, что он покупается отдельно, а в моем 1.240 Fi такой уже есть изначально.
Спасибо.
#17
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

Привод находится слева, корпус пластиковый и от него идёт толстый кабель.
Рисунок1.png
Вы видимо путаете с реле мин. давления. В одноконтурных котлах приводы в комплекте не идут...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#18
Аватара пользователя

Гость

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Гость »

BAXI - Volga писал(а): Привод находится слева, корпус пластиковый и от него идёт толстый кабель.
Рисунок1.png
Вы видимо путаете с реле мин. давления. В одноконтурных котлах приводы в комплекте не идут...
Ага, понял, спасибо. Стало быть, он устанавливается вместо заглушки, зажатой пружинной скобой.
А принципиально ли подключение циркуляции бойлера и отсутствие датчика температуры в нем? (Gorenje GV120)
#19
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*, взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
По гидравлике разобраться несложно...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#20
Аватара пользователя

Гость

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Гость »

BAXI - Volga писал(а): При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*, взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
По гидравлике разобраться несложно...
Да, с гидравликой разобрался выводы СО и бочки соответственно в СО и в бочку, обратка у них общая, ввод ХВ (1\2) и сливы в канализацию тоже понятны. Правда, смутило то, что все вводы открытые, а выход на бочку затянут пробкой. А вот с бойлером посложнее: в этой модели физически нет гнезда под датчик, его попросту некуда вставлять. Есть только линия рециркуляции.
#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1311 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Гость писал(а): а выход на бочку затянут пробкой
А как же. На заводе заранее не знают, будете вы к котлу бойлер приклеивать или нет.
Гость писал(а): физически нет гнезда под датчик, его попросту некуда вставлять
Да быть не может. Ищите. Не может быть бойлер без внутреннего управления. Наверняка где-то термостат стоит. А вот как найдете - от него зонды в колбу идут. Вот в нее и пихать датчик.
Читайте инструкцию на бойлер. В части электроподключения ТЭНа и т.п. Вот в том районе все и найдется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#22
Аватара пользователя

Гость

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):
Гость писал(а): а выход на бочку затянут пробкой
А как же. На заводе заранее не знают, будете вы к котлу бойлер приклеивать или нет.
Гость писал(а): физически нет гнезда под датчик, его попросту некуда вставлять
Да быть не может. Ищите. Не может быть бойлер без внутреннего управления. Наверняка где-то термостат стоит. А вот как найдете - от него зонды в колбу идут. Вот в нее и пихать датчик.
Читайте инструкцию на бойлер. В части электроподключения ТЭНа и т.п. Вот в том районе все и найдется.
Не просто читал, а даже звонил и консультировался. Там нет ни ТЭНа, ни датчика, ни гнезда для него. В самой бочке 5 "дырок" две для ввода- вывода воды ГВС, ещё две для ввода- вывода теплоносителя и ещё одна для линии рециркуляции. Всё. Ни группы безопасности, ни датчика в самом бойлере нет. Я, конечно, могу извратиться и поставить датчик в тройник на выходе ГВС, но будет ли внешний датчик корректно работать- неизвестно. Вот такой попадос, видимо.
#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10342
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1311 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Посмотрел инструкцию, чего-то совсем ни фига нет. Или не написано просто. Единственно есть фраза:
Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети.
, которая обнадеживает.
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#24
Аватара пользователя

Гость

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):Посмотрел инструкцию, чего-то совсем ни фига нет. Или не написано просто. Единственно есть фраза:
Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети.
, которая обнадеживает.
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать :)
У них одна инструкция на кучу бойлеров, в т.ч. и с ТЭНом и более навороченных. Да, так и пишут и говорят так же: подключайте и пользуйтесь))) Вся серия собирается в одном типе корпусов и отличается тупо наличием чего- то внутри. Например, крышка для проводов есть, но под ней ровная поверхность и ничего более. Вероятно, датчик размещается в наружной группе безопасности или типа того. Впрочем, если датчик можно приклеить и спокойно пользоваться, я так и сделаю. А чтоб "держал температуру" закрою утеплителем. Полагаю, разместить его надо на выходе теплоносителя.
Большое спасибо за консультацию, за форум и за человеческое отношение!
#25

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение electric »

Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
Вложения
fa945d8759ee345a58c936c50f5b36e1.jpg
#26
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение garry »

А вообще это жлобство продавать мотор отдельно, даже конкуренты так не страдают и у них одноконтурный котел с завода идет с 3-х ходовым уже.
#27
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

если нужно только отопление, то зачем переплачивать? и кто из конкурентов комплектует например?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#28
Аватара пользователя

Гость

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Гость »

electric писал(а): Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
electric писал(а): Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
Вооооот!!! Спасибище! Я ж знал, что такое решение должно быть и уже почти собрался сделать такую самостоятельно методом врезки трубки в пробку.

А если сейчас собрать конструкцию без мотора и датчика, то отопление будет работать, а ГВС нет, правильно? (Если я правильно понял, 3ХК просто не откроет подачу ТН в бойлер и будет просто гонять его по контуру отопления) Это же не повлияет на работоспособность котла? Ну а по факту доставки просто установить датчик и мотор и все заработает, так ведь?
#29
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

всё верно :D
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3697 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1536 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2508 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2800 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600